¡Hola
Después de un análisis entre los dos diagramas de tuberías hidráulicas de dos marcas de estufas de pellets hidráulicos,
Me pregunto por qué en la llama extra necesita una válvula de 3 vías + 1 válvula de equilibrio, mientras que en el modelo de RED no hay necesidad.
Especialmente porque una válvula de 3 vías + 1 válvula aumenta la factura
Si un economólogo puede ayudarme, gracias
En la llama extra
En el rojo
Malentendido esquema hidráulico estufa de pellets
- fabio.gel
- Éconologue buena!
- Publicaciones: 282
- Inscripción: 06/03/08, 13:33
- Localización: 14 - Calvados
- x 6
Malentendido esquema hidráulico estufa de pellets
0 x
Hago todo lo posible para no dejar basura mundo a mis hijos ....
Hola !
La ventaja de un bucle es una opción que no habíamos visto demasiado antes, al igual que las estufas hidráulicas,
el mantenimiento de un bucle a t ° C permite evitar la bistracción, por choque de diferencia en t ° C. este es un principio que se ha utilizado durante mucho tiempo en motores por ejemplo: subimos a t ° C lo más rápido posible, luego una vez que se ha alcanzado la t ° C (60 ° C para no bistrus) abrimos el lazo para intercambiar el t ° C con el resto del circuito. En el motor de un automóvil cuando está "caliente", es decir, el agua de refrigeración alcanza los 80 ° C, mantenemos esta t ° C enfriándola en el radiador del automóvil, en vano.
tales cuadros aparecen, mira aquí:
https://www.econologie.com/forums/recuperati ... 4-110.html
PD: si le echas un buen vistazo a tus esquemas, se indica que las partes grises "son parte de la estufa", por lo que la 1ª muestra una buena conexión, pero te toca a ti hacerlo, es una buena sugerencia de ellos. como se indica "a modo de ejemplo". el 2, muestran una instalación clásica, la conexión más rápida para los no conocedores y para demostrar que la conexión a los radiadores es barata? ... pero debemos cuidar la regulación y el circuito, es una ganancia en consumo y protección para tus equipos.
incluso podríamos agregar: en lugar de la válvula termostática de 3 vías, coloque una válvula mezcladora motorizada de 4 vías, esclava al termostato de ambiente ... ¿qué regulación piensa usar?
un buen sitio: www.bouilleur.fr mira la sección "diagramas"; =)
La ventaja de un bucle es una opción que no habíamos visto demasiado antes, al igual que las estufas hidráulicas,
el mantenimiento de un bucle a t ° C permite evitar la bistracción, por choque de diferencia en t ° C. este es un principio que se ha utilizado durante mucho tiempo en motores por ejemplo: subimos a t ° C lo más rápido posible, luego una vez que se ha alcanzado la t ° C (60 ° C para no bistrus) abrimos el lazo para intercambiar el t ° C con el resto del circuito. En el motor de un automóvil cuando está "caliente", es decir, el agua de refrigeración alcanza los 80 ° C, mantenemos esta t ° C enfriándola en el radiador del automóvil, en vano.
tales cuadros aparecen, mira aquí:
https://www.econologie.com/forums/recuperati ... 4-110.html
PD: si le echas un buen vistazo a tus esquemas, se indica que las partes grises "son parte de la estufa", por lo que la 1ª muestra una buena conexión, pero te toca a ti hacerlo, es una buena sugerencia de ellos. como se indica "a modo de ejemplo". el 2, muestran una instalación clásica, la conexión más rápida para los no conocedores y para demostrar que la conexión a los radiadores es barata? ... pero debemos cuidar la regulación y el circuito, es una ganancia en consumo y protección para tus equipos.
incluso podríamos agregar: en lugar de la válvula termostática de 3 vías, coloque una válvula mezcladora motorizada de 4 vías, esclava al termostato de ambiente ... ¿qué regulación piensa usar?
un buen sitio: www.bouilleur.fr mira la sección "diagramas"; =)
0 x
- fabio.gel
- Éconologue buena!
