Hola, tengo el proyecto de equiparme con un sensor de pulso de aire para calentarme durante el invierno y así reducir mi factura de electricidad (tengo radiadores eléctricos).
La idea es usarlo junto con un vmc DF para distribuir bien el calor en todas las habitaciones.
Necesito consejo
En la red hay algunos fabricantes que lo ofrecen.
¿Qué características son adecuadas para una casa de unos 70 m2 y un volumen de 99-100 m3?
Al hurgar un poco me encontré con estos tres ejemplos:
http://www.captairsolaire.com/notre-cat ... -slimline/
http://www.energie57.fr/4.html
http://www.danialu.com/fr/Energie/Capso ... thermiques
Como este, tenías que pensarlo:
http://www.nrjverteco.com/PBCatalog.asp?ItmID=2967006
¿Qué sistema crees que es el más efectivo?
Colector solar para calentamiento de aire forzado.
Muy interesante y a priori tan interesante y eficiente como con agua y anticongelante, y por lo tanto un calor adicional de 5KWh / m2 por día en PACA si está bastante bien orientado hacia el sol, no detrás de las nubes, incluso en invierno.
La dificultad es el requerimiento de calor de la casa por día (bien aislado o no), que a menudo excede los KW (1KW = 24KWh por día) fácilmente alrededor de 10KW (por lo tanto, 240KWh por día) y luego los 5KWh del día con un sol hermoso parece un poco débil !!
Entonces, un área de panel de 5 m2 a 50 m2 (€ 5000 a € 50000) parece necesaria para funcionar bien.
Además, un solo panel es más bien probar, además de calentar la madera y probar y ver para aumentar la superficie más adelante.
Interesante calentar especialmente en casas muy bien aisladas con muy bajo requerimiento de calefacción (5000 €) y alta inercia manteniendo el calor del día por la noche, incluso durante varios días.
De lo contrario, es necesario un circulador de aire con velocidad ajustable de cero a máximo para regular la T del aire entrante, incluso con poca luz.
El Toppsolar y Danialu parecen más serios en su aparente descripción técnica, con danialu el único que indica la energía recuperada en 2m2 de 5,3KWh, válida y creíble con un hermoso sol y una opinión técnica CSTB, que no está completa , pero la mitad de lo posible en la región PACA.
Pero los tubos de vacío NRJ tienen un mejor potencial de rendimiento que no se da con el control de CSTB.
Tendería a buscar más documentación sobre este tipo de material en el extranjero, como el alemán y el inglés, para ver los problemas ocultos y ver si este material no es de origen extranjero.
La dificultad es el requerimiento de calor de la casa por día (bien aislado o no), que a menudo excede los KW (1KW = 24KWh por día) fácilmente alrededor de 10KW (por lo tanto, 240KWh por día) y luego los 5KWh del día con un sol hermoso parece un poco débil !!
Entonces, un área de panel de 5 m2 a 50 m2 (€ 5000 a € 50000) parece necesaria para funcionar bien.
Además, un solo panel es más bien probar, además de calentar la madera y probar y ver para aumentar la superficie más adelante.
Interesante calentar especialmente en casas muy bien aisladas con muy bajo requerimiento de calefacción (5000 €) y alta inercia manteniendo el calor del día por la noche, incluso durante varios días.
De lo contrario, es necesario un circulador de aire con velocidad ajustable de cero a máximo para regular la T del aire entrante, incluso con poca luz.
El Toppsolar y Danialu parecen más serios en su aparente descripción técnica, con danialu el único que indica la energía recuperada en 2m2 de 5,3KWh, válida y creíble con un hermoso sol y una opinión técnica CSTB, que no está completa , pero la mitad de lo posible en la región PACA.
Pero los tubos de vacío NRJ tienen un mejor potencial de rendimiento que no se da con el control de CSTB.
Tendería a buscar más documentación sobre este tipo de material en el extranjero, como el alemán y el inglés, para ver los problemas ocultos y ver si este material no es de origen extranjero.
0 x
netshaman
¿Por qué no hacer esto con bastones de soda?
http://www.cansolair.com/videos.php?page=testimonial
Otro sitio canadiense:
http://www.mc2energie.com/fr/fonctionne ... laire.html
Aquí hay un video que explica cómo hacerlo:
http://www.youtube.com/watch?v=5vzfwu83L0g&feature=fvw
¿Por qué no hacer esto con bastones de soda?
http://www.cansolair.com/videos.php?page=testimonial
Otro sitio canadiense:
http://www.mc2energie.com/fr/fonctionne ... laire.html
Aquí hay un video que explica cómo hacerlo:
http://www.youtube.com/watch?v=5vzfwu83L0g&feature=fvw
0 x
Dando un paso atrás a veces puede fortalecer la amistad.
