Apagón RTE evitado en Francia este octubre 7 2019

Centrales térmicas de petróleo, gas, carbón, nuclear (PWR, EPR, hot fusion, ITER), gas y carbón, cogeneración, trigeneración. Peakoil, agotamiento, economía, tecnologías y estrategias geopolíticas. Precios, contaminación, costes económicos y sociales ...
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79116
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 10972

Apagón RTE evitado en Francia este octubre 7 2019




por Christophe » 13/10/19, 22:14

Una información que no fue noticia ...

Electricidad: la red francesa experimentó una debilidad el lunes pasado

RTE redujo la corriente de veinte sitios industriales que consumen energía el lunes 7 de octubre por la noche. Esta es la segunda vez que este dispositivo de emergencia anti apagón se ha activado desde su creación bajo la ley NOME de 2011.

El incidente fue discreto y rápidamente circunscrito, pero el lunes 7 de octubre se puso a prueba el sistema eléctrico francés. Debido a la falta de producción suficiente, el Operador del sistema de transmisión (RTE), que debe garantizar un equilibrio permanente entre la oferta y la demanda, tuvo que reducir el consumo de los sitios de producción industrial de emergencia 22 alrededor de las horas 21 .

Creado bajo la ley NOME de 2011, este dispositivo llamado de "interruptibilidad" permite desconectar en pocos segundos las fábricas que consumen mucha electricidad, que están dispuestas y pagan para hacerlo, a fin de evitar el riesgo de "apagón". ". Hasta ahora, el mecanismo solo se había activado una vez, el 10 en enero pasado, cuando un problema de medición en las líneas que conectan Alemania y Austria puso en riesgo la red eléctrica europea.

Paro inesperado de una turbina de Gravelines

Esta vez, según RTE: el cierre inesperado de la producción de un reactor EDF en su planta de Gravelines y la caída de frecuencia en la red a nivel europeo. "Tradicionalmente, observamos una baja frecuencia al final de las horas pico de consumo en el otoño. Esto se acentuó el lunes por la noche por el incidente en Gravelines. La medida de interrumpibilidad ha garantizado la seguridad de la red, es parte de nuestras palancas técnicas para actuar. Estábamos muy lejos del apagón ", dice RTE.

En EDF, se especifica que la parada en Gravelines no está relacionada con un problema en uno de sus reactores nucleares, sino en una turbina que se desconectó de la red y volvió al servicio a las 7 horas del martes por la mañana. "La unidad de producción se desconectó para realizar una operación de mantenimiento en el circuito secundario, ubicado en la parte no nuclear de la instalación", explica el especialista en energía.

Concretamente, en tal caso, la desconexión de los fabricantes es automática. Sitios como el del grupo Liberty que produce aluminio en Dunkerque o los del químico KEM ONE en el sur de Francia se vieron así reducidos de energía durante los minutos 15 el lunes por la noche. ¡Suficiente para liberar no menos de megavatios 1.400 en segundos!

Nuevos riesgos

"Este dispositivo de emergencia fue creado después del gigantesco apagón europeo de 2006 y todavía demuestra su efectividad cuando la red está amenazada", dijo Nicolas de Warren, presidente de Uniden, la asociación que reúne grupos electrointensivos.

Sin embargo, teme que las redes eléctricas se pongan a prueba cada vez más en los próximos años: "Con el aumento de las interconexiones de electricidad en Europa y las energías renovables intermitentes, como las turbinas eólicas, este tipo de eventos se arriesga para reproducirse con más frecuencia. "


Fuente: https://www.lesechos.fr/amp/1139144
0 x
Avatar de l'utilisateur
GuyGadebois
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 6532
Inscripción: 24/07/19, 17:58
Localización: 04
x 982

Re: Blackout RTE evitado en Francia este 7 Octubre 2019




por GuyGadebois » 13/10/19, 22:19

Bueno, solo construye más centrales nucleares. : Mrgreen:
0 x
"Es mejor movilizar su inteligencia sobre las tonterías que movilizar sus tonterías sobre las cosas inteligentes. (J.Rouxel)
"Por definición, la causa es el producto del efecto". (Trifión)
"360 / 000 / 0,5 son 100 millones y no 72 millones" (AVC)
44 d.C.
He publicado mensajes 500!
He publicado mensajes 500!
Publicaciones: 640
Inscripción: 15/04/15, 15:32
Localización: En mi casa
x 225

Re: Blackout RTE evitado en Francia este 7 Octubre 2019




por 44 d.C. » 13/10/19, 22:25

Hola,

Christophe escribió:. "Tradicionalmente, observamos una baja frecuencia al final de las horas pico de consumo en el otoño. Esto se acentuó el lunes por la noche por el incidente en Gravelines. La medida de interrumpibilidad ha garantizado la seguridad de la red, es parte de nuestras palancas técnicas para actuar. Estábamos muy lejos del apagón "Explica RTE.

En EDF, se especifica que la parada en Gravelines no está relacionada con un problema en uno de sus reactores nucleares, sino en una turbina que se desconectó de la red y volvió al servicio a las 7 horas del martes por la mañana. " La unidad de producción se ha desconectado para realizar una operación de mantenimiento. en el circuito secundario, ubicado en la parte no nuclear de la instalación ", detalla el especialista en energía.