- Publicaciones: 282
- Inscripción: 06/03/08, 13:33
- Localización: 14 - Calvados
- x 6
Un grand merci
Gracias Jonule
Por lo tanto, esta parte no debe ignorarse, por lo que es válida para ambas sartenes (las ROJAS son un poco claras en el acto)
En cuanto a mí en la parte inferior de la estufa, habrá 6 radiadores con termostato + mi tanque solar Solaris de Rotex.
Todo gestionado con un termostato de ambiente.
Por otro lado en varios videos el montaje se realiza sin válvula
http://www.youtube.com/watch?v=b8HxVtW7fvk
http://www.youtube.com/watch?v=lIDlY2pc17M
Por lo tanto, esta parte no debe ignorarse, por lo que es válida para ambas sartenes (las ROJAS son un poco claras en el acto)
En cuanto a mí en la parte inferior de la estufa, habrá 6 radiadores con termostato + mi tanque solar Solaris de Rotex.
Todo gestionado con un termostato de ambiente.
Por otro lado en varios videos el montaje se realiza sin válvula
http://www.youtube.com/watch?v=b8HxVtW7fvk
http://www.youtube.com/watch?v=lIDlY2pc17M
jonule escribió:Hola !
La ventaja de un bucle es una opción que no habíamos visto demasiado antes, al igual que las estufas hidráulicas,
el mantenimiento de un bucle a t ° C permite evitar la bistracción, por choque de diferencia en t ° C. este es un principio que se ha utilizado durante mucho tiempo en motores por ejemplo: subimos a t ° C lo más rápido posible, luego una vez que se ha alcanzado la t ° C (60 ° C para no bistrus) abrimos el lazo para intercambiar el t ° C con el resto del circuito. En el motor de un automóvil cuando está "caliente", es decir, el agua de refrigeración alcanza los 80 ° C, mantenemos esta t ° C enfriándola en el radiador del automóvil, en vano.
tales cuadros aparecen, mira aquí:
https://www.econologie.com/forums/recuperati ... 4-110.html
PD: si le echas un buen vistazo a tus esquemas, se indica que las partes grises "son parte de la estufa", por lo que la 1ª muestra una buena conexión, pero te toca a ti hacerlo, es una buena sugerencia de ellos. como se indica "a modo de ejemplo". el 2, muestran una instalación clásica, la conexión más rápida para los no conocedores y para demostrar que la conexión a los radiadores es barata? ... pero debemos cuidar la regulación y el circuito, es una ganancia en consumo y protección para tus equipos.
incluso podríamos agregar: en lugar de la válvula termostática de 3 vías, coloque una válvula mezcladora motorizada de 4 vías, esclava al termostato de ambiente ... ¿qué regulación piensa usar?
un buen sitio: www.bouilleur.fr mira la sección "diagramas"; =)
0 x
Hago todo lo posible para no dejar basura mundo a mis hijos ....
- fabio.gel
- Éconologue buena!
- Publicaciones: 282
- Inscripción: 06/03/08, 13:33
- Localización: 14 - Calvados
- x 6
Gracias por el sitio de calderas
Gracias Jonules
Después de analizar los diagramas, necesitamos una válvula mezcladora cuando el fluido pasa a través de un elemento que hace que la temperatura baje mucho (el tanque de compensación, por ejemplo).
En el caso de una serie de radiadores a priori no hay necesidad.
Por otro lado, en el diagrama que me corresponde no veo aparecer una válvula de equilibrio (como a continuación)
Entonces agregaré en mi circuito solo la válvula mezcladora
Después de analizar los diagramas, necesitamos una válvula mezcladora cuando el fluido pasa a través de un elemento que hace que la temperatura baje mucho (el tanque de compensación, por ejemplo).
En el caso de una serie de radiadores a priori no hay necesidad.
Por otro lado, en el diagrama que me corresponde no veo aparecer una válvula de equilibrio (como a continuación)
Entonces agregaré en mi circuito solo la válvula mezcladora
0 x
Hago todo lo posible para no dejar basura mundo a mis hijos ....
