Comprar bien y elegir bien un producto o servicio significa, además de estar satisfecho, consumir menos y preservar el planeta, ¡es imprescindible en 2021 comprar mejor! Además, el intercambio de información y experiencias permite evitar diversas estafas y estafadores. En 2021, es fundamental intercambiar tus experiencias de uso, positivas o negativas, porque el mercado de productos y servicios para el consumidor nunca ha sido tan abundante en la historia de la humanidad. ¡Ayudar a elegir mejor es esencial porque comprar mejor significa comprar sostenible!
nico1985
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 7
Inscripción: 20/03/15, 11:08

Opinión del especialista en calderas Elco Mazout




por nico1985 » 20/03/15, 11:46

Bonjour à tous,

A menudo he pasado por esto forum como visitante y aquí he decidido registrarme para recibir su consejo.

Tengo una caldera de aceite Elco Klocker 15KW de 29 años con un 90% de eficiencia

Actualmente consumo 1000l de fuel oil durante 3 meses. (Es mi primer invierno)
Sabiendo que caliento mi casa a 16 ° usando la caldera y que de 17 p.m. a 4 a.m., caliento mi casa con fuego de leña y encuentro que mi consumo es enorme.

Mi consumo excesivo se debe a varios factores:
1) Mis tuberías en mi espacio técnico no están aisladas.
2) Solo tengo 10 cm de lana de roca entre mi planta baja y mi piso. (Piso sin terminar y techo sin aislar)
3) mi caldera está ubicada en una habitación sin calefacción (4 ° en invierno)
4) mi termostato solo juega en el circulador.

Mi pregunta, aparte de los puntos 1 a 2 que se refiere al aislamiento y que tengo la intención de remediar este verano, se refiere al punto 4

¿Puedo apagar mi circulador y mi quemador al mismo tiempo? En mi opinión, ahorraría dinero al no calentar mi caldera entre las 17 p.m. y las 4 a.m. (cuando tengo un fuego de leña)

Merci d'avance,

PD: cualquier otra sugerencia, comentarios son bienvenidos.
0 x
Dirk Pitt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 2081
Inscripción: 10/01/08, 14:16
Localización: isere
x 68




por Dirk Pitt » 20/03/15, 22:37

Sí, en general, hacer un apagado nocturno del quemador eliminará las pérdidas barriendo el cuerpo de calentamiento.
Además, la eficiencia de un sistema de calefacción es mejor cuando la temperatura del circuito del radiador es la mínima necesaria.
Por lo tanto, es necesario evitar tener un V3V completamente abierto o casi y luego válvulas termostáticas a los radiadores que cortan el flujo.
Es mejor tener los radiadores completamente abiertos y la temperatura del agua suficiente. Esto es tanto más cierto en su caso donde sus tuberías pasan en lugares fríos y mal aislados.
0 x
Imagen
Haga clic en mi firma
nico1985
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 7
Inscripción: 20/03/15, 11:08




por nico1985 » 20/03/15, 22:42

Bonsoir.

¿Qué es un v3v?
¿No hay riesgo de condensación para cortar así la caldera?
0 x
Dirk Pitt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 2081
Inscripción: 10/01/08, 14:16
Localización: isere
x 68




por Dirk Pitt » 21/03/15, 07:30

V3V = válvula de 3 vías
apagar el quemador puede reducir la temperatura de la estufa por debajo del punto de rocío.
pero solo habrá un ciclo de parada / arranque por noche.
0 x
Imagen

Haga clic en mi firma
nico1985
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 7
Inscripción: 20/03/15, 11:08




por nico1985 » 21/03/15, 07:43

Ah sí ... no sé si tengo un v3v mi caldera solo se usa para calefacción. Solo tengo 2 pipas.

Bien, si entiendo correctamente, puedo modificar mi termostato para que corte mi circulación (esto es lo que ya es el caso) más mi quemador.

En vista de mi inserto cuando está funcionando durante varias horas, no hay riesgo de condensación para mi caldera.

Por contra, me hago otra pregunta ... El punto de rocío es 68 grados ... Lo leí. ¿Eso significa que mi caldera debe tener una temperatura mínima de 69drgres? Porque aquí lo puse en 60degres.

Gracias por adelantado
0 x
Avatar de l'utilisateur
Philippe Schutt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 1611
Inscripción: 25/12/05, 18:03
Localización: alsacia
x 33




por Philippe Schutt » 22/03/15, 19:04

68 ° T ° de humo, no agua. como estas.

Agregaría un relé temporizado en el circulador (como un relé de hueco de escalera) para eliminar adecuadamente las calorías del cuerpo de calefacción. De lo contrario, el T ° de la caldera sube otra muesca después de la extinción.