Revisión (distorsionada) de bombas de calor y refrigeradores maquinaria

Construcción de hábitat natural o ecológico: planos, diseño, asesoramiento, especialización, materiales, geobiología ... Vivienda, construcción, calefacción, aislamiento: acaba de recibir uno o más presupuestos. ¿No puedes elegir? Indique aquí su problema y le asesoraremos sobre la elección correcta. Ayuda para leer DPE o diagnósticos de energía ambiental. Ayuda con la compra o venta de inmuebles.
Andre
investigador del motor Pantone
investigador del motor Pantone
Publicaciones: 3787
Inscripción: 17/03/05, 02:35
x 12




por Andre » 07/09/06, 01:17

Hola bolt

y es como los motores diesel, si se usan a menos que a plena carga, su eficiencia disminuye nuevamente

Deslizaste un caparazón para averiguar si el lector del forum dormir?

En un diesel
Al contrario de lo que sucede en el motor de explosión, la eficiencia es mejor a baja carga que a plena potencia.
Por lo tanto, el consumo específico disminuye con la velocidad hasta una velocidad o la fricción toma una mayor importancia relativa, lo que aumenta.
Esta es una de las razones por las que el panton en un diésel no funciona bien a baja velocidad, el reactor tiene su importancia donde el diésel entra en su bajo rendimiento ... inyección fuerte pobre combustión ...
y eso nos dio la falsa impresión de que es solo el
falta de calor, que aprendí por comparación en el motor de gasolina ...

Con respecto al bombeo en un pozo hueco, es cierto siempre que se haga un circuito hermético de líquido que se intercambia en las profundidades.
Cuando hice mis primeros pozos para la bomba de calor, pensé en lo mismo bombear agua al mantel a 4 metros y descargarla en el mantel a 20 metros después de trabajar como un salvaje para hundirse El tubo cuando comencé a bombear a 4 metros fue fácil, pero la descarga a 20 metros fue más dolorosa que el bombeo (¿naturaleza de la arena o capa que no se comunica? Pero tuve que abandonar esta idea de bombeo fácil o de transferencia de agua de una mesa superior a una mesa inferior, fue hermoso en el papel este principio de jarrones de comunicación.
Las bombas que consumen menos energía son las viejas bombas de pistón DURO con un motor de 1/4 hp. Bombea el mismo volumen que una buena bomba centrífuga de 1/2 hp pero hay más mantenimiento.
Cierta bomba centrífuga para pozos de más de 7 metros de profundidad, bajamos un venturi y con agua, aceleramos la del fondo, en detrimento del flujo.

André
0 x
Avatar de l'utilisateur
Philippe Schutt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 1611
Inscripción: 25/12/05, 18:03
Localización: alsacia
x 33




por Philippe Schutt » 07/09/06, 08:56

Como lo que tenemos suerte en Alsacia, el agua está a unos 4 metros de distancia, en un suelo compuesto principalmente de grava. tienes que bombear mucho para bajar el nivel significativamente. A pesar de esto, los PAC aún son raros, ¡apenas comienzan a ser conocidos!
0 x
Avatar de l'utilisateur
Capt_Maloche
modérateur
modérateur
Publicaciones: 4559
Inscripción: 29/07/06, 11:14
Localización: Ile de France
x 42




por Capt_Maloche » 07/09/06, 08:58

Perno escribió:
Philippe Schutt escribió:Si reinyecta el agua a la misma profundidad que la bombeó, y sus tuberías son lo suficientemente grandes como para no tener demasiada caída de presión, el consumo de su bomba no debería ser muy malo ...



Vea, por lo tanto, qué capacidad de bomba de calor podemos rotar con, por ejemplo, 3 m3 / ha 11 ° C de inicio
o 3 m3 / ha 17 ° C de flujo

¿Qué te parece Capt_Maloche?

cerrojo


Respuesta para Philippe: esto sería cierto para pozos de menos de 9 m de profundidad, de lo contrario gran potencia.

Respuesta para Bolt: 11 ° C dejando agua de pozo?
En modo calefacción
3m3 / h = aprox. 0.83 kg / s
Considere una temperatura de evaporación ideal a + 7 ° C y una buena COP de 4 para la condensación a 35 ° C, es decir, una temperatura de rechazo en el evaporador de + 3 ° C (válvula termostática ajustada a +3, riesgo de congelación en el circuito si es inferior)