La crítica es buena si se añade a algunos cumplidos.
Alain
La crítica es buena si se añade a algunos cumplidos.
Alain
muy buenas tesis calentadores de latas solares !!
¡De 17 ° F a 159 ° F!
Es ventajoso tener una circulación de aire rápida solo para calentar el mínimo de T necesario, lo que aumenta enormemente la eficiencia (por encima de los tubos de vacío) y reduce las pérdidas.
Un comentario en los comentarios
El metal de las latas de thurmalox absorbe bien la luz y solo refleja la mitad en el infrarrojo térmico, lo que podría justificar las latas.
Por otro lado, ¡los canadienses parecen tener casas mejor aisladas que las nuestras para calentar con solo 2m2 de este sensor (2 KW)!
¡De 17 ° F a 159 ° F!
Es ventajoso tener una circulación de aire rápida solo para calentar el mínimo de T necesario, lo que aumenta enormemente la eficiencia (por encima de los tubos de vacío) y reduce las pérdidas.
Un comentario en los comentarios
El metal de las latas de thurmalox absorbe bien la luz y solo refleja la mitad en el infrarrojo térmico, lo que podría justificar las latas.
Por otro lado, ¡los canadienses parecen tener casas mejor aisladas que las nuestras para calentar con solo 2m2 de este sensor (2 KW)!
0 x
wow, no es mala idea con latas!
Ve a tomar cerveza, dilo!
Después de beber todo esto, ya no necesita el sensor, ¡se calienta con alcohol arf!
Más en serio, ¿no hay riesgo de respirar bisfenol A cuando se calienta?
¿El interior de las latas no está forrado de plástico?
Dedelco dijo:
Mi consumo promedio es de 40.26 kwh por día de acuerdo con el ecowatt, y el consumo máximo que pude alcanzar fue de 64.73 kwh por un solo día.
Es 6 veces menos de lo que dices, así que a primera vista 3,4, incluso 5 paneles serían suficientes.
Qué dices tú ?
Esta idea de las latas me da otra idea completamente loca: ¿por qué no poner las latas debajo de toda la superficie del techo con tejas transparentes?
Sería suficiente colocarlos en una superficie aislada fijada con clavos a las viguetas.
Entonces sería suficiente sellar la entrada y salida de aire "ahogando" las latas en un conducto como para el sistema nrj con los tubos de vacío.
Viable o no?
Ve a tomar cerveza, dilo!
Después de beber todo esto, ya no necesita el sensor, ¡se calienta con alcohol arf!
Más en serio, ¿no hay riesgo de respirar bisfenol A cuando se calienta?
¿El interior de las latas no está forrado de plástico?
Dedelco dijo:
La dificultad es el requerimiento de calor de la casa por día (bien aislado o no), que a menudo excede los KW (1KW = 24KWh por día) fácilmente alrededor de 10KW (por lo tanto, 240KWh por día) y luego los 5KWh del día con un sol hermoso parece un poco débil !!
Mi consumo promedio es de 40.26 kwh por día de acuerdo con el ecowatt, y el consumo máximo que pude alcanzar fue de 64.73 kwh por un solo día.
Es 6 veces menos de lo que dices, así que a primera vista 3,4, incluso 5 paneles serían suficientes.
Qué dices tú ?
Esta idea de las latas me da otra idea completamente loca: ¿por qué no poner las latas debajo de toda la superficie del techo con tejas transparentes?
Sería suficiente colocarlos en una superficie aislada fijada con clavos a las viguetas.
Entonces sería suficiente sellar la entrada y salida de aire "ahogando" las latas en un conducto como para el sistema nrj con los tubos de vacío.
Viable o no?
0 x
No estaba claro por ser demasiado conciso.
Una casa típica de 120m2 con aislamiento moderado necesita de 10kW a 20kW de potencia de calefacción en frío (estufa, gas) y, por lo tanto, consume al menos 240KWh por día, o incluso el doble.
El panel de 2m2 en enlaces proporciona 5kWh máximo (eficiencia 50%) en lugar de verano que en invierno y, por lo tanto, es pequeño y necesita una superficie de sensor agradable.
Si su casa es mucho mejor por un factor de al menos 6 (más pequeño o mucho mejor aislado) con 40kWh, el panel con 5kWh por día de sol en el mejor de los casos permanece 8 veces insuficiente y, por lo tanto, se necesitan 8 paneles de 2m2 para calentar los días de hermoso sol, con además una casa con inercia térmica cerca del día (toneladas de hormigón o materiales).
