El consumo de un transformador eléctrico

Equipos de alta tecnología electrónica y de la informática e Internet. Un mejor uso de la electricidad, ayuda con el trabajo y las especificaciones, la selección del equipo. Presentaciones accesorios y planes. Las olas y la contaminación electromagnética.
Obelix
He publicado mensajes 500!
He publicado mensajes 500!
Publicaciones: 535
Inscripción: 10/11/04, 09:22
Localización: Toulon




por Obelix » 11/08/06, 16:15

Hola,

Para responder las diversas preguntas:
Es a la POTENCIA nominal que se calcula el transformador.
Entonces, un transformador de vacío consume pero no hay una curva de tipo específica. Es demasiado dependiente de la construcción.

Dejar un transformador enchufado siempre es degradable para la economía. ¡Consume seguro!
Cuantas Un orden de magnitud con un cucharón: una décima parte de la potencia nominal de dicho dispositivo.
¡Pero la mayoría de nuestros dispositivos modernos ya no tienen transformadores!
¡Lo cual es aún peor!
Todos los televisores, canales de alta fidelidad, videograbadoras, reproductores de DVD, varios teléfonos que responden, etc. tienen una fuente de alimentación conmutada que permanece encendida, a veces incluso si el dispositivo está "cortado", el enchufe de la red eléctrica debe desconectarse que ya no hay consumo.
También hay un orden de magnitud del consumo "VACÍO" del orden de unos pocos vatios de 3 a 5 por dispositivo (consumo básico de la fuente de alimentación conmutada)

Cuando evalúa una casa "estándar", es realmente edificante.
Dos televisores, una videograbadora, un sistema de alta fidelidad, reproductor de DVD, teléfono inalámbrico, conexión a "internet" como caja, despertadores, puede llegar rápidamente a cien vatios 24/24.

La única solución realmente confiable es cortar el sector con un interruptor, ya sea en el enchufe o en el panel eléctrico o, si no está en su hogar, con una "raqueta" de enchufes múltiples.

Obelix
0 x
Avatar de l'utilisateur
delnoram
modérateur
modérateur
Publicaciones: 1322
Inscripción: 27/08/05, 22:14
Localización: -Mâcon Tournus
x 2




por delnoram » 11/08/06, 20:27

Muy para la operación inútil de un transformador, hay soluciones, digamos básicas, que todo lo que todos puedan implementar si nos tomamos el tiempo.
Pero en el siguiente caso
https://www.econologie.com/forums/campagne-d ... t2115.html


expandible a muchos otros, no sería malo poder reducir el consumo a la mitad menos, no (si es posible, de todos modos probaré la experiencia :D )
0 x
"El pensamiento no debe ser enseñada en la escuela en lugar de hacer el aprendizaje de memoria los hechos que no son todos probados?"
"No es porque son propensos a equivocarse que tienen razón!" (Coluche)
Avatar de l'utilisateur
delnoram
modérateur
modérateur
Publicaciones: 1322
Inscripción: 27/08/05, 22:14
Localización: -Mâcon Tournus
x 2




por delnoram » 11/08/06, 23:45

Bueno, revolví un poco en mis armarios y encontré un transformador de chapa cuyo consumo vacío no es legible en el PM230.

La poca experiencia es reemplazar la fuente de alimentación de mi enrutador módem (marca Linksys).
El sistema completo original (fuente de alimentación + enrutador) consume 18.72W
(Sin embargo, tenga en cuenta que el medidor de vatios PM230 solo tiene una precisión de 0.01A, en este caso el sector es de 234 Vac, de ahí que decida darle solo la alta calificación de medidas).

El ensamblaje: mi transformador +4 diodos para rectificar y un codificador de 25v 2200µf para filtrar (estos últimos elementos pertenecen al suministro del Linksys para medir adecuadamente la diferencia entre los transformadores.

nueva fuente de alimentación: 11.7W (siempre por debajo de 234Vac).

Conclusión, con 1 transformador más adecuado en este caso específico, ganamos 7W.

Sí, no es mucho, pero los ríos pequeños hacen que ................... :D

Carpeta archivada 8) :?
0 x
"El pensamiento no debe ser enseñada en la escuela en lugar de hacer el aprendizaje de memoria los hechos que no son todos probados?"

"No es porque son propensos a equivocarse que tienen razón!" (Coluche)
Andre
investigador del motor Pantone
investigador del motor Pantone
Publicaciones: 3787
Inscripción: 17/03/05, 02:35
x 12




por Andre » 12/08/06, 07:30

¡Hola

Hola Andrew
Gourmand está entre comillas, se pregunta
El medidor nos da algo como medida:
La potencia activa o reactiva Active +?


Un vatímetro mide la potencia activa
Un cos malo en una instalación circula demasiado amperaje y este amperaje genera pérdidas térmicas en las líneas y en los devanados y estas pérdidas están en vatios

Para saber si un vatímetro realmente mide la corriente activa, es suficiente hacer que mida un condensador no polarizado (15 a 30 microfarat), normalmente si pasa unos pocos amperios por debajo de 220 voltios, prácticamente no debería hacer nada, solo medir las pérdidas térmicas de la línea o conexión.

