Voltaje residual en enchufes, interruptor de apagado

Equipos de alta tecnología electrónica y de la informática e Internet. Un mejor uso de la electricidad, ayuda con el trabajo y las especificaciones, la selección del equipo. Presentaciones accesorios y planes. Las olas y la contaminación electromagnética.
Alain G
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 3044
Inscripción: 03/10/08, 04:24
x 3




por Alain G » 16/06/09, 14:18

Christophe

También existe el efecto de capacitancia entre los cables que puede generar una cierta tensión, esta es probablemente la razón por la que esto continúa.

Reeditar: si mantienes las sondas en los cables y cortocircuitas los cables, el voltaje aumentará lentamente lo que confirma el efecto de capacitancia, por otro lado si aumenta rápidamente es inducción.

En 600 voltios trifásico (Canadá) cuando hay pérdida de una fase, puede tener una lectura de hasta 40 voltios en un voltímetro electrónico.

Puede notar que el grosor de la funda para un cable de 240 voltios (Canadá) y un cable de 600 voltios (Canadá) es proporcional al voltaje.
:D
Dernière édition par Alain G el 16 / 06 / 09, 17: 46, 2 editado una vez.
0 x
dejar perplejo
Éconologue buena!
Éconologue buena!
Publicaciones: 416
Inscripción: 11/06/07, 13:04
x 63




por dejar perplejo » 16/06/09, 14:55

¡Creo que Delnoram y Alain g tienen razón!

Tengo una instalación antigua, ¡hay muchas cajas de conexiones!
¡Es frustrante apagarlo y saber que todavía hay jugo!

Me molesta !!!!, pero bueno !! Imagen
0 x
pablo_f5hpq
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 10
Inscripción: 11/04/20, 18:38
x 4

Re: voltaje residual en los enchufes, interruptor de apagado




por pablo_f5hpq » 17/04/20, 22:30

Hola,
¿El problema sigue siendo actual en 2020?
La contención permite dedicar tiempo a esos "detalles" ...
Confirmo que el uso de un multímetro de alta impedancia no permite leer los voltajes reales de los terminales.
O tome la precaución de poner una carga en // (una bombilla de filamento de 20W, por ejemplo). Allí, la medición será más consistente.

Por otro lado, una lámpara "LED", si está conectada al lado de fase (corte neutro), puede iluminar muy muy débilmente debido a las corrientes de efecto capacitivo e inductivo, puede producir un brillo débil desde unas pocas décimas. de mA.

También puede ser confrontado ya que mi hermano estaba con bombillas LED en una lámpara de araña: si hay 8 bombillas, comienzan a golpeando, parpadeando erráticamente, etc ... A las 4 funciona pero más a las 8. Zarbi!
Las lámparas son de tal calidad (también lo hace el cableado; o ((que las corrientes reinyectadas desde los convertidores internos comienzan a latir. ¡Buen ejemplo de cosas mediocres!
Compró modelos de otra marca: no más preocupaciones, así que hizo una mezcla y funciona, ¿por qué no ...
Hay estudios sobre la calidad de las bombillas LED que dicen mucho sobre estos componentes.