¿Necesita ayuda para conectar un programador EG071
¡Hola
Tengo un programador de ciclo semanal de 1 vía.
Hager EG071.
Seguir el diagrama a continuación no funciona, así que tengo dudas sobre el dispositivo.
Dos cosas uno o me enganché a la conexión
o el dispositivo apesta
Documento del dispositivo:
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CD0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwaterheatertimer.org%2Fpdf%2FEG071_User_Instruction.pdf&ei=4UfgUNKIJZORhQeD5YHABQ&usg=AFQjCNExGkvfoJzDplFaGqA4dlHXqB2Avw&bvm=bv.1355534169,d.ZG4
Si un alma caritativa puede decirme dónde conecto la fase y el neutro del dispositivo eléctrico en este bachibouzouc de cosas
Merci
Tengo un programador de ciclo semanal de 1 vía.
Hager EG071.
Seguir el diagrama a continuación no funciona, así que tengo dudas sobre el dispositivo.
Dos cosas uno o me enganché a la conexión
o el dispositivo apesta
Documento del dispositivo:
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CD0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwaterheatertimer.org%2Fpdf%2FEG071_User_Instruction.pdf&ei=4UfgUNKIJZORhQeD5YHABQ&usg=AFQjCNExGkvfoJzDplFaGqA4dlHXqB2Avw&bvm=bv.1355534169,d.ZG4
Si un alma caritativa puede decirme dónde conecto la fase y el neutro del dispositivo eléctrico en este bachibouzouc de cosas
Merci
0 x
Hago todo lo posible para no dejar basura mundo a mis hijos ....
Hola fabio
En el diagrama L = fase y N = neutral, el dispositivo no puede soportar una carga demasiado alta, por lo tanto, como se indica en el diagrama, debe colocar un contactor en la salida y en este contactor aplica la carga en los contactos indicados en gris y negro
Si intentó conectarlo directamente a los contactos n. ° 2 y n. ° 3, es una carga demasiado pesada, aunque el dispositivo puede estar dañado.
¿El dispositivo indica "Encendido" en la pantalla?
En el diagrama L = fase y N = neutral, el dispositivo no puede soportar una carga demasiado alta, por lo tanto, como se indica en el diagrama, debe colocar un contactor en la salida y en este contactor aplica la carga en los contactos indicados en gris y negro
Si intentó conectarlo directamente a los contactos n. ° 2 y n. ° 3, es una carga demasiado pesada, aunque el dispositivo puede estar dañado.
¿El dispositivo indica "Encendido" en la pantalla?
0 x
Dando un paso atrás a veces puede fortalecer la amistad.
La crítica es buena si se añade a algunos cumplidos.
Alain
La crítica es buena si se añade a algunos cumplidos.
Alain
- fabio.gel
- Éconologue buena!
- Publicaciones: 282
- Inscripción: 06/03/08, 13:33
- Localización: 14 - Calvados
- x 6
El relé funciona bien
Alain G escribió:Hola fabio
En el diagrama L = fase y N = neutral, el dispositivo no puede soportar una carga demasiado alta, por lo tanto, como se indica en el diagrama, debe colocar un contactor en la salida y en este contactor aplica la carga en los contactos indicados en gris y negro
Si intentó conectarlo directamente a los contactos n. ° 2 y n. ° 3, es una carga demasiado pesada, aunque el dispositivo puede estar dañado.
¿El dispositivo indica "Encendido" en la pantalla?
Cuando presiono el botón ON / OFF, puede escuchar que el relé se activa o desactiva.
Debajo de una presentación de mi cableado
0 x
Hago todo lo posible para no dejar basura mundo a mis hijos ....
En primer lugar, en CA no hay positivo ni negativo y, en segundo lugar, ¿qué hace con el cable rojo marcado como positivo en la salida?
Bien, su cable rojo con nada arriba debe conectarse al terminal # 3 y negro sobre negro en la entrada del temporizador, pero si su carga es demasiado alta, no funcionará mucho porque este temporizador controla ciertamente pero no diseñado para alimentación y debe tener un contactor en su salida, que lo conecta a la salida como carga?
0 x
Dando un paso atrás a veces puede fortalecer la amistad.
La crítica es buena si se añade a algunos cumplidos.
Alain
La crítica es buena si se añade a algunos cumplidos.
Alain
- Forhorse
- experto Econologue
- Publicaciones: 2486
- Inscripción: 27/10/09, 08:19
- Localización: Perche Ornais
- x 360
+1 con AlainG y moulino51
Una pequeña foto de su montaje sería una ventaja para ayudarnos a comprender su error.
Además, ¿todavía está relacionado con tu historial de resistencia al balón?
¿No tienes horas de poca actividad?
Porque si es así, ciertamente hay una asamblea más racional que ver con su reloj.
