Instalación de Linky en una tabla de madera: mano de obra deficiente con riesgo de incendio y poner en peligro la vida de los demás.

Equipos de alta tecnología electrónica y de la informática e Internet. Un mejor uso de la electricidad, ayuda con el trabajo y las especificaciones, la selección del equipo. Presentaciones accesorios y planes. Las olas y la contaminación electromagnética.
Avatar de l'utilisateur
GuyGadeboisTheBack
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 14937
Inscripción: 10/12/20, 20:52
Localización: 04
x 4350

Re: Linky instalado incorrectamente en una tabla o soporte de madera con riesgo de incendio. ¡Reaccionar!




por GuyGadeboisTheBack » 21/06/21, 13:06

El resto del artículo:
Durante casi cinco años, Enedis se ha asegurado de que los Linkys no inicien un incendio. Una respuesta cuya fragilidad es, sin embargo, detectable en los propios documentos de seguridad de la empresa. Con cada incendio, la empresa que gestiona las redes eléctricas del país exonera apresuradamente su nuevo contador de generación. Pero la apertura de una investigación preliminar por “poner en peligro a otros” por parte de la Fiscalía de Caen cambia la situación y obliga a la empresa a hacer un inventario real de los riesgos.

El tema es complejo para quienes no saben nada de instalaciones eléctricas. Tienes que sumergirte en los avisos internos del grupo para comprender la situación. Porque si los riesgos de incendio están bien subrayados por documentos de la propia empresa, Enedis ha dicho repetidamente que no era por el contador de última generación. Un documento de 2016 de FEDER, el nombre de la filial de red del grupo en ese momento, ya decía: “No hay riesgo de incendio asociado con los medidores Linky. "

Luego para explicar que "no se ha observado ningún problema de incendio relacionado con fallas intrínsecas del medidor" y que los incendios son causados ​​por un mal apriete mecánico de las conexiones.

De hecho, el contador de nueva generación requiere unas características técnicas precisas que están lejos de estar presentes en todas las instalaciones. Y cuando se produce un incendio, la responsabilidad “intrínseca” del medidor es solo un detalle si fue su instalación la que lo provocó.

Desde finales de noviembre y con la aplicación efectiva de la ley Elan, las viviendas anteriores a 1992, y que hasta ahora eran gestionadas por los propietarios y copropietarios de un edificio, se encuentran en concesión de Enedis. Aquí es donde el zapato aprieta. En muchos condominios antiguos, las estructuras pueden cumplir con los estándares de seguridad, pero sin respetar las condiciones para la instalación de un Linky.

Para cumplir las condiciones necesarias, se requieren tramos de conexión de un mínimo de 4 mm cuando otras generaciones de contadores, incluso recientes, se adaptaron a capacidades inferiores. Un riesgo subrayado por los avisos de la empresa que fabrica el Linky. Este riesgo se ve acentuado por el control remoto de los contadores, que permite un aumento de potencia sin comprobar los riesgos de posibles sobrecalentamientos provocados por estructuras inadecuadas.
Imagen
Esta situación no impidió que los técnicos instalaran cajas de última generación en estuches inadecuados, aumentando el riesgo de sobrecalentamiento e incendio en detrimento de las normas de seguridad. "Las condiciones de seguridad no se tienen en cuenta en absoluto", dice un empleado de Enedis. Muchos trabajadores no son electricistas y, por tanto, al no poder analizar el estado de una instalación eléctrica, se les pide que bajen el contador, lo hacen. "

Declaración que confirma lo denunciado por el empleado de un subcontratista de Enedis en el sitio de Reporterre. Cuestionada sobre este tema por Mediapart, la empresa disputa y afirma llevar a cabo "una rigurosa política de selección y formación de todos sus socios, sea cual sea la actividad de que se trate: la calidad del gesto técnico es una prioridad cada día". Los socios están sujetos a los mismos requisitos que los técnicos de Enedis: por lo tanto, todos cumplen especificaciones meticulosas, que describen con precisión el modo de funcionamiento y la herramienta dedicada. "

Y la empresa afirma que se planifica un protocolo cuando no se cumplen las condiciones de instalación. “Si la empresa instaladora declara, en vista de sus autorizaciones, la imposibilidad de instalar el medidor, el protocolo es el siguiente: el instalador no reemplaza el medidor e informa a Enedis; Los expertos de Enedis estudian las soluciones adecuadas para la instalación caso por caso. Todas estas intervenciones no son sistemáticamente responsabilidad de Enedis, también es responsabilidad del cliente mantener su instalación en buen estado. Enedis informa sistemáticamente al cliente cuando identifica un estado de obsolescencia. Ninguna de estas instrucciones se aplicó a los casos identificados en Caen y sometidos a la justicia.

