¿Cálculo de la sección del cable solar de 24 V?

Forum solar fotovoltaica FV y generación de electricidad solar a partir de energía solar de radiación directa.
k-nich
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 4
Inscripción: 19/10/20, 20:45

¿Cálculo de la sección del cable solar de 24 V?




por k-nich » 19/10/20, 20:52

Buenas noches a todos.

Tengo una instalación que me plantea un problema y, me parece que he encontrado la causa, un subdimensionamiento del cable entre los paneles y el regulador. Si alguien pudiera aconsejarme, estaría agradecido.

Esta es una instalación de 24 voltios con 14 amperios para pasar. Los paneles están a 50 m del regulador. Puse 6 cables y llegué al máximo a 3A como máximo.

¿Cuánto debo invertir para que esto funcione? ¿Cobre o aluminio para limitar costos?

Merci d'avance.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Forhorse
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 2486
Inscripción: 27/10/09, 08:19
Localización: Perche Ornais
x 360

Re: Cálculo de la sección del cable solar.




por Forhorse » 19/10/20, 22:02

Si realmente desea muy poca pérdida, tendrá que poner 50 mm² (cobre)
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79323
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 11042

Re: Cálculo de la sección del cable solar.




por Christophe » 19/10/20, 22:47

a) Tiene 3A ok, pero ¿cuántos voltios mide (¿entrada y salida?) y cuántos amperios en la salida de los paneles?

b) De lo contrario, la fórmula de CC de bajo voltaje para un cable de cobre:

Sección = 0.017 x L x I / T

S = sección del conductor de cobre expresada en mm²
L = salida del conductor + longitud de retorno expresada en metros
I = la intensidad expresada en amperios
T = pérdida de tensión aceptada en los cables, expresada en voltios


En su caso con 1 voltio de caída de voltaje (4%):

S = 0.017 * 50 * 2 * 14/1 = 24 mm² ...

Entonces tiene 2 soluciones: cuadriplicar los cables de 6 mm2 (no es genial) :( o aumente la tensión o mueva sus paneles ...

Hay convertidores de 24V a 48V ver 96V ...
0 x
k-nich
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 4
Inscripción: 19/10/20, 20:45

Re: Cálculo de la sección del cable solar.




por k-nich » 20/10/20, 09:17

Merci pour vos réponses.

Tengo 27,6 voltios en el regulador. No medí el voltaje al mismo tiempo al salir de los paneles, pero intentaré hacerlo hoy.
Por otro lado, lo cual es curioso y que no puedo entender, tengo el mismo valor en amperios a la salida de los paneles que a la entrada del regulador.
Al tener varias instalaciones, tomé los paneles de otro edificio donde todo funciona bien para tratar de obtener el mismo resultado. Aproximadamente 3A de entrada y salida.
El regulador (victron) no está en duda ya que lo cambié por otro para probarlo. El resultado es idéntico.
Mover los paneles implicaría talar una cantidad considerable de árboles y no me importa demasiado.
Hoy volveré a montar los paneles movidos el día anterior para ver si siguen funcionando correctamente.
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79323
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 11042

Re: Cálculo de la sección del cable solar.




por Christophe » 20/10/20, 10:23

Ok, ahora mida el voltaje después de 50 m de cables, así como el amperaje de entrada y salida ...
0 x
izentrop
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 13698
Inscripción: 17/03/14, 23:42
Localización: Picardie
x 1516
Contacto:

Re: Cálculo de la sección del cable solar.




por izentrop » 20/10/20, 12:05

k-nich escribió:lo cual es curioso y que no puedo entender, tengo el mismo valor en amperios a la salida de los paneles que a la entrada del regulador.
Normal, va en el mismo hilo
También se sorprenderá al ver que el voltaje de salida del panel es quizás de 36 o 40 V, lo que también es normal.

No coloque una distancia tan grande entre la fotovoltaica y el cargador a un voltaje tan bajo, a menos que coloque secciones de cable tan grandes como mi pulgar. : Wink:
1 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79323
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 11042

Re: Cálculo de la sección del cable solar.




por Christophe » 20/10/20, 12:08

Entonces, ¿a qué se conecta cuando mide las 3A?

Si es una batería casi llena, puede ser que simplemente no consuma suficiente A ... : Cheesy:
0 x
k-nich
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 4
Inscripción: 19/10/20, 20:45

Re: Cálculo de la sección del cable solar.




por k-nich » 20/10/20, 12:53

Con un multímetro que puse en serie en la línea de salida de los paneles.

El resultado es idéntico al que muestra el regulador.

Hoy el tiempo no es agradable, el tiempo es tormentoso, no podré tomar los valores.

Si subo a 48 voltios con un regulador mppt, ¿cuánto debe ser la sección del cable para que funcione?
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79323
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 11042

Re: Cálculo de la sección del cable solar.




por Christophe » 20/10/20, 12:56

No, quise decir: ¿qué se conecta al sistema solar cuando se mide?

Sospecho que mides con un multímetro ...
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79323
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 11042

Re: Cálculo de la sección del cable solar.




por Christophe » 20/10/20, 12:59

k-nich escribió:Si subo a 48 voltios con un regulador mppt, ¿cuánto debe ser la sección del cable para que funcione?


S = 0.017 * 50 * 2 * 14/1 = 24 mm² ... se convertiría en S = 0.017 * 50 * 2 * 7/2 = 5.95 mm² ... con todavía 4% o 2 V de pérdidas de voltaje en 48V .. . tan aceptable ...

¡Así que bingo para ti! 6 mm² serían suficientes 8)

De lo contrario, acabo de encontrar este documento: https://www.econologie.com/fichiers/par ... XIhXTb.pdf

La caída de voltaje baja máxima tolerable es del 5%, se recomienda 2.5% ... Con un 4% esto se considera una instalación "no profesional" ...
1 x

 


  • temas similares
    Respuestas
    vistas
    último mensaje

Volver a la "energía renovable: energía solar"

¿Quién está en línea?

Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 147