Gracias por su participación.
Mi objetivo es hacer una casa de energía positiva, por lo que todos los medios son buenos para tomar KW.
1- Necesito un intercambiador porque la calefacción por suelo radiante también (será) suministrada por un colector solar y que también se puede conectar a una caldera de gas en caso de avería.
2- ya se ha vivido el hecho de utilizar un sistema de aceite: se llamaba "Kinetotherm" y funcionaba bien: pero solo recuperamos la potencia disponible en el eje de la rueda mientras estamos con una bomba con el calor también se recuperan las calorías del agua del río e incluso con un COP moderado el rendimiento es mucho mejor.
Bomba de calor accionada por una rueda de molino
-
- Aprendo econológico
- Publicaciones: 11
- Inscripción: 07/03/09, 11:47
- Localización: Charente Maritime
- chatelot16
- experto Econologue
- Publicaciones: 6960
- Inscripción: 11/11/07, 17:33
- Localización: Angouleme
- x 264
el policía no será modesto, sino superior a las bombas de calor comerciales
1) quien tiene un molino tiene una gran cantidad de agua: por lo tanto, un manantial frío nunca es demasiado frío
2) la transmisión directa al compresor evita la pérdida de energía en el motor eléctrico de una bomba de calor convencional
3) permite elegir un compresor a baja velocidad que tenga un mejor rendimiento que los compresores demasiado pequeños que giran demasiado rápido como vemos en general
1) quien tiene un molino tiene una gran cantidad de agua: por lo tanto, un manantial frío nunca es demasiado frío
2) la transmisión directa al compresor evita la pérdida de energía en el motor eléctrico de una bomba de calor convencional
3) permite elegir un compresor a baja velocidad que tenga un mejor rendimiento que los compresores demasiado pequeños que giran demasiado rápido como vemos en general
0 x
Bomba de calor accionada directamente por impulsor
Pierre 17800.
El diagrama que propongo es el utilizado por cierta instalación de los cuales han demostrado su valía en el hábitat.
La calefacción por suelo radiante puede tener varios circuitos, esto no es un problema.
El diagrama que propongo es el utilizado por cierta instalación de los cuales han demostrado su valía en el hábitat.
La calefacción por suelo radiante puede tener varios circuitos, esto no es un problema.
0 x
-
- Aprendo econológico
- Publicaciones: 11
- Inscripción: 07/03/09, 11:47
- Localización: Charente Maritime
Hola,
Me gustaría dimensionar el evaporador. Y ahí sostengo: es cierto que mi conocimiento en termo es limitado y distante.
El evaporador estará sumergido en el río, la temperatura del agua es de 9 ° en la estación fría, excepto este año cuando cayó a 5 ° durante 15 días. El flujo varía de 18 a 36 M3 / minuto: así que no hay problema. Tengo que recoger el equivalente a 15 KW / h. Dado el flujo, podemos considerar que la temperatura del agua será constante. Me doy cuenta de que el resultado, sin duda, estará relacionado con el tipo de refrigerante ... He leído ciertos temas en este forum pero debo admitir que me abandonaron porque parece que también hay un impacto en el compresor.
Merci de votre aide.
Me gustaría dimensionar el evaporador. Y ahí sostengo: es cierto que mi conocimiento en termo es limitado y distante.
El evaporador estará sumergido en el río, la temperatura del agua es de 9 ° en la estación fría, excepto este año cuando cayó a 5 ° durante 15 días. El flujo varía de 18 a 36 M3 / minuto: así que no hay problema. Tengo que recoger el equivalente a 15 KW / h. Dado el flujo, podemos considerar que la temperatura del agua será constante. Me doy cuenta de que el resultado, sin duda, estará relacionado con el tipo de refrigerante ... He leído ciertos temas en este forum pero debo admitir que me abandonaron porque parece que también hay un impacto en el compresor.
Merci de votre aide.
0 x
-
- Aprendo econológico
- Publicaciones: 11
- Inscripción: 07/03/09, 11:47
- Localización: Charente Maritime
Bomba de calor accionada por una rueda de molino
Hola,
Regresé después de 2 años de trabajo ...
El molino ha sido reconstruido, el impulsor está en su lugar, gira con su multiplicador listo para impulsar el compresor de la bomba de calor.
El evaporador hecho de 100 metros de tubo de cobre está sumergido en el lecho del río. Estoy a punto de obtener el condensador: un intercambiador de 14kw para suministrar la calefacción por suelo radiante.