No veo nada preocupante o catastrófico.

Por el contrario, parece organizado y controlado.
1 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79116
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 10972

Re: Blackout RTE evitado en Francia este 7 Octubre 2019




por Christophe » 13/10/19, 22:43

Uh, si los sitios se descargan para evitar el colapso es que no ha estado tan bien organizado que ... pero sí, se ha dominado.
0 x
sicetaitsimple
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 9772
Inscripción: 31/10/16, 18:51
Localización: Baja Normandía
x 2638

Re: Blackout RTE evitado en Francia este 7 Octubre 2019




por sicetaitsimple » 13/10/19, 22:56

Christophe escribió:Una información que no fue noticia ...


Creo que el título del hilo es un poco "exagerado".

¡Todavía es extraño querer enfatizar el uso ocasional de recursos que están diseñados precisamente para hacer frente a tales situaciones!
De memoria, pero podría estar equivocado, a los fabricantes "interrumpibles" se les paga hasta sesenta millones por año (en total, ¡no a todos!) Por este servicio, de forma voluntaria y contractual con RTE. ¿Es anormal que RTE lo use cuando lo necesita?

PD: si alguien tiene el valor de la frecuencia hueca en el momento del evento, sería interesante, especialmente relativizarlo porque si hubiera habido un problema real, sin duda habríamos hablado de ello en casi todas partes. Europa.
0 x
Avatar de l'utilisateur
thibr
He publicado mensajes 500!
He publicado mensajes 500!
Publicaciones: 723
Inscripción: 07/01/18, 09:19
x 269

Re: Blackout RTE evitado en Francia este 7 Octubre 2019




por thibr » 14/10/19, 18:48

en el sitio web de RTE
Francia no pagó el apagón el lunes 7 octubre : Mrgreen:
https://media.rte-france.com/francenapa ... utoctobre/

Esta disminución en la frecuencia se acentuó por un incidente técnico repentino en una estación generadora (-900 MW).

La frecuencia eléctrica se redujo a 49,82 Hz. Para reequilibrar el sistema eléctrico lo antes posible, la interrupbilidad se activó automáticamente [nota: respuesta al criterio de 49,82 Hz durante 3 segundos consecutivos].
0 x
sicetaitsimple
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 9772
Inscripción: 31/10/16, 18:51
Localización: Baja Normandía
x 2638

Re: Blackout RTE evitado en Francia este 7 Octubre 2019




por sicetaitsimple » 14/10/19, 19:01

¡Ah, 49,82 Hz, esto es absolutamente espectacular! ¡Realmente necesitamos cambiar el título de este hilo! “Mascota torcida en la red este 7 de octubre de 2019” sería más representativo.
0 x
sicetaitsimple
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 9772
Inscripción: 31/10/16, 18:51
Localización: Baja Normandía
x 2638

Re: Blackout RTE evitado en Francia este 7 Octubre 2019




por sicetaitsimple » 14/10/19, 19:37

Solo para ilustrar, el Reino Unido, que no es especialmente un país subdesarrollado, vio su frecuencia oscilando entre 50,2Hz y aproximadamente 49,85Hz en la última hora disponible en tiempo real al momento de escribir ...

https://extranet.nationalgrid.com/RealTime
0 x
Avatar de l'utilisateur
Gaston
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 1910
Inscripción: 04/10/10, 11:37
x 88

Re: Blackout RTE evitado en Francia este 7 Octubre 2019




por Gaston » 15/10/19, 15:02

sicetaitsimple escribió:¡Ah, 49,82Hz, es absolutamente dramático!

RTE a escrito :En situación normal, el umbral de tolerancia es 0,050 hertz más o menos


Entonces 49,82 Hz es un valor considerado significativamente anormal (más de 3 veces la tolerancia)

A partir de ahí para decir si es un pedo mal o si nos acercamos al desastre : Mrgreen:
0 x
Avatar de l'utilisateur
GuyGadebois
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 6532
Inscripción: 24/07/19, 17:58
Localización: 04
x 982

Re: Blackout RTE evitado en Francia este 7 Octubre 2019




por GuyGadebois » 15/10/19, 15:20

Gastón escribió:
sicetaitsimple escribió:¡Ah, 49,82Hz, es absolutamente dramático!

RTE a escrito :En situación normal, el umbral de tolerancia es 0,050 hertz más o menos


Entonces 49,82 Hz es un valor considerado significativamente anormal (más de 3 veces la tolerancia)

A partir de ahí para decir si es un pedo mal o si nos acercamos al desastre : Mrgreen:

En tiempo real:
https://www.mainsfrequency.com/
De lo contrario, ¿cómo podría ser catastrófico (soy una bola de electricidad)?
0 x
"Es mejor movilizar su inteligencia sobre las tonterías que movilizar sus tonterías sobre las cosas inteligentes. (J.Rouxel)
"Por definición, la causa es el producto del efecto". (Trifión)
"360 / 000 / 0,5 son 100 millones y no 72 millones" (AVC)

 


  • temas similares
    Respuestas
    vistas
    último mensaje

Volver a "Energías fósiles: petróleo, gas, carbón y electricidad nuclear (fisión y fusión)"

¿Quién está en línea?

Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 313