https://www.econologie.info/share/partag ... wfpSZy.xls
Evaluación del ahorro anual de energía generado por el aislamiento de una pared en contacto con el exterior.
Principio basico
Se determina una temperatura interior promedio y una temperatura exterior promedio para la temporada de calefacción.
La cantidad de calor que pasa a través de 1 m² de pared dada se estima antes y después del aislamiento.
El ahorro anual de energía por unidad de área de pérdida de calor es la diferencia entre las 2 pérdidas de calor durante la temporada de calefacción.
Fuente: http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10234
Nombre original: ticalrentabiliteisolation.xls
Observaciones: 2
a) preste atención al cuadro de "eficiencia" de la instalación, estamos hablando de la eficiencia general y no solo de la eficiencia de la caldera (la muy favorecedora que se ve en todos los documentos). La diferencia es la distribución, la regulación y las pérdidas de emisiones ... cuando estás al 80% de eficiencia total, eres muy bueno. En realidad, suele estar más cerca del 70% ...
b) es una hoja de cálculo belga, las zonas climáticas están hechas para Bélgica pero pueden ser muy bien aplicables para la mitad de Francia. En el sur, el retorno será un poco más largo, pero a menudo en el sur, es el aire acondicionado el que consume más que la calefacción ... en este caso no es aplicable (no directamente al menos)
PD: ¡Ajústate quién acaba de hacer el trabajo, puedes aplicar tu caso concretamente! Puedo ayudarte a determinar tu U si me das los materiales y grosores.
representantes: acabamos de publicar un kit para diagnosticar su aislamiento