La fiscalía de Caen es sometida a una investigación por "poner en peligro a otros"


Difícil evaluar la magnitud del fenómeno. En 2015, Le Parisien ya destacó este problema de columnas eléctricas deterioradas y el riesgo de incendio. El diario contaba entonces con 300 edificios afectados y hablaba de un trabajo titánico que nunca se ha llevado a cabo de manera integral: “Porque asegurar la contrahuella de un edificio puede costar por cada apartamento varios miles, incluso varias decenas de miles. Resultado: el importe total para renovar estas 000 columnas defectuosas en todo el país corre el riesgo de alcanzar varios miles de millones de euros. "

Cinco años después, ¿cuántos miles de columnas se han dotado de un contador más potente, sin que su instalación vaya precedida de reformas? La justicia podría terminar respondiendo a esta pregunta.

En junio pasado, un técnico de la empresa que trabaja en Caen denunció a la fiscalía y al ayuntamiento lo que observaba en su sector. Nuevo en la instalación de estos medidores, también notó, durante las intervenciones, que Linky se instalaron en estructuras inadecuadas. Su jerarquía se alerta al más alto nivel con respuestas de la oficina de administración sin que se brinde ninguna solución.

Y cuando lanza alertas éticas, se le dice que su denuncia se considera "tratada" porque su jerarquía ha respondido a sus inquietudes (leer el artículo sobre denunciantes). Sin embargo, no se le proporcionaron instrucciones ni protocolos que cumplieran con los estándares internos de los dispositivos. Luego informó a la fiscalía de Caen y al ayuntamiento de la situación, el 30 de junio de 2020: “Se han instalado un buen número de medidores Linky en Caen, pero también en Langrune-sur-Mer, ignorando las recomendaciones de la fabricantes (del Linky) y también de su (Enedis) ”, escribió, nombrando varios edificios en el centro de la ciudad en cuestión. “Con un medidor Linky, puede obtener un aumento de potencia remoto mediante teleoperación. […] Hoy en día, el riesgo de que se produzca un incendio es grande y no puedo quedarme de brazos cruzados ”, agregó.

Según nuestra información, confirmada por fuentes judiciales y por la fiscalía de Caen a principios de noviembre, se confió una investigación preliminar a la comisaría de Caen por "poner en peligro a otros". En una respuesta donde se sopesa cada palabra, la empresa ni confirma ni niega: “Enedis no fue abordado por una autoridad judicial en el departamento de Calvados, en relación con un desastre que estaría relacionado con la instalación de 'un medidor Linky. "

Un enorme interés económico para Enedis y, por tanto, para los contribuyentes

Si se estableciera la responsabilidad de la empresa, es en todo el territorio donde se deben realizar las verificaciones. Se deben renovar las estructuras y desmantelar los medidores en todos los edificios con columnas eléctricas inadecuadas. "En base a criterios definidos bajo su responsabilidad y ligados a un análisis del riesgo de incidente y su impacto, Enedis renovará a su cargo los elevadores que representarían un riesgo para personas o bienes, es decir, alrededor de 4 por año por 000 millones euros de inversión anual ”, asegura el servicio de prensa. A este ritmo, se necesitarían setenta y cinco años para renovar las 40 columnas eléctricas mencionadas anteriormente.

El interés financiero es enorme para Enedis y, por tanto, para los contribuyentes. Desplegados a toda velocidad desde finales de 2015, 23 millones de estos medidores se habían instalado a principios de 2020, según cifras oficiales. La meta de 35 millones de metros para fines de 2021 y luego 39 millones en 2024 está a nuestro alcance. Cumplir a tiempo este plazo es un tema clave para la sociedad pública.

Como subrayó el Tribunal de Cuentas en 2018, la inversión de más de 5 millones de euros para el despliegue de contadores conectados redunda claramente en interés de Enedis, que ha adelantado el presupuesto de despliegue y que no puede empezar a amortizarse solo cuando se han cumplido los objetivos. alcanzado. Con esta condición, se cosecharán los frutos del avance negociado con la Comisión Reguladora de Energía. “Este aplazamiento constituye, por tanto, un anticipo de Enedis, reembolsado por los consumidores a partir de 2021. El tipo de interés de este anticipo es del 4,6% y los intereses ascienden a 785 millones de euros en total durante el periodo 2015. -2030, es decir de media 49 M € anuales ”, ha apoyado el Tribunal de Cuentas, al considerar que la operación era demasiado favorable para Enedis y insuficiente para los consumidores.

