Proyecto de casa pasiva: Discusiones y detalles
¡Hola
Gracias Christophe, pondré estos dos enlaces (ya consultados) en las referencias.
Jean, gracias por estos comentarios (lo cual sería desalentador si aún no lo supiera). Volveremos a estos diversos detalles a medida que avancemos. Creo que tomarse el tiempo para calcular todo correctamente puede permitirnos limitar con precisión el costo adicional. Ahora, es cierto que soy uno de esos jóvenes que piden prestado por un buen momento, así que será difícil. ¡Comenzaré por no hacerlo demasiado grande y sobre todo simple!
Targol, gracias también, así que nos tomaremos el tiempo para calcular este tipo de detalles (te agradeceré si puedes reducir un poco el tamaño de tu gráfico).
Cosas una tras otra ...
Cuento con todos ustedes por sus consejos iluminados ;-)
Gracias Christophe, pondré estos dos enlaces (ya consultados) en las referencias.
Jean, gracias por estos comentarios (lo cual sería desalentador si aún no lo supiera). Volveremos a estos diversos detalles a medida que avancemos. Creo que tomarse el tiempo para calcular todo correctamente puede permitirnos limitar con precisión el costo adicional. Ahora, es cierto que soy uno de esos jóvenes que piden prestado por un buen momento, así que será difícil. ¡Comenzaré por no hacerlo demasiado grande y sobre todo simple!
Targol, gracias también, así que nos tomaremos el tiempo para calcular este tipo de detalles (te agradeceré si puedes reducir un poco el tamaño de tu gráfico).
Cosas una tras otra ...
Cuento con todos ustedes por sus consejos iluminados ;-)
0 x
Targol escribió:
Se puede ver que el 2 cm para cambiar de 2 a 4cm de aislamiento ahorra 12l / m2 de combustible mientras que el 2cm para cambiar de 28 a 30cm solo guarda 0,2l / m2.
Debemos encontrar, dependiendo del clima donde se implementará la casa, la relación espesor / precio correcta.
Bonito este gráfico de Targol.
Targol escribió: Te veo completamente, Jean. No solo es pesado y costoso, sino que, dependiendo de la ubicación de la casa, también puede ser menos interesante que el doble acristalamiento de baja emisividad (al menos para las fachadas del sur, no siendo las fachadas del norte, idealmente, no avances). Recuerdo que cuantas más capas de vidrio, menos radiación de luz y calor pasan, lo que reduce el efecto invernadero en la casa, el principal vector de calefacción de una casa pasiva.
Y, sin embargo, el triple acristalamiento parece ser el preferido en las casas pasivas, incluso en la exposición sur. Pero la diferencia debe ser interesante cuando tienes grandes superficies de vidrio. Si desea comparar doble y triple acristalamiento, vaya a este enlace:
http://www.internorm.fr/cps/rde/xchg/in ... aleAttr=fr , haga clic en "consejos" y luego dos veces en "ahorro de energía".
Pero su aire caliente interior rancio calentará a los pajaritos mientras que con el doble flujo VMC se recuperan las calorías de su aire caliente interior rancio.Targol escribió: No estoy totalmente de acuerdo en este punto: en mi opinión, un CMV de doble flujo puede reemplazarse ventajosamente por la conjunción de un pozo canadiense y una aireación por convección natural (el aire fresco regresa al suelo por el pozo canadiense y salga por aberturas en el techo). Esta solución tiene la ventaja de no consumir electricidad si el ventilador de pozo canadiense funciona con sensores fotovoltaicos (la ventilación durante el día es suficiente, no es necesario 24h / 24h).
0 x
- jean63
- experto Econologue
- Publicaciones: 2332
- Inscripción: 15/12/05, 08:50
- Localización: Auvernia
- x 4
Pero su aire caliente interior rancio calentará a los pajaritos mientras que con el doble flujo VMC se recuperan las calorías de su aire caliente interior rancio.
De acuerdo con usted para el flujo doble de VMC, esto es lo que quería instalar, luego me dije que siempre habría tiempo: fácil acceso desde el lado del garaje + ático en el lado norte de la casa, a todas las habitaciones (casi ) y marco de madera fácil de perforar.
Creo que el pozo canadiense es bueno para el aire acondicionado natural en verano.
En cambio, enterraría las tuberías en el suelo haciendo circular agua a una bomba de calor de agua-agua ==> calefacción por suelo radiante además de mi caldera de gas natural.
0 x
Sólo cuando haya reducido el último árbol, contaminado el último río, el último pez atrapado que el hombre se dará cuenta de que el dinero no es comestible (indio del Mohawk).
-
- Éconologue buena!
- Publicaciones: 406
- Inscripción: 08/01/07, 11:43
- Localización: Sud-Ouest
- jean63
- experto Econologue
- Publicaciones: 2332
- Inscripción: 15/12/05, 08:50
- Localización: Auvernia
- x 4
ThierrySan escribió:También se llama energía geotérmica, ¿verdad? Dado que hay dos posibilidades de energía geotérmica: horizontal y vertical ...
Si claro !! ¿Cuál es la diferencia entre vertical y horizontal (perforación?).
De hecho, parece que (la horizontal) enfría el suelo hasta el punto de que la vegetación ya no crece. y ?
0 x
Sólo cuando haya reducido el último árbol, contaminado el último río, el último pez atrapado que el hombre se dará cuenta de que el dinero no es comestible (indio del Mohawk).
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 1897
- Inscripción: 04/05/06, 16:49
- Localización: región de Burdeos
- x 2
jean63 escribió:¿Cuál es la diferencia entre vertical y horizontal (perforación?).
