Problema de instalación eléctrica Interruptor diferencial

Equipos de alta tecnología electrónica y de la informática e Internet. Un mejor uso de la electricidad, ayuda con el trabajo y las especificaciones, la selección del equipo. Presentaciones accesorios y planes. Las olas y la contaminación electromagnética.
Ali_TLM
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 1
Inscripción: 25/07/09, 11:21

Problema de instalación eléctrica Interruptor diferencial




por Ali_TLM » 25/07/09, 11:28

¡Hola

Tengo una habitación con una instalación eléctrica en la configuración es la siguiente:

- Un disyuntor de conexión diferencial de 300 mA
- Un interruptor diferencial tipo CA de 30 mA
- 03 Disyuntores divisionales: PC (20A - 20A), lámpara (16A)

1) Pruebo con una lámpara todas mis PC (fase y neutro), la lámpara se enciende.

2) Pruebo la lámpara en las mismas PC (fase y tierra), el interruptor diferencial de 30 mA y el disyuntor de conexión diferencial de 300 mA se disparan al mismo tiempo.

3) Pruebo la lámpara en la misma PC (neutral y tierra) solo se dispara el interruptor diferencial de 30 mA.

No entiendo de dónde viene el error del 2do y 3er. Ayudame por favor! :|

Merci
0 x
boubka
Gran Econologue
Gran Econologue
Publicaciones: 950
Inscripción: 10/08/07, 17:22
x 2




por boubka » 25/07/09, 12:08

¡Hola
[/ quote] Pruebo la lámpara en la misma PC (fase y tierra)
normal


Pruebo la lámpara en las mismas PC (neutro y tierra) solo se dispara el interruptor diferencial de 30 mA.
corriente de fuga correspondiente a la resistencia del electrodo de tierra

tierra tan terrible (por encima de la norma)
voltaje entre tierra y neutro mayor que cero
0 x
Avatar de l'utilisateur
elefante
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 6646
Inscripción: 28/07/06, 21:25
Localización: Charleroi, centro del mundo ....
x 7




por elefante » 25/07/09, 12:14

Tiene una red 230-400 con tierra neutral. Es comun.

Cuando prueba entre neutro y tierra, por lo tanto, no tiene corriente que fluya.

Atención:
no es porque el neutro está conectado a la tierra que puede usarse como tierra
¡Está prohibido conectar el neutro a la tierra aguas abajo del medidor!
0 x
elefante Supremo Honorario éconologue PCQ ..... Soy demasiado prudente, no lo suficientemente rica y demasiado perezosos para realmente salvar el CO2! http://www.caroloo.be

 