por Christophe » 25/05/13, 12:43

La instalación del azulejo:

Imagen

aire acondicionado colocación temporal:

Imagen

azulejos casi terminados (faltan algunas articulaciones):

Imagen

Imagen

Detalles sobre la repisa de la ventana: PSE revestimiento de madera en bruto 3 cm + para conducir todos los puentes térmicos:

Imagen
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79289
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 11025




por Christophe » 25/05/13, 12:47

En el talón de Aquiles de la inercia de aislamiento desde el interior, pregunté por ahí acerca 50m² en las paredes:

a) 250 kg de cartón-yeso
b) 600 kg suelo de baldosas
c) 150 kg de adhesivo para baldosas

En resumen, hay más o menos 1 tonelada de inercia térmica distribuida en todas las paredes + paredes interiores que no han sido aislados.

En el techo es paneles de PVC, por tanto, una inercia muy baja, el aire se calienta tan rápidamente.

Actualmente, sin calentar la habitación se mantiene a aproximadamente 15 ° C ...

Las plantas son la pérdida más grande, ver el balance térmico siguiente ... será más: aislar las paredes exteriores desde el interior del espacio de acceso (no plantas para disfrutar de las contribuciones de barbecho en invierno)
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79289
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 11025




por Christophe » 25/05/13, 13:30

Relación balance de calor de la sala de la bodega antes el cantante :

Hypohèses sobre la transmisión de calor:
a) ventana de aluminio: R = 0.5, U = 2
b) pared existente: R = 0.5, 2 T =
c) Techo: R = 1 (por contacto a un volumen protegido de la congelación o se calienta), T = 1
d) ventanal de PVC (nueva de 2008): R = 0. 8, 1.3 = T (vidriado dado 1.1)
e) rastreo en los pisos, R = 0.65, 1.5 T =

resultados:

Imagen

Imagen

Imagen
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79289
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 11025




por Christophe » 25/01/16, 10:38

3 años más tarde (me aseguran que el sitio está terminado desde 2013 lol)

Relación balance de calor de la sala de la bodega après el cantante :

Hypohèses sobre la transmisión de calor:
a) ventana de aluminio: R = 0.5, U = 2
b) existente pared: R + = 0.5 3.55, 0.25 T =
c) Techo: R + = 1 3.55 (para el contacto con un volumen protegido de la congelación o se calienta), T = 0.22
d) ventanal de PVC (nueva de 2008): R = 0. 8, 1.3 = T (vidriado dado 1.1)
e) rastreo en los pisos, R = 0.65, 1.5 T =

Imagen

Imagen

Imagen

El suelo es ahora la principal fuente de pérdida de esta pieza, pero las opciones de optimización son limitadas ...

Uno podría pensar para aislar las paredes del espacio de rastreo, pero dado el número de la pared de muros de corte (= puente térmico) No sé si esto tendrá una eficacia ...