Una pequeña foto de su montaje sería una ventaja para ayudarnos a comprender su error.
Además, ¿todavía está relacionado con tu historial de resistencia al balón?
¿No tienes horas de poca actividad?
Porque si es así, ciertamente hay una asamblea más racional que ver con su reloj.
0 x
- fabio.gel
- Éconologue buena!
- Publicaciones: 282
- Inscripción: 06/03/08, 13:33
- Localización: 14 - Calvados
- x 6
Shedder + programador
Alain G escribió:: Shock:
En primer lugar, en CA no hay positivo ni negativo y, en segundo lugar, ¿qué hace con el cable rojo marcado como positivo en la salida?
Bien, su cable rojo con nada arriba debe conectarse al terminal # 3 y negro sobre negro en la entrada del temporizador, pero si su carga es demasiado alta, no funcionará mucho porque este temporizador controla ciertamente pero no diseñado para alimentación y debe tener un contactor en su salida, que lo conecta a la salida como carga?
Actualicé el diagrama siguiendo la explicación que me diste.
Por contra en el aviso está escrito
- salida: 1 contacto de cambio
µ 16A - 250v en AC1
µ 3A - 250 v cos fi = 0.6
que significa eso
De lo contrario, al final de la instalación me gustaría:
1) Activa la resistencia que tiene un período de la noche
2) Agregue un deslazador de carga en el caso de una caminata forzada de un día para que no se dispare
Entonces, ¿a priori me veré obligado a invertir en un contactor de energía que estará entre el reloj y la resistencia?
Merci
0 x
Hago todo lo posible para no dejar basura mundo a mis hijos ....
- fabio.gel
- Éconologue buena!
- Publicaciones: 282
- Inscripción: 06/03/08, 13:33
- Localización: 14 - Calvados
- x 6
Entiendo el esquema ahora
moulino51 escribió:Y para ilustrar a Alain G
Le he rastreado el diagrama de conexión que debe realizar con un contactor de potencia (control de un radiador, por ejemplo)
GS
0 x
Hago todo lo posible para no dejar basura mundo a mis hijos ....
- fabio.gel
- Éconologue buena!
- Publicaciones: 282
- Inscripción: 06/03/08, 13:33
- Localización: 14 - Calvados
- x 6
Otra solucion?
Forhorse escribió:+1 con AlainG y moulino51
Una pequeña foto de su montaje sería una ventaja para ayudarnos a comprender su error.
Además, ¿todavía está relacionado con tu historial de resistencia al balón?
¿No tienes horas de poca actividad?
Porque si es así, ciertamente hay una asamblea más racional que ver con su reloj.
Si tienes una idea, me interesa
0 x
Hago todo lo posible para no dejar basura mundo a mis hijos ....
- moulino51
- Entiendo econológico
- Publicaciones: 85
- Inscripción: 27/02/12, 01:50
- Localización: En tierra cerca de Reims
- x 3
Entre 1 y 3 tiene un contacto inverso, y ya debe verificar con un multímetro si tiene un buen contacto entre 2 y 3 y si el contacto se invierte entre 2 y 1.
(importante si es material de recuperación, verificar la salida de este contactor)
Verifica con el ohmímetro haber desconectado los cables de salida 2 y 3
GS
(importante si es material de recuperación, verificar la salida de este contactor)
Verifica con el ohmímetro haber desconectado los cables de salida 2 y 3
GS
0 x
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 9 Respuestas
- 5953 vistas
-
último mensaje por Christophe
Ver el último mensaje
16/03/12, 09:35Un tema publicado en el forum : Electricidad, electrónica e informática de alta tecnología, Internet, bricolaje, iluminación, materiales y nuevos
-
- 4 Respuestas
- 3928 vistas
-
último mensaje por Christophe
Ver el último mensaje
01/10/09, 20:02Un tema publicado en el forum : Electricidad, electrónica e informática de alta tecnología, Internet, bricolaje, iluminación, materiales y nuevos
-
- 19 Respuestas
- 11060 vistas
-
último mensaje por Alain G
Ver el último mensaje
22/04/09, 02:45Un tema publicado en el forum : Electricidad, electrónica e informática de alta tecnología, Internet, bricolaje, iluminación, materiales y nuevos
-
- 15 Respuestas
- 13475 vistas
-
último mensaje por exceden
Ver el último mensaje
28/05/07, 23:28Un tema publicado en el forum : Electricidad, electrónica e informática de alta tecnología, Internet, bricolaje, iluminación, materiales y nuevos
-
- 34 Respuestas
- 31284 vistas
-
último mensaje por jjb26
Ver el último mensaje
08/08/08, 17:52Un tema publicado en el forum : Electricidad, electrónica e informática de alta tecnología, Internet, bricolaje, iluminación, materiales y nuevos
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 210