Revisión (distorsionada) de bombas de calor y refrigeradores maquinaria
-
- Éconologue buena!
- Publicaciones: 357
- Inscripción: 01/02/06, 20:44
- Localización: Pas de Calais
buenas tardes Capt_Maloche
¿Conoce ejemplos específicos de caudales en los reguladores existentes:
por ejemplo compresor bomba de calor 3 kw COP = 4 = calentamiento útil 12 kw con dicho gas: ¿qué flujo preciso puede haber en el regulador (capilar o no)? y qué delta funcional P (caída de presión)?
solo para darse cuenta de la realidad
Descuido los accesorios (p. Ej., Intercambiadores, ventiladores)
en general, ¿cuánto representa la potencia de los accesorios en% del compresor?
cerrojo
¿Conoce ejemplos específicos de caudales en los reguladores existentes:
por ejemplo compresor bomba de calor 3 kw COP = 4 = calentamiento útil 12 kw con dicho gas: ¿qué flujo preciso puede haber en el regulador (capilar o no)? y qué delta funcional P (caída de presión)?
solo para darse cuenta de la realidad
Descuido los accesorios (p. Ej., Intercambiadores, ventiladores)
en general, ¿cuánto representa la potencia de los accesorios en% del compresor?
cerrojo
0 x
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 1897
- Inscripción: 04/05/06, 16:49
- Localización: región de Burdeos
- x 2
Capt_Maloche escribió:Creo que eso termina este debate.
Para aquellos que han entendido lo que está escrito arriba de esta oración, seguramente. Para pelotas como yo, no cierra nada en absoluto.
Porque no saber nada al respecto no impide la mala fe:
el hombre de mala fe escribió:Sí, pero si hay una falla espacio-temporal que se abre en su compresor y los extraterrestres se aprovechan de ella para balancearse llena de energía en el sistema, ¿qué está pasando? ¿Sigue cerrado el debate?
.... Ok, dejé de fumar pegamento
0 x
"Cualquiera que crea que el crecimiento exponencial puede continuar indefinidamente en un mundo finito es un tonto o un economista". KEBoulding
- Capt_Maloche
- modérateur
- Publicaciones: 4559
- Inscripción: 29/07/06, 11:14
- Localización: Ile de France
- x 42
Que quieres es un trabajo
0 x
"El consumo es similar a una búsqueda de consuelo, una manera de llenar un creciente vacío existencial. Con la clave, una gran cantidad de frustración y un poco de culpa, el aumento de la conciencia ambiental." (Gérard Mermet)
OUCH, ouille, ay, AAHH! ^ _ ^
OUCH, ouille, ay, AAHH! ^ _ ^
- Philippe Schutt
- experto Econologue
- Publicaciones: 1611
- Inscripción: 25/12/05, 18:03
- Localización: alsacia
- x 33
Perno escribió:Pero a menudo, el COP de PAC con extracción de agua no tiene en cuenta los kw que se utilizan para transportar agua al PAC
Si reinyecta el agua a la misma profundidad que la bombeó, y sus tuberías son lo suficientemente grandes como para no tener demasiada caída de presión, el consumo de su bomba no debería ser muy malo ...
Para su sistema regulador, Guy Nègre también puso un regulador en sus autos de aire comprimido. Siempre me pregunté por qué, ya que es una pérdida de energía cuando tiene un gran problema de autonomía ...
0 x
-
- Éconologue buena!
- Publicaciones: 357
- Inscripción: 01/02/06, 20:44
- Localización: Pas de Calais
Philippe Schutt escribió:Si reinyecta el agua a la misma profundidad que la bombeó, y sus tuberías son lo suficientemente grandes como para no tener demasiada caída de presión, el consumo de su bomba no debería ser muy malo ...
Acuerde los niveles de bombeo dinámico (el nivel de agua alcanzado durante el bombeo es útil para la bomba de calor) muy poco diferente de los niveles estáticos (mantel en reposo)
Esto implica perforar (uno para retirar y otro para rechazar) con muy buena comunicación (muy buen potencial de flujo: nivel que se mueve muy poco durante el bombeo o el rechazo)
sabiendo que una bomba sumergida (centrífuga) de 3 m3 / ha tiene una eficiencia hidráulica de menos del 60%, que se multiplica por la eficiencia del motor eléctrico (por ejemplo, 57% de energía motriz / energía consumida para un motor mono 370w ; 64% para un tri de 370 vatios a plena carga) y es como los motores diesel, si se usan a menos que a plena carga su eficiencia disminuya nuevamente
el 1,1kw mono gira al 72.5% y en tri 73 al 74%
Tenga en cuenta que hay motores especiales con potencia más eficiente, (un poco), pero el precio no es "un poco" más eficiente, es más bien el doble.
Por otro lado, si tiene un nivel estático a -60 m, que baja a -90 m en nivel dinámico a 3 m3 / h, necesita una bomba que genere 9 bar para elevar el agua -1 bar máximo para l en la segunda perforación + caídas de presión para empujar el agua hacia las tuberías
En el primer caso (niv dyn 10 m.) 370w es más que suficiente: puede hacer 3 m3 / ha 3,5 bar (no conozco un motor más débil en las referencias
En el segundo caso, se requiere un mínimo de 1,1kw para los 3 m3 / ha 8.5 bar.
