Neón que agrieta y explota el disyuntor sustituido por Led Neones de 230V

Equipos de alta tecnología electrónica y de la informática e Internet. Un mejor uso de la electricidad, ayuda con el trabajo y las especificaciones, la selección del equipo. Presentaciones accesorios y planes. Las olas y la contaminación electromagnética.
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79117
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 10972

Re: ¿Neón que se agrieta (¿explota?)




por Christophe » 28/10/20, 21:04

¡Ah, sí, es muy posible!
0 x
Avatar de l'utilisateur
Forhorse
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 2485
Inscripción: 27/10/09, 08:19
Localización: Perche Ornais
x 359

Re: ¿Neón que se agrieta (¿explota?)




por Forhorse » 28/10/20, 22:08

también puede tener la función de crear un cambio de fase (si es un condominio en serie) para evitar el efecto estroboscópico que puede ser peligroso con las máquinas rotativas. En general es a dúos y solo a un hit de cada dos, pero nada impide hacerlo puntualmente en singles.
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79117
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 10972

Re: ¿Neón que se agrieta (¿explota?)




por Christophe » 29/10/20, 00:08

Ah, sí, no es una técnica estúpida pero no, esta fue en paralelo ...
0 x
Avatar de l'utilisateur
Forhorse
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 2485
Inscripción: 27/10/09, 08:19
Localización: Perche Ornais
x 359

Re: ¿Neón que se agrieta (¿explota?)




por Forhorse » 29/10/20, 07:02

si en paralelo, el objetivo es simplemente enderezar el coseno phi
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79117
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 10972

Re: ¿Neón que se agrieta (¿explota?)




por Christophe » 29/10/20, 08:23

Sí, la explicación de Macro también me conviene ... los 2 fenómenos están ciertamente relacionados.

Todavía desmantelé algunas docenas de luces de neón en mi vida y fue la primera vez que vi esto.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Macro
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 6458
Inscripción: 04/12/08, 14:34
x 1610

Re: ¿Neón que se agrieta (¿explota?)




por Macro » 29/10/20, 19:20

En la industria también me parece que se trata de reducir la facturación de energía reactiva ... Y también está la historia del efecto estroboscópico en máquinas rotativas ... que me había olvidado ...
0 x
Lo único seguro en el futuro. Es que no se encuentren al azar que se ajusta a nuestras expectativas ...
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79117
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 10972

Re: ¿Neón que se agrieta (¿explota?)




por Christophe » 29/10/20, 19:49

Si macro entonces el cos phi ...

Bueno, creo que hemos cubierto la pregunta. ¡Gracias zamis! Así que voy a probar con y sin el condominio durante el reensamblaje ... "para ver" ..
0 x
izentrop
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 13644
Inscripción: 17/03/14, 23:42
Localización: Picardie
x 1502
Contacto:

Re: ¿Neón que se agrieta (¿explota?)




por izentrop » 29/10/20, 23:57

Se superan los balastos electromagnéticos, cos phi 0.5, calentamiento (pérdidas de julios), efectos estroboscópicos y fatiga ocular. El condensador está ahí para elevar el cos phi a 0.9, nada más.

Los balastos electrónicos los han reemplazado durante mucho tiempo. Ya no requieren un arrancador o condensador, operan de 25 a 60 khz, por lo que no más parpadeos.
Y luego un tubo que se rompe, es mercurio en el aire https://www.m-habitat.fr/eclairage/choi ... mmunitaire.
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79117
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 10972

Re: ¿Neón que se agrieta (¿explota?)




por Christophe » 23/11/20, 20:04

Acabo de instalar luces de neón LED de 36W ...

Tenga en cuenta que esto no se instala "así" para reemplazar los antiguos: hay que cambiar el cableado eléctrico pero solo hay que desviar el transformador y conectar 1 Fase 1 Neutro en cada extremo

Tuve aproximadamente 1 hora de recableado (siempre es un poco doloroso trabajar en el techo), dejé los transformadores en el marco ... no tengo interés en desmantelarlos ... especialmente como están cansado para los 2 supervivientes.

Bueno, con 2 neones LED de 36W 4000K tengo más brillo que 3 luces de neón clásicas de 36W ... y especialmente iluminación instantánea y sin ruido ...

Queda por ver la vida útil real ... la instalación existente data de la década de 80 ...

Estoy preparando un artículo detallado con imágenes del cableado pronto ...

Christophe escribió:Así que voy a probar con y sin el condominio durante el reensamblaje ... "para ver" ..


¡Bin no finalmente! : Mrgreen:
0 x
izentrop
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 13644
Inscripción: 17/03/14, 23:42
Localización: Picardie
x 1502
Contacto:

Re: ¿Neón que se agrieta (¿explota?)




por izentrop » 23/11/20, 20:49

Christophe escribió:Acabo de instalar luces de neón LED de 36W ...
Bueno, con 2 neones LED de 36W 4000K tengo más brillo que 3 luces de neón clásicas de 36W ... y especialmente iluminación instantánea y sin ruido ...

Queda por ver la vida útil real ... la instalación existente data de la década de 80 ...

Estoy preparando un artículo detallado con imágenes del cableado pronto ...

Christophe escribió:Así que voy a probar con y sin el condominio durante el reensamblaje ... "para ver" ..


¡Bin no finalmente! : Mrgreen:
Normalmente es un "sustituto de 36 W", la potencia consumida es de 14.5 W, duración anunciada 30000 horas en lugar de las 20000 de un neón.

¿Es así de amable? https://www.lampesdirect.fr/philips-cor ... stitut-36w
0 x

 


  • temas similares
    Respuestas
    vistas
    último mensaje

Volver a "La electricidad, la electrónica y la alta tecnología, Internet, bricolaje, iluminación, materiales, y el nuevo"

¿Quién está en línea?

Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 199