monstruos contador
Bonjour a tous
Durante 2 días, cuando llego a casa o anteayer durante la noche, tengo mi disyuntor principal que se dispara.
A nivel de mi centralita, ninguno de los disyuntores se ha disparado.
Pero bueno, mi mesa se va a rehacer. Es bricolaje.
¿Cómo puedo probar un circuito u otra cosa para determinar qué circuito está involucrado?
Merci
Durante 2 días, cuando llego a casa o anteayer durante la noche, tengo mi disyuntor principal que se dispara.
A nivel de mi centralita, ninguno de los disyuntores se ha disparado.
Pero bueno, mi mesa se va a rehacer. Es bricolaje.
¿Cómo puedo probar un circuito u otra cosa para determinar qué circuito está involucrado?
Merci
0 x
Re: contador de disyuntores
Hay dos posibilidades para hacer estallar el disyuntor principal:moby25 escribió:Durante 2 días, cuando llego a casa o anteayer durante la noche, tengo mi disyuntor principal que se dispara.
1) Exceder la potencia autorizada (si tiene una suscripción de 45 A, coloca 5 circuitos a 10 A: ninguno de los circuitos está defectuoso pero el total excede). Si tiene un contador electrónico EDF, debe memorizar el valor máximo que ha visto pasar.
2) Se dispara la función "interruptor diferencial". Si su tablero de distribución no está equipado con uno o más RCD (generalmente 30 mA), una fuga de corriente a tierra solo es detectada por el RCD del disyuntor principal. Como se trata de un problema aleatorio, no es fácil encontrar la causa ...
Puede (corte de corriente) medir la resistencia de cada circuito con respecto a la tierra, pero si es un equipo que causa la fuga, solo puede tener lugar cuando está encendido ...
0 x
De hecho, ¡esto puede ser una cosa errática aburrida!
De todos modos, cuando encuentra que el general está desconectado, baja los interruptores de todas sus líneas.
Entregas al general.
Y vas subiendo cada línea una por una. Con suerte, esto saltará en el momento en que rompa la "rama" defectuosa.
Ojalá ...
Y si funciona, vuelve a hacer lo mismo desconectando todos los dispositivos en cuestión y volviendo a conectar uno por uno, hasta que salte. Y tú tienes la culpa.
Pero en realidad, si solo está al borde de las fugas toleradas, es posible que no salte cuando lo intente y salte más tarde.
Lo olvidé: a priori, solo sospechosos dispositivos con conexión a tierra (por lo tanto, un enchufe con el "titonniot" metálico en el medio). Los demás (enchufe simple con dos conectores) no están conectados a tierra y no provocan fugas de corriente ...
De todos modos, cuando encuentra que el general está desconectado, baja los interruptores de todas sus líneas.
Entregas al general.
Y vas subiendo cada línea una por una. Con suerte, esto saltará en el momento en que rompa la "rama" defectuosa.
Ojalá ...
Y si funciona, vuelve a hacer lo mismo desconectando todos los dispositivos en cuestión y volviendo a conectar uno por uno, hasta que salte. Y tú tienes la culpa.
Pero en realidad, si solo está al borde de las fugas toleradas, es posible que no salte cuando lo intente y salte más tarde.
Lo olvidé: a priori, solo sospechosos dispositivos con conexión a tierra (por lo tanto, un enchufe con el "titonniot" metálico en el medio). Los demás (enchufe simple con dos conectores) no están conectados a tierra y no provocan fugas de corriente ...
0 x
Dos categorías de dispositivos son sospechosos a priori: los que están sujetos a la corrosión (lavadora, etc.) y los que están expuestos a la humedad (tuve un problema similar con una placa eléctrica eléctrica anticuada) , con los botones girando: desbordamiento de agua hirviendo, fluyó debajo del botón, sello sin fugas, fuga de corriente, disparo mucho despues - tomó tiempo para que penetrara; decir que puede ser "aburrido"!)
0 x
-
- Gran Econologue
- Publicaciones: 865
- Inscripción: 10/05/09, 16:39
- x 21
Lo olvidé: a priori, solo sospechosos dispositivos con conexión a tierra (por lo tanto, un enchufe con el "titonniot" metálico en el medio). Los demás (enchufe simple con dos conectores) no están conectados a tierra y no provocan fugas de corriente ...
La fuga de corriente en el suelo puede provenir del lado hembra del zócalo (el zócalo de la pared).
El caso me ha pasado dos veces. Sin embargo, con capturas de calidad (Legrand).
0 x
Ahorre un árbol, coma un castor.
No sirve de nada para tener éxito en la vida, lo que se necesita es perder su muerte.
No sirve de nada para tener éxito en la vida, lo que se necesita es perder su muerte.
-
- Gran Econologue
- Publicaciones: 865
- Inscripción: 10/05/09, 16:39
- x 21
- chatelot16
- experto Econologue
- Publicaciones: 6960
- Inscripción: 11/11/07, 17:33
- Localización: Angouleme
- x 264
si quieres seguir adelante, responde las preguntas!
¿Tienes un medidor electrónico? en caso afirmativo, mantiene en la memoria la máxima potencia consumida, verá si es la potencia la que explotó ... de lo contrario, es necesario pensar un poco más
¿Qué tipo de disyuntor? ¿en qué corriente está regulado? 15A? 30A ...?
es diferencial? ¿Qué corriente diferencial? 500mA?
lista de dispositivos conectados ... calefacción eléctrica, máquina
primer consejo: desconecta por completo todo lo que no uses ... si salta cuando vuelvas a conectarte, ¡tendrás al culpable!
¿Tienes un medidor electrónico? en caso afirmativo, mantiene en la memoria la máxima potencia consumida, verá si es la potencia la que explotó ... de lo contrario, es necesario pensar un poco más
¿Qué tipo de disyuntor? ¿en qué corriente está regulado? 15A? 30A ...?
es diferencial? ¿Qué corriente diferencial? 500mA?
lista de dispositivos conectados ... calefacción eléctrica, máquina
primer consejo: desconecta por completo todo lo que no uses ... si salta cuando vuelvas a conectarte, ¡tendrás al culpable!
0 x
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 13 Respuestas
- 20749 vistas
-
último mensaje por chatelot16
Ver el último mensaje
12/09/17, 21:54Un tema publicado en el forum : Electricidad, electrónica e informática de alta tecnología, Internet, bricolaje, iluminación, materiales y nuevos
-
- 20 Respuestas
- 17125 vistas
-
último mensaje por izentrop
Ver el último mensaje
04/01/17, 11:16Un tema publicado en el forum : Electricidad, electrónica e informática de alta tecnología, Internet, bricolaje, iluminación, materiales y nuevos
-
- 0 Respuestas
- 8690 vistas
-
último mensaje por Christophe
Ver el último mensaje
05/02/15, 11:48Un tema publicado en el forum : Electricidad, electrónica e informática de alta tecnología, Internet, bricolaje, iluminación, materiales y nuevos
-
- 35 Respuestas
- 21280 vistas
-
último mensaje por Did67
Ver el último mensaje
23/08/13, 14:42Un tema publicado en el forum : Electricidad, electrónica e informática de alta tecnología, Internet, bricolaje, iluminación, materiales y nuevos
-
- 40 Respuestas
- 25421 vistas
-
último mensaje por Citro
Ver el último mensaje
15/11/10, 22:53Un tema publicado en el forum : Electricidad, electrónica e informática de alta tecnología, Internet, bricolaje, iluminación, materiales y nuevos
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 154