buenas noches a todos
Acabamos de instalar un supresor con tanque de 60 litros para suministrar nuestro grifo externo y nuestra lavadora de cobre.
Después de la instalación, notamos que no hay fugas en el sistema, pero por otro lado, una caída en la presión del supresor sin uso;
baja 0.3 bar cada 15 minutos, luego alcanza 1.5 bar, se activa, la presión vuelve a alrededor de 2.5 bar en 15 segundos. la aguja salta.
Si se extrae agua, la presión cae y luego se engancha para llenar el tanque y aumentar la presión, esto dura muy poco tiempo.
¿¿¿Es normal??? Para mí, pensé que cuando el supresor está bajo presión, solo puede caer si extrae agua.
El supresor es una nueva marca de Brico Depot.
merci de votre aide
Depósito PS 3000 litros + filtro y válvulas de retención en la parte superior.
Presión de refuerzo de presión caída sin uso
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 4075
- Inscripción: 12/01/07, 08:18
- x 4
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 12309
- Inscripción: 25/02/08, 18:54
- Localización: borgoña
- x 2970
De hecho, no es un refuerzo, sino una simple bomba: había traducido.
Hecho como Lejustemilieu ha dicho.
Para la aguja que salta durante el aumento de presión: no es importante.
Si su tanque no tiene una membrana, después de un tiempo (unos pocos meses) la presión aumentará o disminuirá más rápidamente y el volumen de agua suministrada entre estos 2 estados disminuirá: necesitará agregar aire (que sirve como un manantial).
De hecho, el aire se disuelve gradualmente en agua.
Hecho como Lejustemilieu ha dicho.
Para la aguja que salta durante el aumento de presión: no es importante.
Si su tanque no tiene una membrana, después de un tiempo (unos pocos meses) la presión aumentará o disminuirá más rápidamente y el volumen de agua suministrada entre estos 2 estados disminuirá: necesitará agregar aire (que sirve como un manantial).
De hecho, el aire se disuelve gradualmente en agua.
0 x
"Por favor, no crea lo que le estoy diciendo".
Caída de presión en el refuerzo
También puede provenir de la falta de aire en el tanque de compensación o de la falta de aire, es el aire comprimido y no el agua.
Vuelva a su tienda de bricolaje y pregúntele al vendedor quién seguramente no sabrá mucho.
Vuelva a su tienda de bricolaje y pregúntele al vendedor quién seguramente no sabrá mucho.
0 x
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 12309
- Inscripción: 25/02/08, 18:54
- Localización: borgoña
- x 2970
La fuga también se puede encontrar cerca de la válvula; debe observar cuidadosamente la unión entre la tubería y el conjunto de la válvula del filtro.
Por presión, no conozco los sistemas de membranas; Por analogía con aquellos con aguas abiertas, creo que la presión no debería ser fuerte antes del llenado: el aire actúa como un resorte y si está demasiado comprimido cuando se activa la bomba, alcanzará el valor demasiado rápido. punto de ajuste superior que corta el suministro eléctrico a la bomba.
Esto dará como resultado secuencias cortas y cercanas de operación.
Por presión, no conozco los sistemas de membranas; Por analogía con aquellos con aguas abiertas, creo que la presión no debería ser fuerte antes del llenado: el aire actúa como un resorte y si está demasiado comprimido cuando se activa la bomba, alcanzará el valor demasiado rápido. punto de ajuste superior que corta el suministro eléctrico a la bomba.
Esto dará como resultado secuencias cortas y cercanas de operación.
0 x
"Por favor, no crea lo que le estoy diciendo".