¿Necesita ayuda para conectar un programador EG071




por fabio.gel » 30/12/12, 15:18

¡Hola

Tengo un programador de ciclo semanal de 1 vía.
Hager EG071.

Seguir el diagrama a continuación no funciona, así que tengo dudas sobre el dispositivo.


Imagen

Dos cosas uno o me enganché a la conexión : Mrgreen:

o el dispositivo apesta


Documento del dispositivo:

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CD0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwaterheatertimer.org%2Fpdf%2FEG071_User_Instruction.pdf&ei=4UfgUNKIJZORhQeD5YHABQ&usg=AFQjCNExGkvfoJzDplFaGqA4dlHXqB2Avw&bvm=bv.1355534169,d.ZG4

Si un alma caritativa puede decirme dónde conecto la fase y el neutro del dispositivo eléctrico en este bachibouzouc de cosas :mal:

Merci
0 x
Hago todo lo posible para no dejar basura mundo a mis hijos ....
Alain G
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 3044
Inscripción: 03/10/08, 04:24
x 3




por Alain G » 30/12/12, 19:09

Hola fabio

En el diagrama L = fase y N = neutral, el dispositivo no puede soportar una carga demasiado alta, por lo tanto, como se indica en el diagrama, debe colocar un contactor en la salida y en este contactor aplica la carga en los contactos indicados en gris y negro


Si intentó conectarlo directamente a los contactos n. ° 2 y n. ° 3, es una carga demasiado pesada, aunque el dispositivo puede estar dañado.

¿El dispositivo indica "Encendido" en la pantalla?
0 x
Dando un paso atrás a veces puede fortalecer la amistad.
La crítica es buena si se añade a algunos cumplidos.
Alain
Avatar de l'utilisateur
fabio.gel
Éconologue buena!
Éconologue buena!
Publicaciones: 282
Inscripción: 06/03/08, 13:33
Localización: 14 - Calvados
x 6

El relé funciona bien




por fabio.gel » 30/12/12, 20:08

Alain G escribió:Hola fabio

En el diagrama L = fase y N = neutral, el dispositivo no puede soportar una carga demasiado alta, por lo tanto, como se indica en el diagrama, debe colocar un contactor en la salida y en este contactor aplica la carga en los contactos indicados en gris y negro


Si intentó conectarlo directamente a los contactos n. ° 2 y n. ° 3, es una carga demasiado pesada, aunque el dispositivo puede estar dañado.

¿El dispositivo indica "Encendido" en la pantalla?


Cuando presiono el botón ON / OFF, puede escuchar que el relé se activa o desactiva.

Debajo de una presentación de mi cableado

Imagen
0 x
Hago todo lo posible para no dejar basura mundo a mis hijos ....
Alain G
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 3044
Inscripción: 03/10/08, 04:24
x 3




por Alain G » 31/12/12, 08:16

: Shock:

En primer lugar, en CA no hay positivo ni negativo y, en segundo lugar, ¿qué hace con el cable rojo marcado como positivo en la salida?



Bien, su cable rojo con nada arriba debe conectarse al terminal # 3 y negro sobre negro en la entrada del temporizador, pero si su carga es demasiado alta, no funcionará mucho porque este temporizador controla ciertamente pero no diseñado para alimentación y debe tener un contactor en su salida, que lo conecta a la salida como carga?
:D
0 x
Dando un paso atrás a veces puede fortalecer la amistad.

La crítica es buena si se añade a algunos cumplidos.

Alain
Avatar de l'utilisateur
moulino51
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 85
Inscripción: 27/02/12, 01:50
Localización: En tierra cerca de Reims
x 3




por moulino51 » 31/12/12, 09:04

Y para ilustrar a Alain G

Le he rastreado el diagrama de conexión que debe realizar con un contactor de potencia (control de un radiador, por ejemplo)

Imagen

GS
0 x
Avatar de l'utilisateur
Forhorse
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 2486
Inscripción: 27/10/09, 08:19
Localización: Perche Ornais
x 360




por Forhorse » 31/12/12, 09:34

+1 con AlainG y moulino51
Una pequeña foto de su montaje sería una ventaja para ayudarnos a comprender su error.

Además, ¿todavía está relacionado con tu historial de resistencia al balón?
¿No tienes horas de poca actividad?
Porque si es así, ciertamente hay una asamblea más racional que ver con su reloj.
0 x
Avatar de l'utilisateur
fabio.gel
Éconologue buena!
Éconologue buena!
Publicaciones: 282
Inscripción: 06/03/08, 13:33
Localización: 14 - Calvados
x 6

Shedder + programador




por fabio.gel » 31/12/12, 10:08

Alain G escribió:: Shock:

En primer lugar, en CA no hay positivo ni negativo y, en segundo lugar, ¿qué hace con el cable rojo marcado como positivo en la salida?



Bien, su cable rojo con nada arriba debe conectarse al terminal # 3 y negro sobre negro en la entrada del temporizador, pero si su carga es demasiado alta, no funcionará mucho porque este temporizador controla ciertamente pero no diseñado para alimentación y debe tener un contactor en su salida, que lo conecta a la salida como carga?
:D


Actualicé el diagrama siguiendo la explicación que me diste.
Por contra en el aviso está escrito

- salida: 1 contacto de cambio
µ 16A - 250v en AC1
µ 3A - 250 v cos fi = 0.6

que significa eso

De lo contrario, al final de la instalación me gustaría:

1) Activa la resistencia que tiene un período de la noche
2) Agregue un deslazador de carga en el caso de una caminata forzada de un día para que no se dispare

Entonces, ¿a priori me veré obligado a invertir en un contactor de energía que estará entre el reloj y la resistencia?

Merci
0 x
Hago todo lo posible para no dejar basura mundo a mis hijos ....
Avatar de l'utilisateur
fabio.gel
Éconologue buena!
Éconologue buena!
Publicaciones: 282
Inscripción: 06/03/08, 13:33
Localización: 14 - Calvados
x 6

Entiendo el esquema ahora




por fabio.gel » 31/12/12, 10:09

moulino51 escribió:Y para ilustrar a Alain G

Le he rastreado el diagrama de conexión que debe realizar con un contactor de potencia (control de un radiador, por ejemplo)

Imagen

GS
0 x
Hago todo lo posible para no dejar basura mundo a mis hijos ....
Avatar de l'utilisateur
fabio.gel
Éconologue buena!
Éconologue buena!
Publicaciones: 282
Inscripción: 06/03/08, 13:33
Localización: 14 - Calvados
x 6

Otra solucion?




por fabio.gel » 31/12/12, 10:10

Forhorse escribió:+1 con AlainG y moulino51
Una pequeña foto de su montaje sería una ventaja para ayudarnos a comprender su error.

Además, ¿todavía está relacionado con tu historial de resistencia al balón?
¿No tienes horas de poca actividad?
Porque si es así, ciertamente hay una asamblea más racional que ver con su reloj.


Si tienes una idea, me interesa : Idea:
0 x
Hago todo lo posible para no dejar basura mundo a mis hijos ....
Avatar de l'utilisateur
moulino51
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 85
Inscripción: 27/02/12, 01:50
Localización: En tierra cerca de Reims
x 3




por moulino51 » 31/12/12, 10:33

Entre 1 y 3 tiene un contacto inverso, y ya debe verificar con un multímetro si tiene un buen contacto entre 2 y 3 y si el contacto se invierte entre 2 y 1.

(importante si es material de recuperación, verificar la salida de este contactor)

Verifica con el ohmímetro haber desconectado los cables de salida 2 y 3

GS
0 x

 