La Comisión Reguladora, que enmarcó el acuerdo de despliegue de Linky, defendió nuevamente el pasado mes de marzo, en el Diario Oficial, los resultados de esta “regulación de incentivos”. A este ritmo, a finales de 2021, el 80% de los hogares estarán bien equipados con un contador de nueva generación, sin conocer la proporción de estructuras adaptadas. Y, en este punto, los datos recopilados por el medidor no sirven de nada.

Nunca la culpa de Linky

Entre el incumplimiento de las normas y el riesgo inminente de incendio, hay un paso que no se puede dar antes de que la justicia decida. Sin embargo, desde hace años las asociaciones que se oponen al medidor han afirmado que se han producido decenas de incendios a causa del dispositivo, sin poder probarlo. En una inspección más cercana, varios casos planteados también destacan la falta de coincidencia entre el medidor conectado y los sistemas eléctricos que, sin embargo, cumplen con los estándares.

En febrero de 2019, en Langoiran, en la Gironda, se produjo un incendio en una casa. El incendio pudo haber sido dramático. “Durante el desayuno con mis dos niños pequeños, comenzaron los crujidos y luego se desató un incendio que avanzó en la cocina. Salimos apresuradamente, los bomberos intervinieron en veinte minutos, cuando el fuego alcanzó el piso. Si el incendio hubiera durado dos horas antes, durante la noche, hubiera sido dramático ”, dice la víctima.
Imagen
Durante más de año y medio, su casa estuvo inhabitable. De manera inquietante, solo dos semanas antes de que comenzara el incendio, un técnico había venido a instalar un nuevo medidor conectado. “El que se encargó de la instalación acaba de instalar el Linky, indicándome que alguien tenía que volver para cambiar una pieza que estaba bajo licencia de Enedis. "

Para los propietarios de viviendas que ya no tienen una vivienda, la necesidad urgente es solicitar un seguro. Por temor a ver el procedimiento de indemnización enquistado por un largo proceso legal, primero lucharon por obtener el reembolso de los costos. “No pudimos entablar procedimientos legales. "Cuando la experiencia técnica es validada por el seguro del hogar, los propietarios finalmente presentan una denuncia por" poner en peligro a otros "en agosto de 2019. La fiscalía local cree que el tiempo es demasiado largo. La denuncia se desestima aunque se reconoce que Enedis "cometió un delito". Para el fiscal, las consecuencias administrativas fueron una respuesta suficiente a la responsabilidad del grupo.
Cuando el hecho fue informado en la prensa, y en particular por LCI, se utilizan elementos del lenguaje encontrados en varios incidentes de este tipo. Luego, la compañía respondió que, dado que el incendio se había desencadenado en el "disyuntor", por lo que fuera del medidor Linky, la responsabilidad de la caja criticada no estaba comprometida. “Una instalación eléctrica se compone de diferentes materiales: el cuadro general de baja tensión del cliente, el disyuntor de conexión, el disyuntor de conexión, el contador de electricidad. El disyuntor de servicio es un componente conectado a la instalación del cliente. El disyuntor es un elemento completamente separado del medidor de electricidad ”, dijo Enedis.

La misma historia cuenta cuando Mediapart hizo la pregunta: “En cada una de sus intervenciones, el distribuidor se cuida de preservar la integridad de la conexión, tal como fue diseñada inicialmente. Este enfoque ya era el de Enedis con generaciones anteriores de medidores, de los cuales casi un millón se reemplazaban cada año, y permanece sin cambios con la instalación del medidor Linky. Reemplazar el medidor no tiene ningún efecto sobre el nivel de seguridad de la instalación eléctrica. Sin responder la única pregunta válida: ¿habría comenzado el incendio sin el Linky?
1 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79332
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 11046

Re: Linky instalado incorrectamente en una tabla o soporte de madera con riesgo de incendio. ¡Reaccionar!




por Christophe » 21/06/21, 13:10

¡Gracias Chef!