Con agua a 11 ° C, P. Calentamiento posible = 0.83x4.18x (11-3) = 27 KW permita 20KW
Con agua a 17 ° C, P. Calentamiento posible = 0.83x4.18x (17-3) = 48 KW permita 35KW

aquí, allá, espero haber respondido tu pregunta, amigo
0 x
"El consumo es similar a una búsqueda de consuelo, una manera de llenar un creciente vacío existencial. Con la clave, una gran cantidad de frustración y un poco de culpa, el aumento de la conciencia ambiental." (Gérard Mermet)
OUCH, ouille, ay, AAHH! ^ _ ^
cerrojo
Éconologue buena!
Éconologue buena!
Publicaciones: 357
Inscripción: 01/02/06, 20:44
Localización: Pas de Calais




por cerrojo » 10/09/06, 17:54

Gracias, Capt_Maloche

Entonces, en el primer caso (11 ° C), tenemos 20 kw / COP 4 = 5 kw para el compresor
+ una bomba de agua de 0,37 kw (aproximadamente 3 m3 / ha 2,5 bar) = 5,37 kw
El COP de 4 se convierte en: 20 / 5.37 = 3,72
Se reduce en un 7%: es una pena pero razonable, y puede bombear hasta unos pequeños 25 m., Incluso un pequeño 35 m. profundo con una nueva succión en un segundo pozo (no demasiado cerca, este último, para no enfriar el agua de la muestra, por cierto, qué tan lejos debe estar el segundo pozo para no bajar el T ° del pozo muestreo de más de, digamos 2 ° C, después de un largo invierno, si, por ejemplo, el agua del acuífero fluiría en la dirección opuesta (del 2 ° al 0,5 °)?

Philippe Schutt escribió:Como lo que tenemos suerte en Alsacia, el agua está a unos 4 metros de distancia, en un suelo compuesto principalmente de grava. tienes que bombear mucho para bajar el nivel significativamente.

Esto es cierto, pero en este caso, debe encontrar una bomba adecuada con el mejor rendimiento para el flujo y la presión dados: difícil de encontrar como estándar

quizás la oferta de constructores PAC

o vea la sugerencia de André: bomba de pistón
o incluso una bomba de pistón como un rociador, pero diseñada para presiones muy bajas


Andrew escribió: Deslizaste un caparazón para averiguar si el lector del forum dormir?

En un diesel
Al contrario de lo que sucede en el motor de explosión, la eficiencia es mejor a baja carga que a plena potencia.
Por lo tanto, el consumo específico disminuye con la velocidad hasta una velocidad o la fricción toma una mayor importancia relativa, lo que aumenta.


¿No eres tú quien quiere comprobar si los lectores de forum sueño :?

La eficiencia (consumo específico) (cantidad de combustible requerida para un trabajo determinado) de un motor diesel siempre es mejor cuanto más se acerque al carga maxima y al mismo tiempo una dieta no muy alta a menudo decimos el régimen de par máximo

Ya debes haber visto esto:
Recuerda: los caballos de estiércol (tienes que hacer que funcionen para que no se desperdicien)

https://www.econologie.com/forums/public2/essaiconsojd4255.xls

especialmente no a baja carga :mal:
0 x
MBenoit
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 22
Inscripción: 22/08/07, 17:18




por MBenoit » 24/05/08, 19:20

nonoLeRobot escribió:
Para eso tiene razón, eso dice que un calentador eléctrico consume 5 veces menos que un calentador eléctrico, por lo que es más ventajoso ...

... difícilmente puede ser un retablo dada la inversión ... Dicho esto, si permite ahorrar energía, no veo por qué sería escandaloso gravarlo.



Esto ahorra energía, ... Realmente no creo que haga tanto como eso:

De hecho, la mayoría de la producción de electricidad en Francia proviene de la energía nuclear. La eficiencia de un reactor es de alrededor del 30%.
Cálculo para una bomba de calor con un COP de 3:
1 kWh de energía térmica suministrada por combustible nuclear
0,3kwh es recuperado en electricidad y consumido por la bomba de calor
La bomba de calor recupera 0,3 kWh x 3 = 0,9 kWh de energía térmica

¡Economía = negativa! y nuevamente, no cuento las pérdidas debidas al transporte de electricidad que están lejos de ser insignificantes.

Para tener una economía, necesitaría un COP de al menos 4, y nuevamente, si tenemos en cuenta la vida útil de la bomba de calor (10 años, algunos hablan de 15a), por lo tanto, la energía que se necesita para fabricar y transportar el producto ...

Por lo tanto, la bomba de calor aumenta la eficiencia de una instalación de calefacción eléctrica ... pero está lejos de ser la solución ideal.

Para ser comparado con las mejores calderas de gas o leña con eficiencias superiores al 90%
0 x
Avatar de l'utilisateur
Capt_Maloche
modérateur
modérateur
Publicaciones: 4559
Inscripción: 29/07/06, 11:14
Localización: Ile de France
x 42




por Capt_Maloche » 24/05/08, 22:07

Un CAP es muy bueno, pero es muy caro.

La preocupación es que la inversión no será rentable hasta que la energía sea aún más cara, pero creo que llega
0 x
"El consumo es similar a una búsqueda de consuelo, una manera de llenar un creciente vacío existencial. Con la clave, una gran cantidad de frustración y un poco de culpa, el aumento de la conciencia ambiental." (Gérard Mermet)
OUCH, ouille, ay, AAHH! ^ _ ^

 


  • temas similares
    Respuestas
    vistas
    último mensaje

Volver a "Inmobiliaria y ecoconstrucción: diagnóstico, HQE, HPE, bioclimatismo, hábitat natural y arquitectura climática"

¿Quién está en línea?

Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 76