Consumo de pellets (caldera Okofen)

Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ... confort térmico corto. El aislamiento, la energía de la madera, bombas de calor, sino también la electricidad, el gas o el petróleo, VMC ... Ayuda en la elección y ejecución, resolución de problemas de optimización, consejos y trucos ...
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685




por Did67 » 29/10/09, 22:00

Xian escribía:
la temperatura inicial de su piso calentado, es decir, alrededor de 50 °, y TBM es lo suficientemente alta, es muy probable que la temperatura de retorno sea inferior a 30; pero limita el volumen del búfer, a menos que tome un volumen de 1000l
...


Tengo temperaturas de salida de alrededor de 25 a 35 ° y regreso de 22 a 30 ° ...

No es la temperatura del globo lo que me intriga, sino la del agua que regresa del globo después de pasar por la bobina. ¿No tienes un termómetro a tu regreso?

En mi CESI, noté una gran diferencia: ¡baja temperatura de 20 o 25 ° pero el agua que sale a 40 °! ¡Temo que sea lo mismo y que comprometa mi condensación!
0 x
Xian
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 111
Inscripción: 04/01/09, 12:15




por Xian » 30/10/09, 09:30

no, no tengo termómetro en el tubo de retorno y todo está aislado con Insultube, doble capa ...
solo una manguera en la salida del globo, pero no un termómetro infrarrojo (¡ni siquiera las cosas de tierra de los médicos!)
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685




por Did67 » 30/10/09, 23:42

Xian escribía: todo está aislado con Insultube, doble capa ...

Oh la vaca ! ¡No estás bromeando! Está muy bien...
0 x
Xian
Entiendo econológico
Entiendo econológico
Publicaciones: 111
Inscripción: 04/01/09, 12:15




por Xian » 31/10/09, 10:17

tenga en cuenta que podría medir la T ° en el circulador que está en el retorno ¿verdad?

Si encuentro el objeto ad hoc ...
0 x
Gil72
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 2
Inscripción: 29/12/09, 17:32
Localización: Sarthe




por Gil72 » 03/02/10, 22:24

Hola,

¿Alguien puede decirme la proporcionalidad entre el tiempo de funcionamiento del tornillo de alimentación granulada y la masa inyectada en un Hargassner Classic 12 kW (u otras potencias)?

Encontré la manera de mostrar el contador de horas de este tornillo, y me gustaría poder deducir el consumo ...

Merci
0 x

 