Reducir el poder de una resistencia de calentamiento 3KW-220v

Equipos de alta tecnología electrónica y de la informática e Internet. Un mejor uso de la electricidad, ayuda con el trabajo y las especificaciones, la selección del equipo. Presentaciones accesorios y planes. Las olas y la contaminación electromagnética.
Avatar de l'utilisateur
fabio.gel
Éconologue buena!
Éconologue buena!
Publicaciones: 282
Inscripción: 06/03/08, 13:33
Localización: 14 - Calvados
x 6

Reducir el poder de una resistencia de calentamiento 3KW-220v




por fabio.gel » 27/12/12, 08:53

¡Hola

Compré una resistencia eléctrica Rotex usada de 3 Kw para poner en mi CESI.

Por el momento tengo una suscripción de 3 Kw de donde proviene mi problema.

Como quiero evitar aumentar la potencia de mi medidor por una razón económica, me hice la pregunta de si a través de un ensamblaje no hay posibilidades de reducir la potencia de este.

Gracias por sus respuestas, diagrama u otro ...

Fabio
0 x
Hago todo lo posible para no dejar basura mundo a mis hijos ....
Avatar de l'utilisateur
fabio.gel
Éconologue buena!
Éconologue buena!
Publicaciones: 282
Inscripción: 06/03/08, 13:33
Localización: 14 - Calvados
x 6

Usando un atenuador?




por fabio.gel » 27/12/12, 12:26

¿Puedo usar un dimmer de este tipo?

Salida máxima de 2000w y funciona en 230 v

http://www.simradio.fr/product.php?id_product=33001

Imagen
0 x
Hago todo lo posible para no dejar basura mundo a mis hijos ....
BobFuck
He publicado mensajes 500!
He publicado mensajes 500!
Publicaciones: 534
Inscripción: 04/10/12, 16:12
x 2




por BobFuck » 27/12/12, 13:54

Funcionará (siempre que el triac admita 3 kW el 30% del tiempo frente a 2 kW todo el tiempo) pero parasitará su sector hasta la muerte.

Hubiera sido mejor tener una resistencia de 1kW ...
0 x
Avatar de l'utilisateur
fabio.gel
Éconologue buena!
Éconologue buena!
Publicaciones: 282
Inscripción: 06/03/08, 13:33
Localización: 14 - Calvados
x 6

¿Qué quieres decir con parásito?




por fabio.gel » 27/12/12, 14:00

BobFuck escribió:Funcionará (siempre que el triac admita 3 kW el 30% del tiempo frente a 2 kW todo el tiempo) pero parasitará su sector hasta la muerte.

Hubiera sido mejor tener una resistencia de 1kW ...


Hola bobfuck

¿Qué quieres decir con parasitar?
0 x
Hago todo lo posible para no dejar basura mundo a mis hijos ....
BobFuck
He publicado mensajes 500!
He publicado mensajes 500!
Publicaciones: 534
Inscripción: 04/10/12, 16:12
x 2




por BobFuck » 27/12/12, 14:09

Es un atenuador, por lo que la corriente no será sinusoidal en absoluto ... bueno, si no tiene un equipo electrónico sensible, ¿por qué no?
0 x
Alain G
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 3044
Inscripción: 03/10/08, 04:24
x 3




por Alain G » 27/12/12, 15:17

Solo tiene que reemplazar el triac por uno más potente o puede hacer este simple montaje:

http://www.astuces-pratiques.fr/electro ... -et-schema


Reemplaza el triac BTA10-400B con un BTA16-600B para soportar los 3000 vatios de tu resistencia.
0 x
Dando un paso atrás a veces puede fortalecer la amistad.
La crítica es buena si se añade a algunos cumplidos.
Alain
Dirk Pitt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 2081
Inscripción: 10/01/08, 14:16
Localización: isere
x 68




por Dirk Pitt » 27/12/12, 17:58

hay más simples:
en general, las resistencias de calentadores de agua están formadas por varias resistencias en paralelo. a menudo 3
solo desconecte 1 o 2.
Imagen
0 x
Imagen
Haga clic en mi firma
Avatar de l'utilisateur
elefante
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 6646
Inscripción: 28/07/06, 21:25
Localización: Charleroi, centro del mundo ....
x 7




por elefante » 27/12/12, 19:02

Los buenos atenuadores tienen un auto-supresor toroidal en serie.

Otra solución es un diodo en serie para reducir la potencia a la mitad.
Tenga cuidado, necesita fuerte: 400 V, 15 amperios. y un radiador adecuado.
0 x
elefante Supremo Honorario éconologue PCQ ..... Soy demasiado prudente, no lo suficientemente rica y demasiado perezosos para realmente salvar el CO2! http://www.caroloo.be
Alain G
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 3044
Inscripción: 03/10/08, 04:24
x 3




por Alain G » 27/12/12, 19:36

elefante escribió:Los buenos atenuadores tienen un auto-supresor toroidal en serie.

Otra solución es un diodo en serie para reducir la potencia a la mitad.
Tenga cuidado, necesita fuerte: 400 V, 15 amperios. y un radiador adecuado.


Un condensador en paralelo en la salida hace el trabajo bien para los parásitos.

Hice varios (órganos de color) estos sistemas de luz que funcionan con música y no hay problema de ruido con un condominio de salida, si hablamos de un atenuador de motor es diferente y no usamos triacs pero SCR o Mosfet para generar un seudo pulso y allí debemos usar un self, pero depende de la velocidad de oscilación porque la baja potencia más reciente ya no usa un self sino un condominio de salida única.


El diodo ciertamente disminuye la potencia, pero no el amperaje máximo y el desequilibrio de la fase no tiene ninguna ventaja, especialmente si está en la red porque el contador registrará el valor máximo de la explotación completa de la fase (seno).
0 x
Dando un paso atrás a veces puede fortalecer la amistad.

La crítica es buena si se añade a algunos cumplidos.

Alain
Avatar de l'utilisateur
elefante
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 6646
Inscripción: 28/07/06, 21:25
Localización: Charleroi, centro del mundo ....
x 7




por elefante » 27/12/12, 19:59

Alain G dijo:

El máximo amperaje y desequilibrio de la fase no tiene ninguna ventaja, especialmente si está en la red porque el contador registrará el valor máximo de la explotación completa de la fase (seno).


Déjame dudar. O el problema será el mismo con un atenuador. Y si su contador hace esto, es porque fue colocado por estafadores.
0 x
elefante Supremo Honorario éconologue PCQ ..... Soy demasiado prudente, no lo suficientemente rica y demasiado perezosos para realmente salvar el CO2! http://www.caroloo.be

 


Volver a "La electricidad, la electrónica y la alta tecnología, Internet, bricolaje, iluminación, materiales, y el nuevo"

¿Quién está en línea?

Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 119