Advertencia: ¡cuidado con los interruptores automáticos Debflex!

Equipos de alta tecnología electrónica y de la informática e Internet. Un mejor uso de la electricidad, ayuda con el trabajo y las especificaciones, la selección del equipo. Presentaciones accesorios y planes. Las olas y la contaminación electromagnética.
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79332
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 11046

Advertencia: ¡cuidado con los interruptores automáticos Debflex!




por Christophe » 12/02/14, 20:00

Menos de 1 año después de su instalación (primavera de 2013), 2 Los interruptores automáticos Debflex se han averiado (por lo tanto, HS) y es bastante cruel como averías. Explicaciones:

Estos son 2 Deblfex DIS16A en 1 módulo DIN (comprado en lotes, a la venta, en una tienda de bricolaje hace unos años ...).

a) El primer problema: el neutral pasa pero la fase ya no ! Se apaga el tiempo de 30 mA 1 de 3 cuando se enciende, pero no se salta los 2/3 otras veces mientras permanece encendido ...

b) El segundo aún más vicioso: una persiana enrollable ya no funciona, desmonto el interruptor, pruebo los contactos, las fases con un destornillador de electricista, todo parece estar bien...

Como el destornillador detecta una fase, no pienso en tomar un voltímetro ... error ... así que no entiendo, me seco ... ¡Supongo que el motor de la persiana se ha quemado! :( Sin embargo ... la resistencia entre la fase neutra y la fase alta / baja es correcta e idéntica en los 2 casos (130 ohmios aproximadamente) ... me seco, me seco ...

Pero después de inspeccionar el disyuntor en el voltímetro, resulta quesolo queda 8V AC en la salida del interruptor de circuito ON ... 8V AC es suficiente para que se encienda el destornillador del electricista, algo que no sabía!

Aquí ... le di 2 Legrand ... :)

Imagina una casa entera con estos eh ... disyuntores de mierda?

Si alguien tiene alguna pista sobre la causa de estas averías (excluyendo equipos de mierda) Estoy interesado ... Gracias

PD: no hay mucho que ver, pero para aquellos que necesitan un medidor eléctrico en un riel DIN, aquí hay un modelo interesante: https://www.econologie.com/shop/compteur ... p-526.html

Imagen
Dernière édition par Christophe el 18 / 12 / 14, 13: 47, 2 editado una vez.
0 x
Avatar de l'utilisateur
elefante
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 6646
Inscripción: 28/07/06, 21:25
Localización: Charleroi, centro del mundo ....
x 7




por elefante » 13/02/14, 09:28

Bueno, cuando le muestras un interruptor automático de 1 unidad a un electricista belga, él se escapa ...

En particular, un disyuntor se calienta, por lo que los elementos pueden deformarse. Aún más fácil cuando es demasiado pequeño.
0 x
elefante Supremo Honorario éconologue PCQ ..... Soy demasiado prudente, no lo suficientemente rica y demasiado perezosos para realmente salvar el CO2! http://www.caroloo.be
Avatar de l'utilisateur
Macro
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 6515
Inscripción: 04/12/08, 14:34
x 1637




por Macro » 13/02/14, 10:07

Debflex, y todos los primeros precios de los supermercados de bricolaje: para evitar ... Mi hermano había establecido su primera casa con esto siempre y cuando no los cambiara uno tras otro ... Estaba molesto ...

Pero tenía derecho a empeorar mi taf de legrand falsificado que explotó ...
0 x
Lo único seguro en el futuro. Es que no se encuentren al azar que se ajusta a nuestras expectativas ...
Avatar de l'utilisateur
elefante
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 6646
Inscripción: 28/07/06, 21:25
Localización: Charleroi, centro del mundo ....
x 7




por elefante » 13/02/14, 10:16

marcado Legrand?

Probablemente no pasaste por un mayorista ...
0 x
elefante Supremo Honorario éconologue PCQ ..... Soy demasiado prudente, no lo suficientemente rica y demasiado perezosos para realmente salvar el CO2! http://www.caroloo.be
Avatar de l'utilisateur
Forhorse
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 2486
Inscripción: 27/10/09, 08:19
Localización: Perche Ornais
x 360




por Forhorse » 13/02/14, 10:19

Personalmente, solo puse Hager comprado a un mayorista serio y reconocido.

Para una mesa provisional pongo "Natlo" (marca de bricopipo) y desde el primer día a veces tengo crujidos raros (mientras todo está a punto de morir) y en ocasiones hasta arcos eléctricos cuando muevo ciertos cables : Shock:

Nunca entendí de dónde vino. ¡Para alojamiento temporal a bajo costo, para una casa se debe evitar!
0 x
Avatar de l'utilisateur
Macro
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 6515
Inscripción: 04/12/08, 14:34
x 1637




por Macro » 13/02/14, 10:25

elefante escribió:marcado Legrand?

Probablemente no pasaste por un mayorista ...


Si lo instala un profesional eléctrico industrial, comprado a un reconocido mayorista de equipos eléctricos en Tours ...
Y, además, no es algo destinado a alimentar todo lo que viene, sino un tetra 10A ...

La represión de los fraudes se recuperó ... El mayorista tuvo un poco de abucheo ... El electricista se hundió ...
0 x
Lo único seguro en el futuro. Es que no se encuentren al azar que se ajusta a nuestras expectativas ...
Avatar de l'utilisateur
elefante
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 6646
Inscripción: 28/07/06, 21:25
Localización: Charleroi, centro del mundo ....
x 7




por elefante » 13/02/14, 10:30

Estoy impresionado!
0 x
elefante Supremo Honorario éconologue PCQ ..... Soy demasiado prudente, no lo suficientemente rica y demasiado perezosos para realmente salvar el CO2! http://www.caroloo.be
Avatar de l'utilisateur
Macro
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 6515
Inscripción: 04/12/08, 14:34
x 1637




por Macro » 13/02/14, 10:37

No tanto como el interruptor de circuito en el verano ... A los 3 metros me derritieron astillas de cobre en los ojos ...

Fue durante una renovación del gabinete que tenía 30 años sin preocupaciones ... El viejo se ha vuelto a montar y todavía está funcionando ...
0 x
Lo único seguro en el futuro. Es que no se encuentren al azar que se ajusta a nuestras expectativas ...
Avatar de l'utilisateur
stef5555
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 151
Inscripción: 15/01/07, 15:20




por stef5555 » 26/03/14, 18:43

: Cry: bueno m **** así que fui mientras debflex causa presupuesto obviamente
0 x
movimiento perpetuo .........................
Avatar de l'utilisateur
stef5555
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 151
Inscripción: 15/01/07, 15:20




por stef5555 » 26/03/14, 18:45

Forhorse escribió:Personalmente, solo puse Hager comprado a un mayorista serio y reconocido.

Para una mesa provisional pongo "Natlo" (marca de bricopipo) y desde el primer día a veces tengo crujidos raros (mientras todo está a punto de morir) y en ocasiones hasta arcos eléctricos cuando muevo ciertos cables : Shock:

Nunca entendí de dónde vino. ¡Para alojamiento temporal a bajo costo, para una casa se debe evitar!


si escuchas crujidos extraños, solo tengo un consejo y vale la pena, encuentra rápidamente de dónde viene e inmediatamente cambia la parte (o simplemente un tornillo para apretar)

la mayoría de los incendios eléctricos son causados ​​por cables sueltos
0 x
movimiento perpetuo .........................

Volver a "La electricidad, la electrónica y la alta tecnología, Internet, bricolaje, iluminación, materiales, y el nuevo"

¿Quién está en línea?

Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 254