¡De manera ilustrativa, este panel es equivalente a un poco más de un registro de 1 kg quemado por día!
Consume el equivalente de 8 a 10 kg de madera por día.
Por lo tanto, el panel es útil en primavera y otoño al eliminar el bajo calentamiento requerido durante un largo período de tiempo.
De lo contrario, es una muy buena nota que las latas tienen plástico con bifenol que puede evaporarse lentamente.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bisph%C3%A9nol_A
pero la presión se vuelve notable con 0,001Bar alrededor de 190 ° C y, por lo tanto, respiramos muy poco evaporado alrededor de 40 ° C, a priori, en comparación con lo que hay en lo que comemos líquido comúnmente en latas o envases , pero debe especificarse, porque estamos hablando de dosis muy bajas !!
La presión disminuye en un factor de 1800 en 60 ° C (pasamos de 87Pa a 190 ° C a 1,7Kpa a 250 ° C) y 120 grados por debajo de 190 ° C o a 70 ° C la presión es 0,00087Pax1 / (1800x1800) = 2,710 ^ -10Pa; ¡Realmente débil a priori en comparación con muchos otros trastos más volátiles!
¡Así que estos son otros desperdicios en este recubrimiento que se evaporarán mucho antes!
Una casa típica de 120m2 con aislamiento moderado necesita de 10kW a 20kW de potencia de calefacción en frío (estufa, gas) y, por lo tanto, consume al menos 240KWh por día, o incluso el doble.
El panel de 2m2 en enlaces proporciona 5kWh máximo (eficiencia 50%) en lugar de verano que en invierno y, por lo tanto, es pequeño y necesita una superficie de sensor agradable.
Si su casa es mucho mejor por un factor de al menos 6 (más pequeño o mucho mejor aislado) con 40kWh, el panel con 5kWh por día de sol en el mejor de los casos permanece 8 veces insuficiente y, por lo tanto, se necesitan 8 paneles de 2m2 para calentar los días de hermoso sol, con además una casa con inercia térmica cerca del día (toneladas de hormigón o materiales).
¡De manera ilustrativa, este panel es equivalente a un poco más de un registro de 1 kg quemado por día!
Consume el equivalente de 8 a 10 kg de madera por día.
Por lo tanto, el panel es útil en primavera y otoño al eliminar el bajo calentamiento requerido durante un largo período de tiempo.
De lo contrario, es una muy buena nota que las latas tienen plástico con bifenol que puede evaporarse lentamente.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bisph%C3%A9nol_A
pero la presión se vuelve notable con 0,001Bar alrededor de 190 ° C y, por lo tanto, respiramos muy poco evaporado alrededor de 40 ° C, a priori, en comparación con lo que hay en lo que comemos líquido comúnmente en latas o envases , pero debe especificarse, porque estamos hablando de dosis muy bajas !!
La presión disminuye en un factor de 1800 en 60 ° C (pasamos de 87Pa a 190 ° C a 1,7Kpa a 250 ° C) y 120 grados por debajo de 190 ° C o a 70 ° C la presión es 0,00087Pax1 / (1800x1800) = 2,710 ^ -10Pa; ¡Realmente débil a priori en comparación con muchos otros trastos más volátiles!
¡Así que estos son otros desperdicios en este recubrimiento que se evaporarán mucho antes!
0 x
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 5 Respuestas
- 5177 vistas
-
último mensaje por falcon1208
Ver el último mensaje
04/09/17, 15:42Un tema publicado en el forum : Solar térmico: colectores Cesi, calefacción, agua caliente, estufas y cocinas solares
-
- 9 Respuestas
- 9529 vistas
-
último mensaje por chatelot16
Ver el último mensaje
12/05/14, 23:00Un tema publicado en el forum : Solar térmico: colectores Cesi, calefacción, agua caliente, estufas y cocinas solares
-
- 7 Respuestas
- 26113 vistas
-
último mensaje por Citro
Ver el último mensaje
22/01/14, 20:14Un tema publicado en el forum : Solar térmico: colectores Cesi, calefacción, agua caliente, estufas y cocinas solares
-
- 28 Respuestas
- 21434 vistas
-
último mensaje por elefante
Ver el último mensaje
22/10/13, 23:29Un tema publicado en el forum : Solar térmico: colectores Cesi, calefacción, agua caliente, estufas y cocinas solares
-
- 34 Respuestas
- 27447 vistas
-
último mensaje por Dudule
Ver el último mensaje
14/11/17, 23:45Un tema publicado en el forum : Solar térmico: colectores Cesi, calefacción, agua caliente, estufas y cocinas solares
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : Google Adsense [Bot] e invitados 128