No hay diferencia en el principio de funcionamiento de estas válvulas.
Más:
-El ESBE VTC312 solo tiene un kvs de 3.2
-LK 820 no cierra el bypass cuando está abierto
su diagrama:
- pones la termoválvula en el inicio, debe estar en la devolución. De hecho, es el retorno que se mantiene en 60 °
-la válvula de retención es inútil
-Cuando el circulador del cilindro de ACS gira, se envía al tanque de compensación
Circuito de calefacción de leña diagrama
- Philippe Schutt
- experto Econologue
- Publicaciones: 1611
- Inscripción: 25/12/05, 18:03
- Localización: alsacia
- x 33
bonsoir
Gracias de nuevo por estos comentarios ...
En la válvula termostática cuento para pedir una válvula de hierro fundido con referencia exacta: 21020300 visible aquí: http://www.esbe.eu/fr/fr-fr/produits/pr ... des/vtc500
¿Se ajusta a mi necesidad?
La válvula de retención ha sido retirada ...
La bomba de circulación de ACS está controlada por el AqECS ...
Aquí está mi último diagrama teniendo en cuenta (¿sin error?) Los comentarios de Philippe (Gracias a ti)
Gracias de nuevo por estos comentarios ...
En la válvula termostática cuento para pedir una válvula de hierro fundido con referencia exacta: 21020300 visible aquí: http://www.esbe.eu/fr/fr-fr/produits/pr ... des/vtc500
¿Se ajusta a mi necesidad?
La válvula de retención ha sido retirada ...
La bomba de circulación de ACS está controlada por el AqECS ...
Aquí está mi último diagrama teniendo en cuenta (¿sin error?) Los comentarios de Philippe (Gracias a ti)
0 x
- Philippe Schutt
- experto Econologue
- Publicaciones: 1611
- Inscripción: 25/12/05, 18:03
- Localización: alsacia
- x 33
- Philippe Schutt
- experto Econologue
- Publicaciones: 1611
- Inscripción: 25/12/05, 18:03
- Localización: alsacia
- x 33
Con un V3V reemplazando su circulador de ACS y el ESBE VTC500, es el circulador del circuito de carga que circula el agua caliente emitida por la caldera, ya sea en el tanque de ACS o en la batería.
El V3V es controlado por el termostato del tanque de ACS con devolución de llamada automática cuando este termostato está abierto.
El V3V es controlado por el termostato del tanque de ACS con devolución de llamada automática cuando este termostato está abierto.
0 x
Gracias Philippe
Bueno, me fui con la esperanza de pedir la válvula, pero el proveedor habitual no ESBE y me ofrece un termovar (pero pb latón y más caro ...)
Así que sigo pensando e intentaré "traducir" tus palabras:
Tu escribes :
"Con un V3V para sustituir su circulador de ACS y el ESBE VTC500, es el circulador del circuito de carga el que hace circular el agua caliente emitida por la caldera ya sea en el depósito de ACS o en la batería".
¿QUIERES QUE EL V3V SE CERCA DEL AQECS (CUADRADO DEL ACS), REPRESENTADO EN LOS PRIMEROS DIAGRAMAS, QUITE EL CIRCULADOR DEL ACS Y LA VÁLVULA VTC500 QUE HE PLANEADO PARA RECICLAR EL AGUA CALIENTE? ?? INCREÍBLE, NO?
"" V3V es controlado por el termostato del tanque de ACS con recuperación automática cuando este termostato está abierto. "
EL V3V SOLO PUEDE ENCENDER SOLO LOS CIRCUITOS 2:
- CALDERA DE AGUA CALIENTE AL ACS
OU
- CALDERA DE AGUA CALIENTE A BT
ESTÁ BIEN ?
Bueno, me fui con la esperanza de pedir la válvula, pero el proveedor habitual no ESBE y me ofrece un termovar (pero pb latón y más caro ...)
Así que sigo pensando e intentaré "traducir" tus palabras:
Tu escribes :
"Con un V3V para sustituir su circulador de ACS y el ESBE VTC500, es el circulador del circuito de carga el que hace circular el agua caliente emitida por la caldera ya sea en el depósito de ACS o en la batería".
¿QUIERES QUE EL V3V SE CERCA DEL AQECS (CUADRADO DEL ACS), REPRESENTADO EN LOS PRIMEROS DIAGRAMAS, QUITE EL CIRCULADOR DEL ACS Y LA VÁLVULA VTC500 QUE HE PLANEADO PARA RECICLAR EL AGUA CALIENTE? ?? INCREÍBLE, NO?
"" V3V es controlado por el termostato del tanque de ACS con recuperación automática cuando este termostato está abierto. "
EL V3V SOLO PUEDE ENCENDER SOLO LOS CIRCUITOS 2:
- CALDERA DE AGUA CALIENTE AL ACS
OU
- CALDERA DE AGUA CALIENTE A BT
ESTÁ BIEN ?
0 x
bonsoir
Eso es todo "ella" está ordenada aquí (no el modelo "ideal": hilos) pero aceptable (especialmente a nivel de precio): http://www.esc-grossiste.fr/boutique/un ... -esbe.html
y como dijo Philippe a menos de 100 € pero oye, ¡debes buscar!
Eso es todo "ella" está ordenada aquí (no el modelo "ideal": hilos) pero aceptable (especialmente a nivel de precio): http://www.esc-grossiste.fr/boutique/un ... -esbe.html
y como dijo Philippe a menos de 100 € pero oye, ¡debes buscar!
0 x
esquema del circuito de calefacción a Madera
Hola,
Mi instalación lleva casi un año funcionando ... todavía tengo una duda sobre el reciclaje de agua de la V3V a la caldera antes de los 62 ° C. Pensé que éste funcionaba más bien en "TOR": "todo o nada" y las medidas de temperatura de las tuberías (muchas veces por termómetro infrarrojo) me muestran lo contrario.
Quería decir: mientras el agua no esté a 62 ° (aproximadamente ...) no pasa nada en el circuito, pero no es el caso ... ¿Es esto normal?
Hay una gorra pero no creo que sea un escenario ...
Gracias por cualquier aclaración
Mi instalación lleva casi un año funcionando ... todavía tengo una duda sobre el reciclaje de agua de la V3V a la caldera antes de los 62 ° C. Pensé que éste funcionaba más bien en "TOR": "todo o nada" y las medidas de temperatura de las tuberías (muchas veces por termómetro infrarrojo) me muestran lo contrario.
Quería decir: mientras el agua no esté a 62 ° (aproximadamente ...) no pasa nada en el circuito, pero no es el caso ... ¿Es esto normal?
Hay una gorra pero no creo que sea un escenario ...
Gracias por cualquier aclaración
0 x
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 1 Respuestas
- 2170 vistas
-
último mensaje por phil59
Ver el último mensaje
31/10/22, 01:31Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 4 Respuestas
- 5493 vistas
-
último mensaje por dede2002
Ver el último mensaje
21/09/21, 12:28Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 6 Respuestas
- 19645 vistas
-
último mensaje por fabio.gel
Ver el último mensaje
19/10/13, 12:02Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 44 Respuestas
- 166014 vistas
-
último mensaje por F Moreau
Ver el último mensaje
07/11/17, 09:34Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 12 Respuestas
- 18383 vistas
-
último mensaje por lejustemilieu
Ver el último mensaje
29/11/09, 15:45Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
Volver a la "calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ..."
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot] e invitados 859