COP de una bomba de calor

Energías renovables excepto solar eléctrica o térmica (verforums dedicado a continuación): aerogeneradores, energía marina, hidráulica e hidroeléctrica, biomasa, biogás, energía geotérmica profunda ...
balou59
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 12
Inscripción: 09/05/07, 10:18




por balou59 » 11/06/07, 08:32

Por otro lado, una cosa que me parece extraña es que las bombas de calor de temperatura media tienen potencias bastante grandes, lo que hará que las bombas de calor se recomienden principalmente para casas que requieren mucha energía porque para una casa de tamaño mediano ubicada en la costa Dunkerque (con temperaturas frías pero no especialmente heladas, rara vez se congela) la bomba más pequeña (temperatura media) puede ser demasiado grande en comparación con las necesidades.
0 x
Avatar de l'utilisateur
PITMIX
investigador del motor Pantone
investigador del motor Pantone
Publicaciones: 2028
Inscripción: 17/09/05, 10:29
x 17




por PITMIX » 11/06/07, 11:56

Hola
¿Cómo se llama la bomba de calor de temperatura media?
¿Estás hablando de la temperatura de producción de agua caliente?
Para una casa en los 100m² bien aislados, necesita una bomba de calor de alrededor de 10kW.
Los PAC que producen agua a 45 ° C no son infrecuentes, pero los que hacen más son y cuestan mucho más.
Si es demasiado potente, debe poner el ACS en la bomba de calor.
Sobre todo, evite colocar una bomba de calor de 30kW en una instalación que requiera 10 y viceversa.
Si necesita 10 kW y la bomba de calor proporciona 15 kW, no es molesto.
A los grupos de refrigeradores no les gustan los ciclos cortos (más de 10 arranques por minuto), ni les gusta correr más de 18h / 24h.
El sistema de calefacción por suelo radiante es el mejor amigo del CAP porque la temperatura inicial del agua es inferior a 50 ° C y hay inercia.
La retransmisión de calderas con una bomba de calor es más fácil si la calefacción existente tiene un flujo de agua inferior a 50 ° C.
Si no es así, será necesario cambiar los radiadores.
La mayoría de los PAC están dimensionados para un rendimiento óptimo hasta + 7 ° C en el exterior, por debajo del COP más bajo anunciado. Para hacer el balance térmico de una casa tomamos una temperatura exterior mínima de -7 ° C para una temperatura interior de + 19 ° C.
Si compra una bomba de calor de 10kW, tendrá un COP de 3 hasta + 7 ° C y, debajo, el COP bajará. Es por eso que el intercambiador exterior enterrado (geotérmico) es más interesante. La temperatura de la tierra se mantiene estable y superior a + 10 ° C, el Cop permanece igual y en el mejor de sus prestaciones.
0 x

 


  • temas similares
    Respuestas
    vistas
    último mensaje

Volver a "hidráulica, eólica, geotérmica, energía marina, biogás ..."

¿Quién está en línea?

Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 273