Ajuste del regulador pellemático Okofen CMP1.4 2007

Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ... confort térmico corto. El aislamiento, la energía de la madera, bombas de calor, sino también la electricidad, el gas o el petróleo, VMC ... Ayuda en la elección y ejecución, resolución de problemas de optimización, consejos y trucos ...
Jean-Jacques
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 18
Inscripción: 26/02/15, 19:00




por Jean-Jacques » 01/03/15, 18:07

ok te modifico y te digo ...
gracias
0 x
Jean-Jacques
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 18
Inscripción: 26/02/15, 19:00




por Jean-Jacques » 04/03/15, 14:49

así que como prometí, aquí están mis resultados Fui a 27 minutos de ciclo con 12 ° ext, (25 'en el diagrama) ¡Lo encuentro bastante bueno!

Imagen
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79324
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 11044




por Christophe » 04/03/15, 15:11

Jean-Jacques, solo una pequeña nota funcional: si pudieras usar el host de imágenes del sitio, sería mejor (de lo contrario, tus imágenes podrían desaparecer tarde o temprano). El enlace está sobre la ventana de edición de mensajes ... Gracias.

(Corregí los 3 que publicaste sobre este tema)
0 x
Jean-Jacques
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 18
Inscripción: 26/02/15, 19:00




por Jean-Jacques » 04/03/15, 16:34

ok eso se nota - gracias por los cambios.
jj
0 x
Dirk Pitt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 2081
Inscripción: 10/01/08, 14:16
Localización: isere
x 68




por Dirk Pitt » 05/03/15, 20:41

¿podría indicar con qué configuración tiene eso? Por ejemplo, veo que el inicio es a 63 °. Es muy bajo.
vemos que baja 3 ° al comenzar. Tendría que comenzar alrededor del 67. aunque la amplitud será menor, eso no significa que el ciclo sea más corto.
Además, la modulación parece funcionar bien, pero se tarda demasiado en configurar 1. tienes que bajar un poco P263.
0 x
Imagen
Haga clic en mi firma
Jean-Jacques
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 18
Inscripción: 26/02/15, 19:00




por Jean-Jacques » 05/03/15, 22:51

bonsoir,
entonces la configuración
p263 = 68
p202 = 80
p281 = 62
4 7 63 =-
5 8 14 =-
p170 = 1
pie 35 pendiente 1.6

¿Entonces dejo caer 263 a 67 y subo 4-7 a 67?
0 x
Dirk Pitt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 2081
Inscripción: 10/01/08, 14:16
Localización: isere
x 68




por Dirk Pitt » 06/03/15, 21:29

Jean-Jacques escribió:bonsoir,
entonces la configuración
p263 = 68
p202 = 80
p281 = 62
4 7 63 =-
5 8 14 =-
p170 = 1
pie 35 pendiente 1.6

¿Entonces dejo caer 263 a 67 y subo 4-7 a 67?

de hecho, hay una pequeña diferencia entre los 2, por lo que diría que 4-7 a 66 y P263 = 67
0 x
Imagen

Haga clic en mi firma
Jean-Jacques
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 18
Inscripción: 26/02/15, 19:00




por Jean-Jacques » 06/03/15, 22:25

OK RECIBIDO HAGO ESO