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 2081
- Inscripción: 10/01/08, 14:16
- Localización: isere
- x 68
Re: Gracias por el sitio de calderas
fabio.gel escribió:Gracias Jonules
Después de analizar los diagramas, necesitamos una válvula mezcladora cuando el fluido pasa a través de un elemento que hace que la temperatura baje mucho (el tanque de compensación, por ejemplo).
En el caso de una serie de radiadores a priori no hay necesidad.
El problema no está realmente ahí.
Una válvula mezcladora permite principalmente tener una temperatura del agua en los radiadores que es independiente de la temperatura del sistema de producción de agua caliente (caldera, estufa)
la estufa calienta el agua a una temperatura alta que no es demasiado ajustable. Esta temperatura es a menudo demasiado alta en comparación con la necesidad de radiadores, especialmente a mediados de temporada.
Sin embargo, tratar de regular la temperatura de los radiadores modulando la velocidad de flujo en las válvulas termostáticas funciona bastante mal y causa pérdidas térmicas significativas en las tuberías.
Es por eso que debe favorecer una válvula mezcladora.
0 x
-
- Gran Econologue
- Publicaciones: 1111
- Inscripción: 10/10/13, 16:30
- Localización: campo de Ginebra
- x 189
¡Hola
Gracias por estos detalles muy interesantes.
En una "caldera" de automóvil hay diferentes tipos de termostatos.
- Con una o dos formas.
- Con 2 canales, colocados en entrada o salida.
- El sistema unidireccional (cerrado - abierto gradualmente) no se puede instalar en la entrada, reaccionaría demasiado tarde porque no hay tráfico.
- El sistema de dos vías es más interesante colocado en la entrada, ya que reacciona inmediatamente a la llegada de agua fría, lo que limita los choques térmicos.
- En caso de fallo, no bloquea la salida.
- La segunda forma es, por supuesto, la recirculación interna.
La técnica de los termostatos de automóviles es confiable y autónoma (sin electricidad), a 60 grados debería ser aún más confiable.
Gracias por estos detalles muy interesantes.
En una "caldera" de automóvil hay diferentes tipos de termostatos.
- Con una o dos formas.
- Con 2 canales, colocados en entrada o salida.
- El sistema unidireccional (cerrado - abierto gradualmente) no se puede instalar en la entrada, reaccionaría demasiado tarde porque no hay tráfico.
- El sistema de dos vías es más interesante colocado en la entrada, ya que reacciona inmediatamente a la llegada de agua fría, lo que limita los choques térmicos.
- En caso de fallo, no bloquea la salida.
- La segunda forma es, por supuesto, la recirculación interna.
La técnica de los termostatos de automóviles es confiable y autónoma (sin electricidad), a 60 grados debería ser aún más confiable.
0 x
- fabio.gel
- Éconologue buena!
- Publicaciones: 282
- Inscripción: 06/03/08, 13:33
- Localización: 14 - Calvados
- x 6
Usaría este elemento
Mi elección se centra en esta válvula mezcladora.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=161122044953&ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=161122044953&ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
0 x
Hago todo lo posible para no dejar basura mundo a mis hijos ....
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 10 Respuestas
- 1684 vistas
-
último mensaje por plasmanu
Ver el último mensaje
13/11/23, 20:03Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 3 Respuestas
- 1078 vistas
-
último mensaje por lanig22
Ver el último mensaje
10/03/24, 18:51Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 14 Respuestas
- 3052 vistas
-
último mensaje por peso
Ver el último mensaje
25/11/23, 15:27Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 2 Respuestas
- 1903 vistas
-
último mensaje por peso
Ver el último mensaje
26/02/23, 14:42Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 5 Respuestas
- 4718 vistas
-
último mensaje por Flytox
Ver el último mensaje
27/01/23, 19:39Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
Volver a la "calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ..."
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : Bing [Bot], Google Adsense [Bot] e invitados 412