Hola,
Vivimos durante cuatro meses en nuestra nueva casa (autoconstrucción) y muy puntualmente, más precisamente cuando llueve, tenemos fenómenos extraños en uno de los baños principalmente. Tenemos 2 respiraderos de 50 mm cada uno y nos hemos puesto sombreros durante menos de un mes (lo siento, ya no sé el nombre) al final de cada ventilación porque si no se usaba una ducha durante 2 días, teníamos olores. Por el momento, el problema del olor está resuelto.
En este baño tenemos 1 inodoro suspendido + 2 lavabos + ducha a ras de suelo.
Cuando llueve y enjuagamos, por ejemplo, el agua produce el yoyo hasta que finalmente vuelve al nivel correcto. Al nivel de la ducha, el agua se estanca, de repente se evacua, sin hacer nada especial y esto provoca grandes ruidos de tuberías como si el agua fuera succionada ... lo mismo para las cuencas.
¿Tienes una idea de qué puede crear este fenómeno y cómo resolverlo definitivamente? ¿Por qué este fenómeno solo ocurre en clima lluvioso?
Gracias por tu ayuda y que tengas un buen día
Vivimos durante cuatro meses en nuestra nueva casa (autoconstrucción) y muy puntualmente, más precisamente cuando llueve, tenemos fenómenos extraños en uno de los baños principalmente. Tenemos 2 respiraderos de 50 mm cada uno y nos hemos puesto sombreros durante menos de un mes (lo siento, ya no sé el nombre) al final de cada ventilación porque si no se usaba una ducha durante 2 días, teníamos olores. Por el momento, el problema del olor está resuelto.
En este baño tenemos 1 inodoro suspendido + 2 lavabos + ducha a ras de suelo.
Cuando llueve y enjuagamos, por ejemplo, el agua produce el yoyo hasta que finalmente vuelve al nivel correcto. Al nivel de la ducha, el agua se estanca, de repente se evacua, sin hacer nada especial y esto provoca grandes ruidos de tuberías como si el agua fuera succionada ... lo mismo para las cuencas.
¿Tienes una idea de qué puede crear este fenómeno y cómo resolverlo definitivamente? ¿Por qué este fenómeno solo ocurre en clima lluvioso?
Gracias por tu ayuda y que tengas un buen día
0 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79304
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11037
Re: problema de evacuación de agua + ruido
Hola y bienvenidos aquí!
¿Tiene un tanque séptico con toda el agua que presumo? Esto es lo único que podría explicar que el fenómeno está relacionado con la lluvia ...
Para la explicación, es simplemente un "tapón hidráulico" ... el agua se estanca en las tuberías porque no fluye correctamente: tubería demasiado larga / complicada o falta de entrada de aire en el 'respiradero.
¿Puedes tomar una foto de los 2 tapones de ventilación que te pones? Debe permitir una toma de aire en la succión, es un aireador de membrana. Si tiene tapas 100% ajustadas, no es bueno y eso lo explica todo.
Tu gorra debería verse así:
Hay una pequeña membrana dentro que bloquea el aire en la salida pero permite la succión cuando hay vacío en la tubería (agua evacuada que aspira)
¿Tiene un tanque séptico con toda el agua que presumo? Esto es lo único que podría explicar que el fenómeno está relacionado con la lluvia ...
Para la explicación, es simplemente un "tapón hidráulico" ... el agua se estanca en las tuberías porque no fluye correctamente: tubería demasiado larga / complicada o falta de entrada de aire en el 'respiradero.
¿Puedes tomar una foto de los 2 tapones de ventilación que te pones? Debe permitir una toma de aire en la succión, es un aireador de membrana. Si tiene tapas 100% ajustadas, no es bueno y eso lo explica todo.
Tu gorra debería verse así:
Hay una pequeña membrana dentro que bloquea el aire en la salida pero permite la succión cuando hay vacío en la tubería (agua evacuada que aspira)
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- Descubrí econológico
- Publicaciones: 2
- Inscripción: 02/03/20, 08:45
Re: problema de evacuación de agua + ruido
Hola y gracias por tu ayuda
Estamos en la alcantarilla.
Nuestras redes de aguas pluviales y residuales son muy distintas.
Compramos 2 tapones que se llama "aireador de membrana de evacuación de diámetro 40". Ponemos un reductor 50/40 porque los aireadores son 40 y nuestras rejillas son 50 ... no puedo adjuntar la foto (¿cómo debo hacer?)