Vea, por lo tanto, qué capacidad de bomba de calor podemos rotar con, por ejemplo, 3 m3 / ha 11 ° C de inicio
o 3 m3 / ha 17 ° C de flujo
¿Qué te parece Capt_Maloche?
Philippe Schutt escribió:Para su sistema regulador, Guy Nègre también puso un regulador en sus autos de aire comprimido. Siempre me pregunté por qué, ya que es una pérdida de energía cuando tiene un gran problema de autonomía ...
La reserva de aire comprimido tiene demasiada presión cuando está llena "a reventar" para ser utilizada sin regulador
el motor no aguantaría (o así arrancaría "en las tapas de las ruedas y terminaría la reserva normalmente)
La pérdida de energía es difícil de entender para los motores de aire comprimido.
Se realiza principalmente durante la compresión del aire para cargar la reserva, pero si se trata de un compresor de energía eólica, no nos importa
Llegó al motor, si el aire entraba directamente, al relajarse demasiado podría enfriarse demasiado (además de las fuerzas mecánicas no previstas)
Energéticamente, y especialmente funcionalmente, es mejor relajar el aire excesivamente comprimido, y cuando esta relajación lo enfríe, páselo a través de un intercambiador para volverlo a dilatar (recupere más volumen útil al pasar ) (y tener aire no demasiado frío para el motor)
Vea incluso, si es un motor mixto (aire comprimido además de un motor normal: tome calorías (perdidas) en el escape (como el pantone) para aumentar aún más el volumen útil efectivo de la reserva de aire tableta.
cerrojo
0 x
- Philippe Schutt
- experto Econologue
- Publicaciones: 1611
- Inscripción: 25/12/05, 18:03
- Localización: alsacia
- x 33
Perno escribió:Por otro lado, si tiene un nivel estático a -60 m, que baja a -90 m en nivel dinámico a 3 m3 / h, necesita una bomba que genere 9 bar para elevar el agua -1 bar máximo para l en la segunda perforación + caídas de presión para empujar el agua hacia las tuberías
Si el nivel cae en 30 m, ¿podemos admitir que en el otro lado sube en la misma cantidad? seguiría siendo 30m, o 3 barras.
¿tienes que buscar agua a 60m?
Perno escribió:Energéticamente, y especialmente funcionalmente, es mejor relajar el aire excesivamente comprimido, y cuando esta relajación lo enfríe, páselo a través de un intercambiador para volverlo a dilatar (recupere más volumen útil al pasar ) (y tener aire no demasiado frío para el motor)
Sí lo hace. cuando el aire está a una presión más manejable, lo pasa a través de sucesivas etapas del motor con calentadores intermedios. Pero la primera caída de presión, la más grande, se desperdicia con este sistema. El diámetro del primer pistón podría ser muy pequeño, como una bomba de inyección diesel para limitar el par. no me parece inviable, y dado el callejón sin salida en el que se encuentra, estoy perplejo ...
0 x
-
- Éconologue buena!
- Publicaciones: 357
- Inscripción: 01/02/06, 20:44
- Localización: Pas de Calais
Philippe Schutt escribió:Perno escribió:-1 bar máximo para succión en la segunda perforación
Si el nivel cae en 30 m, ¿podemos admitir que en el otro lado sube en la misma cantidad? seguiría siendo 30m, o 3 barras.
Incluso si el agua del 2 ° pozo tiene 30 m de profundidad, el agua que regresa no será succionada más de 10,33 metros
para "vaciar" no existe "vacio" y medio y menos vacio X 3 (30 metros.
Philippe Schutt escribió:¿tienes que buscar agua a 60m?
Aquí es para el ejemplo, pero ya he visto un nivel estático de 15 m. descender más de 100 m. por menos de 3 m3 / h
cerrojo
0 x
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 4 Respuestas
- 7191 vistas
-
último mensaje por nonoLeRobot
Ver el último mensaje
06/02/21, 13:20Un tema publicado en el forum : Inmobiliaria y ecoconstrucción: diagnóstico, HQE, HPE, bioclimatismo, hábitat natural y arquitectura climática
-
- 2 Respuestas
- 13067 vistas
-
último mensaje por Christophe
Ver el último mensaje
24/10/14, 12:45Un tema publicado en el forum : Inmobiliaria y ecoconstrucción: diagnóstico, HQE, HPE, bioclimatismo, hábitat natural y arquitectura climática
-
- 15 Respuestas
- 33152 vistas
-
último mensaje por elefante
Ver el último mensaje
02/02/10, 09:31Un tema publicado en el forum : Inmobiliaria y ecoconstrucción: diagnóstico, HQE, HPE, bioclimatismo, hábitat natural y arquitectura climática
-
- 9 Respuestas
- 21248 vistas
-
último mensaje por hdesch
Ver el último mensaje
30/10/09, 07:33Un tema publicado en el forum : Inmobiliaria y ecoconstrucción: diagnóstico, HQE, HPE, bioclimatismo, hábitat natural y arquitectura climática
-
- 5 Respuestas
- 33848 vistas
-
último mensaje por lemontval
Ver el último mensaje
10/09/14, 21:50Un tema publicado en el forum : Inmobiliaria y ecoconstrucción: diagnóstico, HQE, HPE, bioclimatismo, hábitat natural y arquitectura climática
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 148