Tienes derecho a un Orval (sí, decimos UNO, bueno solo los reales, ¡los puros!) ...
0 x
Avatar de l'utilisateur
GuyGadeboisTheBack
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 14937
Inscripción: 10/12/20, 20:52
Localización: 04
x 4350

Re: Linky instalado incorrectamente en una tabla o soporte de madera con riesgo de incendio. ¡Reaccionar!




por GuyGadeboisTheBack » 21/06/21, 13:25

Christophe escribió:¡Gracias Chef!

Tienes derecho a un Orval (sí, decimos UNO, bueno solo los reales, ¡los puros!) ...

Gracias pero no durante el día, es demasiado.
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79332
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 11046

Re: Linky instalado incorrectamente en una tabla o soporte de madera con riesgo de incendio. ¡Reaccionar!




por Christophe » 21/06/21, 13:59

6.2 está bien eh ... ¡Mejor 1 orval que 2 kro! : Lol: : Lol:

¡Qué estoy diciendo mejor orval que kro en cualquier caso!
0 x
Avatar de l'utilisateur
GuyGadeboisTheBack
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 14937
Inscripción: 10/12/20, 20:52
Localización: 04
x 4350

Re: Linky instalado incorrectamente en una tabla o soporte de madera con riesgo de incendio. ¡Reaccionar!




por GuyGadeboisTheBack » 21/06/21, 14:05

Christophe escribió:6.2 está bien eh ... ¡Mejor 1 orval que 2 kro! : Lol: : Lol:

¡Qué estoy diciendo mejor orval que kro en cualquier caso!

Kro ... Nunca.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Remundo
modérateur
modérateur
Publicaciones: 16134
Inscripción: 15/10/07, 16:05
Localización: Clermont Ferrand
x 5245

Re: Linky instalado incorrectamente en una tabla o soporte de madera con riesgo de incendio. ¡Reaccionar!




por Remundo » 21/06/21, 23:05

Christophe escribió:¡La respuesta de negación alucinante de un gerente de grupo ENEDIS luego de una instalación no compatible de medidores Linky directamente sobre una tabla de madera!

Esto demuestra el desprecio por la seguridad de sus clientes que en ENEDIS ...

En términos legales hablamos, ver artículo de Mediapart arriba, de poner en peligro la vida de otros ...

Esto está sucediendo en Francia ...

Quizás las iglesias que arden impunemente ya no son suficientes para algunos ... ¿Debería incendiarse todo el país? :mal: :mal: :mal: : Shock: : Shock: : Shock:

Hola,

¿Tiene fotos de lo que está hablando el cliente, porque si este último habla de una instalación en las pinturas de madera que se instalaron en el momento de la construcción del edificio, no habrá reemplazo porque estamos al estándar de la hora.

La sustitución del linky no pretende devolver al estándar de la época todas las mesas en las que se colocaron los contadores antiguos.


cordialement Bien,

Bueno, si lo instalan con el mismo rigor que su ortografía ...

no decimos llevar a los estándares, sino llevarlos a los estándares, o incluso llevarlos a los estándares.

Pero cuál es el resultado final (tengo el Linky en una de mis casas colocado en una tabla de madera de los años 60)

Enedis despliega millones de Linky subcontratando el trabajo sucio a pequeños electricistas, a quienes probablemente se les paga muy poco y, sobre todo, que tienen que instalar tantos por día.

Entonces, cuando se encuentra con una mierda de madera, bueno, no se la quitan y la atornillan.

Mala suerte, hay Linky que se calienta y carboniza por el mal contacto, y atornillando directamente sobre él, la madera puede incendiarse ...

y esta madera puede propagar el fuego, había visto notablemente un Linky en una especie de gabinete de madera ... también colocado sobre madera

en los años 60, las conexiones eran más toscas, pero menos carbonizadas, había dedales grandes y buenos tornillos grandes para apretar.

Pero ahora, es el micro-hack, porque queremos poner menos metal para el mismo servicio.
0 x
Imagen
Avatar de l'utilisateur
GuyGadeboisTheBack
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 14937
Inscripción: 10/12/20, 20:52
Localización: 04
x 4350

Re: Linky instalado incorrectamente en una tabla o soporte de madera con riesgo de incendio. ¡Reaccionar!




por GuyGadeboisTheBack » 21/06/21, 23:08

"Edf: Te debemos más que la luz" ... La llama también, sin duda ... : Mrgreen:
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79332
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 11046

Re: Linky instalado incorrectamente en una tabla o soporte de madera con riesgo de incendio. ¡Reaccionar!




por Christophe » 22/06/21, 00:44

Remundo escribió:
Christophe escribió:¡La respuesta de negación alucinante de un gerente de grupo ENEDIS luego de una instalación no compatible de medidores Linky directamente sobre una tabla de madera!