Desde el punto de vista de la tubería de evacuación debajo de la casa, es completamente recta porque todas las evacuaciones están en el mismo lado, excepto en el lado de este baño que tenemos un giro.
Merci
Estamos en la alcantarilla.
Nuestras redes de aguas pluviales y residuales son muy distintas.
Compramos 2 tapones que se llama "aireador de membrana de evacuación de diámetro 40". Ponemos un reductor 50/40 porque los aireadores son 40 y nuestras rejillas son 50 ... no puedo adjuntar la foto (¿cómo debo hacer?)
Desde el punto de vista de la tubería de evacuación debajo de la casa, es completamente recta porque todas las evacuaciones están en el mismo lado, excepto en el lado de este baño que tenemos un giro.
Merci
0 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79304
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11037
Re: problema de evacuación de agua + ruido
Para la foto, use la función de archivo adjunto cuando escriba un mensaje (en la parte inferior de la ventana de escritura) pero a priori las ventilaciones son las correctas (¿las ha probado? Algunas son ajustables, me parece)
Si está en la alcantarilla, es lo mismo que un pozo de agua: el agua de lluvia se mezcla con las aguas residuales de una tubería determinada ...
En algún momento, la lluvia y las aguas grises o negras tomarán la misma tubería.
Si sus redes fueran realmente muy distintas, no vería una diferencia cuando llueve ... o es porque el alcantarillado es demasiado pequeño, pero aún así sería sorprendente ...
¿O un tapón de materia en alguna parte?
Si está en la alcantarilla, es lo mismo que un pozo de agua: el agua de lluvia se mezcla con las aguas residuales de una tubería determinada ...
En algún momento, la lluvia y las aguas grises o negras tomarán la misma tubería.
Si sus redes fueran realmente muy distintas, no vería una diferencia cuando llueve ... o es porque el alcantarillado es demasiado pequeño, pero aún así sería sorprendente ...
¿O un tapón de materia en alguna parte?
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 13692
- Inscripción: 17/03/14, 23:42
- Localización: Picardie
- x 1515
- Contacto:
Re: problema de evacuación de agua + ruido
Hola,
¿La ventilación primaria sale muy por encima del techo?
https://blogs.plombiers-reunis.com/rese ... maire.html.
¿La ventilación primaria sale muy por encima del techo?
https://blogs.plombiers-reunis.com/rese ... maire.html.
Para que la ventilación sea efectiva, debe tener el mismo diámetro que la tubería o está conectada (generalmente Ø100 para aguas residuales) y debe subir al techo, su flujo de aire debe ser de 10 a 30 veces mayor que el flujo agua de la tubería.
0 x
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 13692
- Inscripción: 17/03/14, 23:42
- Localización: Picardie
- x 1515
- Contacto:
Re: problema de evacuación de agua + ruido
Sí, creo que Christophe es adecuado para la agrupación de aguas.
Algunas ciudades tienen este esquema que no debería ser el caso contigo
https://www.sciencesetavenir.fr/nature- ... gout_14739
Algunas ciudades tienen este esquema que no debería ser el caso contigo
https://www.sciencesetavenir.fr/nature- ... gout_14739
¿Deberían salir del techo? y en este caso no requieren ventilación.karine31140 escribió:Tenemos 2 respiraderos de 50 mm cada uno y hemos estado usando sombreros por menos de un mes.
Debido a los efectos del yoyo, el sifón debe vaciarse. Un tapón en el desagüe debería resolver el problema.karine31140 escribió:Si no se usaba una ducha durante 2 días, teníamos olores.