Exactamente:
- En la energía geotérmica horizontal, una red de tuberías está enterrada a poca profundidad (+/- 1 m si no recuerdo mal) sobre un área grande
- en energía geotérmica vertical, excavamos un solo pozo profundo (mínimo 25 m si recuerdo bien) en el que colocamos una tubería en "U"
- hay un tercer tipo a medio camino entre geotérmica e hidrotermal que consiste en bombear agua en capas profundas (posiblemente calientes), extraer las calorías de esta agua y devolverla por otro pozo a una distancia del primero
jean63 escribió:De hecho, parece que (la horizontal) enfría el suelo hasta el punto de que la vegetación ya no crece. y ?
En mi opinión, este tipo de molestia debe ser un signo de mala instalación (red enterrada demasiado superficial).
0 x
"Cualquiera que crea que el crecimiento exponencial puede continuar indefinidamente en un mundo finito es un tonto o un economista". KEBoulding
-
- Éconologue buena!
- Publicaciones: 406
- Inscripción: 08/01/07, 11:43
- Localización: Sud-Ouest
Me parece un argumento válido ... por lo tanto, tener en cuenta en su estudio no calentar (en verano) o demasiado frío (en invierno) su suelo.
Por lo tanto, preste atención a la profundidad y la aproximación del "zig-zag" o U, tanto para la canadiense como para la geotermia.
Además, en relación con esto último, me pregunto entonces, y solo en el caso en que no extraemos de una capa freática profunda, si no encontramos el mismo tipo de inconveniente para la energía geotérmica vertical ... Porque de todos modos, la tierra tiene casi la mejor inercia térmica de todos los materiales, ¡y no es por nada que solíamos hacer hornos con piedra refractaria! (ver datos sobre inercia térmica)
Por lo tanto, preste atención a la profundidad y la aproximación del "zig-zag" o U, tanto para la canadiense como para la geotermia.
Además, en relación con esto último, me pregunto entonces, y solo en el caso en que no extraemos de una capa freática profunda, si no encontramos el mismo tipo de inconveniente para la energía geotérmica vertical ... Porque de todos modos, la tierra tiene casi la mejor inercia térmica de todos los materiales, ¡y no es por nada que solíamos hacer hornos con piedra refractaria! (ver datos sobre inercia térmica)
0 x
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 1897
- Inscripción: 04/05/06, 16:49
- Localización: región de Burdeos
- x 2
ThierrySan escribió:Además, en relación con esto último, me pregunto entonces, y solo en el caso en que no extraemos de una capa freática profunda, si no encontramos el mismo tipo de inconveniente para la energía geotérmica vertical ... Porque de todos modos, la tierra tiene casi la mejor inercia térmica de todos los materiales, ¡y no es por nada que solíamos hacer hornos con piedra refractaria! (ver datos sobre inercia térmica)
Precisamente, el hecho de que la tierra tiene una excelente inercia térmica es el principal argumento de la energía geotérmica: si el clima que pasa de +35 en verano a -10 en invierno no logra cambiar en profundidad la temperatura del suelo, este n no es una mala propina que llegará allí
0 x
"Cualquiera que crea que el crecimiento exponencial puede continuar indefinidamente en un mundo finito es un tonto o un economista". KEBoulding
-
- Éconologue buena!
- Publicaciones: 406
- Inscripción: 08/01/07, 11:43
- Localización: Sud-Ouest
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 1897
- Inscripción: 04/05/06, 16:49
- Localización: región de Burdeos
- x 2
ThierrySan escribió:A decir verdad, tengo dudas sobre las temperaturas locales alrededor de la tubería ...
Bueno, de hecho en la historia, hay varias características de los materiales involucrados
- La inercia térmica es la "resistencia" de un material a los cambios de temperatura.
- conductividad térmica, que es la capacidad del material para transmitir una diferencia de temperatura
- y sin dudas aún otros
Además, la humedad de la tierra debe influir en las transferencias entre la tierra y el pozo (que, olvidé especificar, se llena de arena después de la inserción de la tubería en forma de U).
No tengo el conocimiento suficiente ni estoy lo suficientemente documentado para asegurarme de que funcione, pero creo que debería poder encontrar ejemplos de logros comentados por los usuarios.
por ejemplo: http://www.universimmo.com/forum/sujet. ... C_ID=35483
de lo contrario, hay muchas si escribe "energía geotérmica vertical" en Gogol.
0 x
"Cualquiera que crea que el crecimiento exponencial puede continuar indefinidamente en un mundo finito es un tonto o un economista". KEBoulding
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 2 Respuestas
- 18691 vistas
-
último mensaje por Grelinette
Ver el último mensaje
16/04/18, 09:31Un tema publicado en el forum : Inmobiliaria y ecoconstrucción: diagnóstico, HQE, HPE, bioclimatismo, hábitat natural y arquitectura climática
-
- 0 Respuestas
- 10389 vistas
-
último mensaje por Eco-Lodge
Ver el último mensaje
05/12/13, 16:27Un tema publicado en el forum : Inmobiliaria y ecoconstrucción: diagnóstico, HQE, HPE, bioclimatismo, hábitat natural y arquitectura climática
-
- 2 Respuestas
- 14354 vistas
-
último mensaje por razputin
Ver el último mensaje
20/11/12, 16:21Un tema publicado en el forum : Inmobiliaria y ecoconstrucción: diagnóstico, HQE, HPE, bioclimatismo, hábitat natural y arquitectura climática
-
- 20 Respuestas
- 23780 vistas
-
último mensaje por Nimoi62
Ver el último mensaje
15/03/10, 10:22Un tema publicado en el forum : Inmobiliaria y ecoconstrucción: diagnóstico, HQE, HPE, bioclimatismo, hábitat natural y arquitectura climática
-