Esto demuestra el desprecio por la seguridad de sus clientes que en ENEDIS ...

En términos legales hablamos, ver artículo de Mediapart arriba, de poner en peligro la vida de otros ...

Esto está sucediendo en Francia ...

Quizás las iglesias que arden impunemente ya no son suficientes para algunos ... ¿Debería incendiarse todo el país? :mal: :mal: :mal: : Shock: : Shock: : Shock:

Hola,

¿Tiene fotos de lo que está hablando el cliente, porque si este último habla de una instalación en las pinturas de madera que se instalaron en el momento de la construcción del edificio, no habrá reemplazo porque estamos al estándar de la hora.

La sustitución del linky no pretende devolver al estándar de la época todas las mesas en las que se colocaron los contadores antiguos.


cordialement Bien,

Bueno, si lo instalan con el mismo rigor que su ortografía ...

no decimos llevar a los estándares, sino llevarlos a los estándares, o incluso llevarlos a los estándares.

Pero cuál es el resultado final (tengo el Linky en una de mis casas colocado en una tabla de madera de los años 60)

Enedis despliega millones de Linky subcontratando el trabajo sucio a pequeños electricistas, a quienes probablemente se les paga muy poco y, sobre todo, que tienen que instalar tantos por día.

Entonces, cuando se encuentra con una mierda de madera, bueno, no se la quitan y la atornillan.

Mala suerte, hay Linky que se calienta y carboniza por el mal contacto, y atornillando directamente sobre él, la madera puede incendiarse ...

y esta madera puede propagar el fuego, había visto notablemente un Linky en una especie de gabinete de madera ... también colocado sobre madera

en los años 60, las conexiones eran más toscas, pero menos carbonizadas, había dedales grandes y buenos tornillos grandes para apretar.

Pero ahora, es el micro-hack, porque queremos poner menos metal para el mismo servicio.


La conclusión es la planteada. directamente sobre una tabla de madera sin la placa ad hoc ... existe riesgo de sobrecalentamiento e incendio ... La norma interna de Enedis prohíbe la instalación directa sobre una tabla de madera y cualquier otro material que no sea M0 ... caja intermedia ...

¡Es grave que un gerente de grupo al que ciertamente se le pagan 4000 € netos al mes no se dé cuenta de esto!

Vea el comienzo de este tema ... y el artículo de mediapart anterior ...
1 x
Avatar de l'utilisateur
Remundo
modérateur
modérateur
Publicaciones: 16134
Inscripción: 15/10/07, 16:05
Localización: Clermont Ferrand
x 5245

Re: Linky instalado incorrectamente en una tabla o soporte de madera con riesgo de incendio. ¡Reaccionar!




por Remundo » 22/06/21, 09:14

no lo ignoran ...

solo tienen órdenes no oficiales desde arriba. Implemente Linky lo más rápido posible y de forma económica.

Les importa un bledo que algunas casas se estén quemando.

Evaluaron su "beneficio / riesgo".

listo.
0 x
Imagen
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79332
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 11046

Re: Linky instalado incorrectamente en una tabla o soporte de madera con riesgo de incendio. ¡Reaccionar!




por Christophe » 22/06/21, 10:02

¿Entonces este líder de grupo estaría mintiendo?

Una instalación debe estar al nivel estándar, punto, ¡no tengo nada de qué preocuparme por sus tiempos de implementación y sus travesuras internas o externas!
¡El riesgo de incendio de una instalación no estandarizada pone en peligro la vida de otras personas! Eso es todo lo que hay que decir ...


El Linky es una de las estafas ecológicas del siglo porque reemplazamos la electromecánica casi indestructible por electrónica con una vida útil de 15 a 25 años (sin mencionar las sobretensiones y otras fallas de la red ...).

Lo dije desde los primeros debates sobre el Linky sobre este forum Hace muchos años ... ¡11 años casi al día!

computadora-electrónica-de-electricidad / linky-meter-manual-de-operación-y-usuario-t9748.html
2 x

 


  • temas similares
    Respuestas
    vistas
    último mensaje

Volver a "La electricidad, la electrónica y la alta tecnología, Internet, bricolaje, iluminación, materiales, y el nuevo"

¿Quién está en línea?

Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 140