por Philippe Schutt » 13/11/15, 21:34

Did67 escribió:- ¿Por qué el termo en la parte superior no debe estar cerca de la temperatura de la caldera? ¿Por qué no superamos los 65 °?

Hay poca o ninguna circulación de agua. ¡Esta es la única posibilidad!
Did67 escribió:- ¿Por qué el de la derecha sube de inmediato, cuando acaba de comenzar la carga del tampón?

Creo que sube antes de que el laddomat se abra por conducción del cuerpo de latón del laddomat. luego baja un poco. Es una hipótesis ...
0 x
w.robert35
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 27
Inscripción: 07/11/15, 22:29




por w.robert35 » 13/11/15, 22:15

bonsoir,

cómo saber si las válvulas laddomat están abiertas, al menos cómo controlar esto.

sí, el laddomat es nuevo, la instalación solo se realizó 30 días el invierno pasado.

y como la compañía que configuró la instalación falló, debo tratar de administrarlo.

pero creo que estamos avanzando, gracias a todos ustedes ...
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685




por Did67 » 14/11/15, 11:11

Philippe Schutt escribió:
Did67 escribió:- ¿Por qué el termo en la parte superior no debe estar cerca de la temperatura de la caldera? ¿Por qué no superamos los 65 °?

Hay poca o ninguna circulación de agua. ¡Esta es la única posibilidad!
Did67 escribió:- ¿Por qué el de la derecha sube de inmediato, cuando acaba de comenzar la carga del tampón?

Creo que sube antes de que el laddomat se abra por conducción del cuerpo de latón del laddomat. luego baja un poco. Es una hipótesis ...


Estamos de acuerdo ! [Me hacía algunas preguntas, solo para avanzar en el diagnóstico]
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685




por Did67 » 14/11/15, 11:16

Philippe Schutt escribió:
Did67 escribió:- ¿Por qué el termo en la parte superior no debe estar cerca de la temperatura de la caldera? ¿Por qué no superamos los 65 °?

Hay poca o ninguna circulación de agua. ¡Esta es la única posibilidad!


En este supuesto, de dos cosas una (¡incluso ambas!):

a) el circulador realmente no "gira" ????

b) la válvula se ha bloqueado ...

Creo que solo queda una solución para W. robert35:

- vaciar el circuito (no hay suficientes llaves de paso para aislar todo; sin embargo, cierre las válvulas de 2 1/4 de vuelta que aíslan el circuito de calefacción; esto evitará vaciar / rellenar)

- quitar el circulador y el "checker"

- quitar la válvula y el "checker" (un baño en agua fría y ubicar la posición; bañarlo en agua hirviendo y aunque se mueva)
0 x
Avatar de l'utilisateur
Philippe Schutt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 1611
Inscripción: 25/12/05, 18:03
Localización: alsacia
x 33




por Philippe Schutt » 14/11/15, 13:59

Al girar las válvulas en sentido horario, se cierra y se abre en sentido antihorario. si si : Mrgreen:
0 x
Avatar de l'utilisateur
Obamot
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 28725
Inscripción: 22/08/09, 22:38
Localización: genevesis regio
x 5538




por Obamot » 14/11/15, 14:08

Hola,

¿Podemos poner una oreja en el conducto / tubería?

Si circula agua, produce el sonido del fluido bajo presión, un leve silbido. Si cerramos la válvula, el ruido debería detenerse, ¿verdad?

RTDC.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685




por Did67 » 17/11/15, 17:29

w.robert35 escribió:bonsoir,

cómo saber si las válvulas laddomat están abiertas, al menos cómo controlar esto.

sí, el laddomat es nuevo, la instalación solo se realizó 30 días el invierno pasado.

y como la compañía que configuró la instalación falló, debo tratar de administrarlo.

pero creo que estamos avanzando, gracias a todos ustedes ...


Creo que viene el frío ... ¡Fin de semana, se anuncia nieve con nosotros!

¿Estamos avanzando?
0 x
AYZYKBOIS
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 1
Inscripción: 14/10/20, 09:38

Re: Problema de circuito en el tanque intermedio de calefacción de madera




por AYZYKBOIS » 14/10/20, 09:45

Hola,
Tengo el mismo problema, "El tanque intermedio de troncos de madera de la caldera no supera los 60 grados"
has resuelto el problema?
Merci