Motor asíncrono en alternador
- chatelot16
- experto Econologue
- Publicaciones: 6960
- Inscripción: 11/11/07, 17:33
- Localización: Angouleme
- x 264
tenga cuidado con esta historia del condensador no es una buena solución: si el condensador no tiene el valor correcto, el voltaje se colapsa
si el condensador + el efecto inductivo de la carga en el valor correcto, el voltaje sube a la saturación del circuito magnético: por lo tanto, mucha pérdida de energía, incluso cuando está vacío
existen alternadores de generador asíncrono, pero es necesario que el rotor esté especialmente adaptado para saturarse mucho antes del estator: como el rotor ve solo una saturación de ca de muy baja frecuencia (deslizamiento) no produce una gran pérdida de energía y limitar el voltaje de salida otro truco de estos generadores monofásicos: el condensador no está en el devanado principal de 220v sino en otra bobina de fase cambiada de 220v: esto hace que el voltaje de salida sea menos dependiente de la carga inductiva o capacitiva
nunca hay un generador asíncrono trifásico con condensador
con un motor asíncrono ordinario, para no saturar es necesario producir un voltaje más bajo que el voltaje normal del motor (o rebobinar con un poco más de giro: entonces necesita un regulador, que cambia el valor del condensador de acuerdo con la carga
Afortunadamente, en trifásico no hay necesidad de un condensador variable: se necesita un tipo de controlador de velocidad trifásico responsable de producir solo la potencia reactiva necesaria para estabilizar el voltaje
si el condensador + el efecto inductivo de la carga en el valor correcto, el voltaje sube a la saturación del circuito magnético: por lo tanto, mucha pérdida de energía, incluso cuando está vacío
existen alternadores de generador asíncrono, pero es necesario que el rotor esté especialmente adaptado para saturarse mucho antes del estator: como el rotor ve solo una saturación de ca de muy baja frecuencia (deslizamiento) no produce una gran pérdida de energía y limitar el voltaje de salida otro truco de estos generadores monofásicos: el condensador no está en el devanado principal de 220v sino en otra bobina de fase cambiada de 220v: esto hace que el voltaje de salida sea menos dependiente de la carga inductiva o capacitiva
nunca hay un generador asíncrono trifásico con condensador
con un motor asíncrono ordinario, para no saturar es necesario producir un voltaje más bajo que el voltaje normal del motor (o rebobinar con un poco más de giro: entonces necesita un regulador, que cambia el valor del condensador de acuerdo con la carga
Afortunadamente, en trifásico no hay necesidad de un condensador variable: se necesita un tipo de controlador de velocidad trifásico responsable de producir solo la potencia reactiva necesaria para estabilizar el voltaje
0 x
boubka escribió:hola fagelo
¿Cuál es la fuente mecánica del entrenamiento del generador?
Hola gracias por la respuesta
el generador estará propulsado por un tractor agrícola de 35 hp
La pregunta que atormenta mi mente es:
¿Podemos producir 380 v de corriente (3 fases y un neutro) para satisfacer las necesidades de una casa con un tri motor de 9 kw?
en caso afirmativo, un plan de montaje será muy apreciado
gracias a + cordialmente
0 x
¡Hola
el motor asíncrono debe girar a su velocidad (placa) En Europa 1500 rpm para 4 polos por 50 hz y normalmente en estrella 380 voltios que da 220 voltios con el neutro
vea los detalles sobre los planes provistos, sobre esto forum
3 condensadores de CA balanceados con carga
Para la toma de fuerza a menudo son 450 rpm los que instalan generadores, hay una caja para tener un régimen de 1500 rpm o 1800 rpm, que son estándar para generadores potentes.
André
fajelo escribió:Hola gracias por la respuesta
el generador estará propulsado por un tractor agrícola de 35 hp
La pregunta que atormenta mi mente es:
¿Podemos producir 380 v de corriente (3 fases y un neutro) para satisfacer las necesidades de una casa con un tri motor de 9 kw?
en caso afirmativo, un plan de montaje será muy apreciado
gracias a + cordialmente
el motor asíncrono debe girar a su velocidad (placa) En Europa 1500 rpm para 4 polos por 50 hz y normalmente en estrella 380 voltios que da 220 voltios con el neutro
vea los detalles sobre los planes provistos, sobre esto forum
3 condensadores de CA balanceados con carga
Para la toma de fuerza a menudo son 450 rpm los que instalan generadores, hay una caja para tener un régimen de 1500 rpm o 1800 rpm, que son estándar para generadores potentes.
André
0 x
- manoria68
- Éconologue buena!
- Publicaciones: 301
- Inscripción: 07/10/08, 12:34
- Localización: ATLANTIS
- x 2
¿O es posible hacer girar un tri alternador de baja potencia para crear una red tri y conectarla al motor asíncrono?
Sabiendo que el generador de clasificación se conduciría más lentamente que el motor síncrono ...
Y en este caso, ¿qué pasa si la energía no se consume por completo?
Sabiendo que el generador de clasificación se conduciría más lentamente que el motor síncrono ...
Y en este caso, ¿qué pasa si la energía no se consume por completo?
