por Forhorse » 06/11/19, 21:17
Traeré un testimonio en la dirección opuesta ...
En el club, uno tiene una suscripción trifásica (por razones de una potente bomba de riego que se está clasificando), uno teóricamente 20A por fase (suscripción 12kVA)
Cada año organizamos una noche de raclette, con el número de invitados a la mesa necesitamos tres dispositivos. Excepto todos los años, entre la iluminación, la calefacción y, de repente, las máquinas raclette, inevitablemente tuvimos una disyunción al comienzo de la noche porque teníamos que hacer arreglos para colocar los dispositivos 3 en diferentes fases 3 y, por lo tanto, buscar enchufes de corriente en las diferentes fases de 3 (según las indicaciones del medidor electrónico antiguo para saber si habíamos encontrado o no)
Desde el comienzo del año (o el final del año pasado, no recuerdo mucho) hemos tenido un contador enlazado.
Este año, durante nuestra raclette tradicional, hicimos lo de siempre: enchufamos dispositivos a los nudillos en los enchufes disponibles (nunca significa recordar en qué fase es tal decisión ...) y luego vamos al mostrador para ver si está equilibrado ...
Bueno, no lo fue, teníamos todo en las fases 2 y el tercero nada (sobre 100VA de memoria) y no se disparó.
Entonces, si estuviéramos en el límite de la potencia teóricamente permitida por fase, o lo hicimos, porque no superamos la potencia total del contrato, la vinculación a una tolerancia más amplia de los desequilibrios no No pude certificarlo.
Aún así, los otros años fue disyuntivo si estábamos desequilibrados, y obviamente había desequilibrio y linky no se disparó ...
De lo contrario, solo un pequeño recordatorio:
En una instalación eléctrica y normas bien hechas (normas vigentes durante al menos 30 años porque ya es lo que aprendí en BEP), la sección del cable entre el disyuntor de derivación (el que limitaba la energía extraída) de acuerdo con el contrato antes de la llegada de linky) y el tablero de distribución en la carcasa corresponde a la calificación más alta de dicho interruptor de circuito derivado.
Simplemente para que el poder suscrito de la suscripción se pueda aumentar sin riesgo.
Este punto es controlado por el consuel.
Por lo tanto, técnicamente no hay riesgo de que Linky permita que toda la potencia suscrita en una sola fase pase bajo un contrato trifásico, ya que en cualquier caso es el interruptor de circuito derivado el que funcionará si la corriente correspondiente excede esto que es físicamente admitido por el cableado.
Si existe una limitación "como antes", es decir que la potencia por fase no debe superar "aproximadamente" un tercio de la potencia suscrita (en realidad no es del todo cierto) es puramente comercial porque un contador llamado "inteligente" como el linky es capaz de modular el límite por fase en relación con la potencia total consumida con respecto a la suscripción contratada.
1 x