Queda un punto delicado que no puedo resolver:
QUE GAS es más adecuado:
Temperatura del agua o baño evaporador = 6 °
Temperatura en la entrada del intercambiador = ???
Temperatura que sale del intercambiador = 35 °
Si alguien me puede decir o encontrar esta información, gracias por su ayuda.
Cordialement.
Regresé después de 2 años de trabajo ...
El molino ha sido reconstruido, el impulsor está en su lugar, gira con su multiplicador listo para impulsar el compresor de la bomba de calor.
El evaporador hecho de 100 metros de tubo de cobre está sumergido en el lecho del río. Estoy a punto de obtener el condensador: un intercambiador de 14kw para suministrar la calefacción por suelo radiante.
Queda un punto delicado que no puedo resolver:
QUE GAS es más adecuado:
Temperatura del agua o baño evaporador = 6 °
Temperatura en la entrada del intercambiador = ???
Temperatura que sale del intercambiador = 35 °
Si alguien me puede decir o encontrar esta información, gracias por su ayuda.
Cordialement.
0 x
- chatelot16
- experto Econologue
- Publicaciones: 6960
- Inscripción: 11/11/07, 17:33
- Localización: Angouleme
- x 264
lástima comenzar la realización del intercambiador antes de elegir el fluido
La elección del fluido no cambia nada en términos de eficiencia o temperatura: el fluido determina principalmente las presiones de operación
por ejemplo, el vapor podría funcionar, pero daría una presión muy baja, casi al vacío, por lo que enormes tuberías para pasar un flujo suficiente ... existían máquinas de refrigeración con vapor, era enorme
en el otro extremo, el CO2 funciona a muy alta presión ... requiere tuberías demasiado gruesas
Los refrigerantes R12 o R22 y sus sucesores ligeramente menos contaminantes tienen la ventaja de operar a presión y flujo de manera más práctica
El R600a (isobutano) y el propano R290 tienen la misma ventaja práctica de presión y están disponibles, son económicos y no contaminantes ... el único inconveniente es que son inflamables y que se debe tomar alguna precaución si el volumen del el circuito es importante
mire la etiqueta detrás de su refrigerador, hay muchas posibilidades de que sea isobutano si no es demasiado viejo
Otra ventaja es que el butano y el propano son compatibles con una gama más amplia de materiales que los refrigerantes tipo R410.
La elección del fluido no cambia nada en términos de eficiencia o temperatura: el fluido determina principalmente las presiones de operación
por ejemplo, el vapor podría funcionar, pero daría una presión muy baja, casi al vacío, por lo que enormes tuberías para pasar un flujo suficiente ... existían máquinas de refrigeración con vapor, era enorme
en el otro extremo, el CO2 funciona a muy alta presión ... requiere tuberías demasiado gruesas
Los refrigerantes R12 o R22 y sus sucesores ligeramente menos contaminantes tienen la ventaja de operar a presión y flujo de manera más práctica
El R600a (isobutano) y el propano R290 tienen la misma ventaja práctica de presión y están disponibles, son económicos y no contaminantes ... el único inconveniente es que son inflamables y que se debe tomar alguna precaución si el volumen del el circuito es importante
mire la etiqueta detrás de su refrigerador, hay muchas posibilidades de que sea isobutano si no es demasiado viejo
Otra ventaja es que el butano y el propano son compatibles con una gama más amplia de materiales que los refrigerantes tipo R410.
0 x
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 4 Respuestas
- 800 vistas
-
último mensaje por sicetaitsimple
Ver el último mensaje
23/10/23, 10:04Un tema publicado en el forum : Hidráulica, eólica, geotérmica, energía marina, biogás ...
-
- 9 Respuestas
- 2514 vistas
-
último mensaje por Ahmed
Ver el último mensaje
29/09/22, 21:43Un tema publicado en el forum : Hidráulica, eólica, geotérmica, energía marina, biogás ...
-
- 22 Respuestas
- 36548 vistas
-
último mensaje por oli 80
Ver el último mensaje
28/05/17, 00:02Un tema publicado en el forum : Hidráulica, eólica, geotérmica, energía marina, biogás ...
-
- 7 Respuestas
- 4426 vistas
-
último mensaje por SebastianL
Ver el último mensaje
01/01/23, 20:12Un tema publicado en el forum : Hidráulica, eólica, geotérmica, energía marina, biogás ...
-
- 2 Respuestas