0 x
Manoria 68, investigador frito, técnico de su molino de aceite
- chatelot16
- experto Econologue
- Publicaciones: 6960
- Inscripción: 11/11/07, 17:33
- Localización: Angouleme
- x 264
un alternador trifásico real puede usarse como un condensador variable ... aún mejor: un alternador que gira sin carga puede ser equivalente a un condensador o un inductor, dependiendo de la corriente de excitación que se le ponga.
un alternador giratorio sin carga podría usarse como condensador variable y regulación para un alternador síncrono
pero es muy complicado ... siempre y cuando tengas un alternador real tanto para usarlo solo ... ¿por qué pasar por el motor asíncrono?
excepto en casos especiales, por ejemplo, un sistema de producción con 2 alternadores, donde uno de ellos puede ser reemplazado por un motor asíncrono simple que deja la regulación del alternador real para regular todo
un alternador giratorio sin carga podría usarse como condensador variable y regulación para un alternador síncrono
pero es muy complicado ... siempre y cuando tengas un alternador real tanto para usarlo solo ... ¿por qué pasar por el motor asíncrono?
excepto en casos especiales, por ejemplo, un sistema de producción con 2 alternadores, donde uno de ellos puede ser reemplazado por un motor asíncrono simple que deja la regulación del alternador real para regular todo
0 x
Bonjour à tous!
Imagine que para un proyecto eólico (viento vertical) tomo un motor de 380 voltios, 5.5 kw y 1435 rpm de velocidad de rotación nominal.
¿Qué podría encontrar en la salida como potencia si el motor funciona a 1435 rpm?
Quizás lo ideal sea hacer una interfaz electrónica que recupere todo en 12 voltios CC para volver a 220 voltios CA, por ejemplo, ¿no?
Imagine que para un proyecto eólico (viento vertical) tomo un motor de 380 voltios, 5.5 kw y 1435 rpm de velocidad de rotación nominal.
¿Qué podría encontrar en la salida como potencia si el motor funciona a 1435 rpm?
Quizás lo ideal sea hacer una interfaz electrónica que recupere todo en 12 voltios CC para volver a 220 voltios CA, por ejemplo, ¿no?
0 x
- chatelot16
- experto Econologue
- Publicaciones: 6960
- Inscripción: 11/11/07, 17:33
- Localización: Angouleme
- x 264
sin deslizar el motor funcionaría a 1500 rpm
si funciona a 1435 a plena potencia, se desliza a 65 rpm
Para que alcance su potencia máxima en el alternador, debe rotarse a 1565 rpm como mínimo.
si se trata de colocar elementos electrónicos innecesarios para pasar a 12V: un variador electrónico para motor asíncrono funciona bien de forma continua pero a un voltaje correspondiente al voltaje máximo de la alternativa
este tipo de variador contiene todo lo necesario para explotar un motor asíncrono como alternador ... aún así su sistema de programación lo permite
cuando decimos que este tipo de motor necesita un condensador: un accionamiento trifásico puede ser equivalente a un condensador simplemente jugando en el cambio de fase de la corriente que produce
si funciona a 1435 a plena potencia, se desliza a 65 rpm
Para que alcance su potencia máxima en el alternador, debe rotarse a 1565 rpm como mínimo.
si se trata de colocar elementos electrónicos innecesarios para pasar a 12V: un variador electrónico para motor asíncrono funciona bien de forma continua pero a un voltaje correspondiente al voltaje máximo de la alternativa
este tipo de variador contiene todo lo necesario para explotar un motor asíncrono como alternador ... aún así su sistema de programación lo permite
cuando decimos que este tipo de motor necesita un condensador: un accionamiento trifásico puede ser equivalente a un condensador simplemente jugando en el cambio de fase de la corriente que produce
0 x
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 5 Respuestas
- 5187 vistas
-
último mensaje por izentrop
Ver el último mensaje
14/04/21, 00:16Un tema publicado en el forum : Electricidad, electrónica e informática de alta tecnología, Internet, bricolaje, iluminación, materiales y nuevos
-
- 31 Respuestas
- 19345 vistas
-
último mensaje por Christophe
Ver el último mensaje
23/01/24, 16:29Un tema publicado en el forum : Electricidad, electrónica e informática de alta tecnología, Internet, bricolaje, iluminación, materiales y nuevos
-
- 1 Respuestas
- 9079 vistas
-
último mensaje por Christophe
Ver el último mensaje
27/02/15, 12:07Un tema publicado en el forum : Electricidad, electrónica e informática de alta tecnología, Internet, bricolaje, iluminación, materiales y nuevos
-
- 11 Respuestas
- 18567 vistas
-
último mensaje por chatelot16
Ver el último mensaje
01/10/13, 10:17Un tema publicado en el forum : Electricidad, electrónica e informática de alta tecnología, Internet, bricolaje, iluminación, materiales y nuevos
-
- 0 Respuestas
- 4016 vistas
-
último mensaje por Christophe
Ver el último mensaje
10/07/13, 11:14Un tema publicado en el forum : Electricidad, electrónica e informática de alta tecnología, Internet, bricolaje, iluminación, materiales y nuevos
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 261