0 x
Re: problema de evacuación de agua + ruido
Normalmente hay dos cosas:
a) un "respiradero" o "entrada de aire" en el extremo de las tuberías, que sobresale del techo en la tubería más larga; esto hace que la tubería aire ... (lo vemos en el diagrama de arriba, saliendo al techo, enchufado detrás del inodoro)
b) antiglouglou como se muestra arriba: cuando el agua fluye, la columna de agua "succiona" aire (ver "bombas de aire de chorro de agua"); de ahí "gorgoteos" en los sifones vecinos, que se vacían de agua, y luego la subida de malos olores ... Allí, colocamos una toma de aire de membrana al final de las tuberías, por ejemplo detrás y "por encima" de la conexión del fregadero ... Así cuando esta columna de agua succiona, cuando se vacía el fregadero, "succionará" 'a través de este sistema que gracias a su membrana evita la subida de malos olores ... Cuidado, estas cosas a veces tienen un significado (un "top")
a) un "respiradero" o "entrada de aire" en el extremo de las tuberías, que sobresale del techo en la tubería más larga; esto hace que la tubería aire ... (lo vemos en el diagrama de arriba, saliendo al techo, enchufado detrás del inodoro)
b) antiglouglou como se muestra arriba: cuando el agua fluye, la columna de agua "succiona" aire (ver "bombas de aire de chorro de agua"); de ahí "gorgoteos" en los sifones vecinos, que se vacían de agua, y luego la subida de malos olores ... Allí, colocamos una toma de aire de membrana al final de las tuberías, por ejemplo detrás y "por encima" de la conexión del fregadero ... Así cuando esta columna de agua succiona, cuando se vacía el fregadero, "succionará" 'a través de este sistema que gracias a su membrana evita la subida de malos olores ... Cuidado, estas cosas a veces tienen un significado (un "top")
0 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79304
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11037
Re: problema de evacuación de agua + ruido
Didier, es cierto, y con ventilaciones / tuberías de buen tamaño, no hay más gorgoteo en absoluto ... evitar el gorgoteo es su función principal.
No siempre, a veces, ya que es una válvula, pero de todos modos no podría montarla en la tubería, ya que hay una parte "terminal" ...
Pero a priori, todos los modelos de membrana tienen un resorte de retorno que cierra la membrana en ausencia de succión, por lo que a priori podemos montarlos con un ángulo. ¿A menos que sea el peso propio de la membrana lo que cierre el conducto sin depresión? Para ver dependiendo de los modelos ...
¿El hecho de que Karine se queje de los olores es quizás una pista de una tubería bloqueada o un conducto de ventilación mal colocado? Si la ventilación está en el techo (a priori "lejos de las narices") y olía, entonces puede haber un problema, ¿verdad?
Podemos muy bien poner una válvula de ventilación en el interior (techo, bodega ...) no necesariamente en el techo ... puse en mi espacio de acceso por ejemplo.
Esperemos a que sus fotos descubran más ...
Did67 escribió:Atención, estas cosas a veces tienen un significado (un "top")
No siempre, a veces, ya que es una válvula, pero de todos modos no podría montarla en la tubería, ya que hay una parte "terminal" ...
Pero a priori, todos los modelos de membrana tienen un resorte de retorno que cierra la membrana en ausencia de succión, por lo que a priori podemos montarlos con un ángulo. ¿A menos que sea el peso propio de la membrana lo que cierre el conducto sin depresión? Para ver dependiendo de los modelos ...
¿El hecho de que Karine se queje de los olores es quizás una pista de una tubería bloqueada o un conducto de ventilación mal colocado? Si la ventilación está en el techo (a priori "lejos de las narices") y olía, entonces puede haber un problema, ¿verdad?
Podemos muy bien poner una válvula de ventilación en el interior (techo, bodega ...) no necesariamente en el techo ... puse en mi espacio de acceso por ejemplo.
Esperemos a que sus fotos descubran más ...
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
Re: problema de evacuación de agua + ruido
Probablemente debería abrir un nuevo tema, pero también es un problema de evacuación.
diferencia: casa muy antigua y evacuacion!
Dejan 2 tuberías, una de la casa y la otra de la cabaña. Se comunican porque el agua en las alcantarillas sube o cae juntas (con una compensación que sugiere un tapón parcial entre los 2), ¡el agua de lluvia y las alcantarillas están conectadas!
información tomada, es "normal" aquí!
El agua de lluvia (su desbordamiento) se utiliza para limpiar las tuberías de alcantarillado. (como un rubor)
¡excepto que los 2 parecen bloqueados!
Debe haber 2 veces 30m de tuberías de cemento hasta la evacuación en la calle, que es reciente (10 a 30 años)
Después de una fuerte lluvia reciente, el sótano del vecino se inundó y la obstrucción de las tuberías se hizo evidente.
Sondeé las tuberías de evacuación con una manguera de jardín (modelo rígido) que se detiene después de 8 a 9 m, así que cavo y no encuentro una tubería, sino una especie de canal enterrado cubierto de ladrillos y yeso ; pero no hay continuidad obvia.
No me atrevo a cavar en la máquina, porque debajo hay bodegas de troglo del vecino que casi afloran. (Doué es un queso suizo).