Para transformadores más grandes, mejor será la eficiencia.
La eficiencia se calcula a su valor nominal, es por eso que la eficiencia cuando está vacía es mala.
Normalmente, por razones económicas para construir, el devanado del transformador (el número de vueltas del primario y calculado para que consiga una pequeña corriente sin carga, es necesario poner mucho más giro para que no dibuje nada sin carga. y por lo tanto también aumentamos el secundario) en la práctica ponemos el mínimo giro en las bobinas y el tamaño mínimo del cable.
Esto explica el bajo rendimiento de los transformadores pequeños.
No debemos olvidar que la rectificación y los reguladores de voltaje que siguen al transformador también tienen un consumo.
No es complicado todo lo que calienta disminuye el rendimiento.
Hace poco le expliqué a mi hijo que pensaba que su motor de arranque era demasiado débil, toca todas las conexiones grandes de la batería, el motor de arranque y el de la masa, si hace calor hay una pérdida ... desmontada, limpiada y apretada. .
Cuando vives en una casa con calefacción eléctrica, dejar que este calor se extienda por toda la casa o dejar las luces encendidas no cambia mucho para el consumo total, los radiadores calentados trabajan menos tiempo (siempre que esté frío).

André
0 x
Avatar de l'utilisateur
delnoram
modérateur
modérateur
Publicaciones: 1322
Inscripción: 27/08/05, 22:14
Localización: -Mâcon Tournus
x 2




por delnoram » 27/08/06, 14:43

¡Hola
Medición en el vatímetro PM230 con 3 condensadores de 10 µf cada uno.

Resultados: 45w
2.18 amperios Cos (phi) 0.09 230 voltios

que matemáticamente parece ser correcto.
pero ¿es bueno el Cos (phi) medido?
0 x
"El pensamiento no debe ser enseñada en la escuela en lugar de hacer el aprendizaje de memoria los hechos que no son todos probados?"

"No es porque son propensos a equivocarse que tienen razón!" (Coluche)
Andre
investigador del motor Pantone
investigador del motor Pantone
Publicaciones: 3787
Inscripción: 17/03/05, 02:35
x 12




por Andre » 27/08/06, 17:34

Hola,
Me parece correcto como valor
tanto el cos como la potencia que depende de la construcción de los condensadores de aislamiento, aunque 45 w es un poco grande.
esto se hubiera dado en voltios amperios 500 VA

Ahora corte todo en la casa y simplemente conecte los condensadores, si tiene más, es mejor, y cuente las revoluciones del contador, vea si corresponde a su vatio o su VA (este no fue el caso en casa a pesar de la controversia con los especialistas en hidroeléctrica, nada como medir y después de hablar

André
0 x
Avatar de l'utilisateur
Castor
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 127
Inscripción: 06/04/06, 22:15
Localización: Francia: IDF




por Castor » 09/10/06, 21:13

Bonjour.

¿Sería posible tener las características técnicas (o incluso mejor la hoja técnica) del vatímetro que se utilizó para realizar las mediciones?
0 x
La ciencia comienza con la curiosidad.
Avatar de l'utilisateur
delnoram
modérateur
modérateur
Publicaciones: 1322
Inscripción: 27/08/05, 22:14
Localización: -Mâcon Tournus
x 2




por delnoram » 12/10/06, 22:00

Castor escribió:Bonjour.

¿Sería posible tener las características técnicas (o incluso mejor la hoja técnica) del vatímetro que se utilizó para realizar las mediciones?

Hola castorHola a Pollux también, después de todo, son ustedes gemelos mitológicos. : D)
Es el PM230 a la venta en la tienda economológica, un vatímetro para el público en general. 8) .
0 x
"El pensamiento no debe ser enseñada en la escuela en lugar de hacer el aprendizaje de memoria los hechos que no son todos probados?"

"No es porque son propensos a equivocarse que tienen razón!" (Coluche)
Avatar de l'utilisateur
Castor
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 127
Inscripción: 06/04/06, 22:15
Localización: Francia: IDF




por Castor » 12/10/06, 23:21

Bonsoir.

Pólux, date un paseo (bromea en 3F pero no pude evitarlo)

Sí, encontré el documento en la tienda de economía. El detalle que quería saber es el ancho de banda, lo encontré (de 40 a 70Hz)

No estoy seguro de que esto permita mediciones cortas en dispositivos electrónicos, debido a los armónicos actuales.
0 x
La ciencia comienza con la curiosidad.
Avatar de l'utilisateur
delnoram
modérateur
modérateur
Publicaciones: 1322
Inscripción: 27/08/05, 22:14
Localización: -Mâcon Tournus
x 2




por delnoram » 14/10/06, 10:42

Castor escribió:Sí, encontré el documento en la tienda de economía. El detalle que quería saber es el ancho de banda, lo encontré (de 40 a 70Hz)

No estoy seguro de que esto permita realizar mediciones correctas en dispositivos electrónicos, debido a los armónicos actuales.


Hola,
¿Quiere decir que los armónicos podrían distorsionar la medida, pero en este caso la medida sería más alta de lo normal o según los casos + o-?

Si medimos 2 bombillas fluorescentes al mismo tiempo, el consumo en vatios y menor que la suma de las medidas de las 2 bombillas
separado (sin caída de voltaje), lo mismo con un amperímetro : Shock:

2do ex. la fuente de alimentación (receptor de control remoto) de una persiana enrollable consume 9.12W (228 V) (en reposo), si conecto un pequeño transformador de fuente de alimentación a un dispositivo de bajo voltaje, el consumo. va a 6.84W (228 V) y, por supuesto, lo mismo con un amperímetro : Shock:

:D Esto es lo que me está causando un problema, ¿alguien tiene una explicación?
Dernière édition par delnoram el 14 / 10 / 06, 11: 10, 1 editado una vez.
0 x
"El pensamiento no debe ser enseñada en la escuela en lugar de hacer el aprendizaje de memoria los hechos que no son todos probados?"

"No es porque son propensos a equivocarse que tienen razón!" (Coluche)

 