¿Alguien ha encontrado este tipo de situación (y ha encontrado una cura)?
En particular, ¿cómo ubicar las tuberías de cemento enterradas o la presencia de agua? sin radiestesia en mis relaciones y si funciona, las cavidades subterráneas ciertamente perturbarían ...
Habiendo declarado el presidente que estábamos en guerra, comencé las trincheras ...
Entre los muchos "pequeños" problemas que encontramos en esta casa: pared mojada, busca levantados por capilaridad, grietas en una terraza ... nada
¡Era la rejilla de ventilación de la campana la que estaba montada al revés! las branquias haciendo embudo cuando llovió (y eso por 30 años ???)
diferencia: casa muy antigua y evacuacion!
Dejan 2 tuberías, una de la casa y la otra de la cabaña. Se comunican porque el agua en las alcantarillas sube o cae juntas (con una compensación que sugiere un tapón parcial entre los 2), ¡el agua de lluvia y las alcantarillas están conectadas!
información tomada, es "normal" aquí!
El agua de lluvia (su desbordamiento) se utiliza para limpiar las tuberías de alcantarillado. (como un rubor)
¡excepto que los 2 parecen bloqueados!
Debe haber 2 veces 30m de tuberías de cemento hasta la evacuación en la calle, que es reciente (10 a 30 años)
Después de una fuerte lluvia reciente, el sótano del vecino se inundó y la obstrucción de las tuberías se hizo evidente.
Sondeé las tuberías de evacuación con una manguera de jardín (modelo rígido) que se detiene después de 8 a 9 m, así que cavo y no encuentro una tubería, sino una especie de canal enterrado cubierto de ladrillos y yeso ; pero no hay continuidad obvia.
No me atrevo a cavar en la máquina, porque debajo hay bodegas de troglo del vecino que casi afloran. (Doué es un queso suizo).
¿Alguien ha encontrado este tipo de situación (y ha encontrado una cura)?
En particular, ¿cómo ubicar las tuberías de cemento enterradas o la presencia de agua? sin radiestesia en mis relaciones y si funciona, las cavidades subterráneas ciertamente perturbarían ...
Habiendo declarado el presidente que estábamos en guerra, comencé las trincheras ...
Entre los muchos "pequeños" problemas que encontramos en esta casa: pared mojada, busca levantados por capilaridad, grietas en una terraza ... nada
¡Era la rejilla de ventilación de la campana la que estaba montada al revés! las branquias haciendo embudo cuando llovió (y eso por 30 años ???)
0 x
Tienen bastante grandes ambiciones para no perder de vista en la búsqueda de ellos.
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 12307
- Inscripción: 25/02/08, 18:54
- Localización: borgoña
- x 2968
Re: problema de evacuación de agua + ruido
Dado el período, puede considerar tranquilamente cavarlo a mano y reemplazar todas las tuberías con una tubería de pvc. Es frecuente que en el asunto nos encontremos con cosas extrañas ...
0 x
"Por favor, no crea lo que le estoy diciendo".
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 29 Respuestas
- 16887 vistas
-
último mensaje por oli 80
Ver el último mensaje
13/06/21, 11:11Un tema publicado en el forum : Gestión de agua, fontanería y saneamiento. Bombeo, perforación, filtración, pozos, recuperación ...
-
- 1 Respuestas
- 8736 vistas
-
último mensaje por thibr
Ver el último mensaje
28/07/18, 07:16Un tema publicado en el forum : Gestión de agua, fontanería y saneamiento. Bombeo, perforación, filtración, pozos, recuperación ...
-
- 3 Respuestas
- 6622 vistas
-
último mensaje por Ahmed
Ver el último mensaje
18/05/18, 22:18Un tema publicado en el forum : Gestión de agua, fontanería y saneamiento. Bombeo, perforación, filtración, pozos, recuperación ...
-
- 7 Respuestas
- 11730 vistas
-
último mensaje por Bardal
Ver el último mensaje
08/04/18, 18:07Un tema publicado en el forum : Gestión de agua, fontanería y saneamiento. Bombeo, perforación, filtración, pozos, recuperación ...
-
- 3 Respuestas
- 13574 vistas
-
último mensaje por Fausty
Ver el último mensaje
13/09/15, 14:53Un tema publicado en el forum : Gestión de agua, fontanería y saneamiento. Bombeo, perforación, filtración, pozos, recuperación ...
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 140