¿Conexión directa en paralelo de 2 cadenas solares fotovoltaicas ESTE y OESTE con paneles y voltajes (muy) diferentes?

Forum solar fotovoltaica FV y generación de electricidad solar a partir de energía solar de radiación directa.
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79111
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 10972

Re: Conexión directa en paralelo de 2 cadenas solares fotovoltaicas EAST y WEST con paneles y voltajes (muy) diferentes




por Christophe » 23/11/21, 23:08

Entonces, para tener una operación parcial, ¿tienes que poner todos estos diodos?

¿Se agregarán también los diodos de derivación?
0 x
izentrop
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 13644
Inscripción: 17/03/14, 23:42
Localización: Picardie
x 1502
Contacto:

Re: Conexión directa en paralelo de 2 cadenas solares fotovoltaicas EAST y WEST con paneles y voltajes (muy) diferentes




por izentrop » 23/11/21, 23:10

Los diodos de derivación ya están en los paneles, en grupos de celdas. Se utilizan para evitar sobrecorrientes en zonas sombreadas. http://www.photovoltaique.guidenr.fr/in ... y-pass.php
1 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79111
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 10972

Re: Conexión directa en paralelo de 2 cadenas solares fotovoltaicas EAST y WEST con paneles y voltajes (muy) diferentes




por Christophe » 23/11/21, 23:14

¡Así que tranquilízate! : Mrgreen:

Entonces, con 2 cadenas idénticas, ¿sería suficiente agregar los 2 diodos rojos para que funcione?

¿Por qué dice que producirá menos (¿de 2 cuerdas 100% independientes?)? La caída de voltaje de un diodo (rojo) es baja, ¿no es así? ¿Unos voltios?

¿Es como las 2 baterías?
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79111
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 10972

Re: Conexión directa en paralelo de 2 cadenas solares fotovoltaicas EAST y WEST con paneles y voltajes (muy) diferentes




por Christophe » 23/11/21, 23:18

izentrop escribió:Los diodos de derivación ya están en los paneles, en grupos de celdas. Se utilizan para evitar sobrecorrientes en zonas sombreadas. http://www.photovoltaique.guidenr.fr/in ... y-pass.php


Ok que entendí :)

Idealmente, debería haber un diodo de derivación en paralelo en cada celda.

Por razones técnicas y económicas, la cantidad de diodos de derivación en un módulo generalmente se limita a 5


Sin embargo, un diodo cuesta unos pocos centavos ... costaría menos que el micro inversor y la derivación ...
0 x
izentrop
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 13644
Inscripción: 17/03/14, 23:42
Localización: Picardie
x 1502
Contacto:

Re: Conexión directa en paralelo de 2 cadenas solares fotovoltaicas EAST y WEST con paneles y voltajes (muy) diferentes




por izentrop » 23/11/21, 23:23

Christophe escribió:¡Así que tranquilízate! : Mrgreen:

Entonces, con 2 cadenas idénticas, ¿sería suficiente agregar los 2 diodos rojos para que funcione?

¿Por qué dice que producirá menos (¿de 2 cuerdas 100% independientes?)? La caída de voltaje de un diodo (rojo) es baja, ¿no es así? ¿Unos voltios?

¿Es como las 2 baterías?
Estabas hablando de dos paneles adosados ​​orientados de este a oeste. La producción es muy baja en este caso, sobre todo al mediodía.

Un diodo schottky tiene una caída de voltaje de 0,2 v
0.5 V a 20 A para éste http://www.smc-diodes.com/propdf/ST2045 ... 0REV.B.pdf
Sin embargo, un diodo cuesta unos pocos centavos ... costaría menos que el micro inversor y la derivación ...
Es solo una seguridad para evitar la destrucción de las celdas, mira el fuego. No importa cómo se evite el sombreado.
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79111
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 10972

Re: Conexión directa en paralelo de 2 cadenas solares fotovoltaicas EAST y WEST con paneles y voltajes (muy) diferentes




por Christophe » 23/11/21, 23:45

Izy la cuestión no es saber si producen bien al mediodía pero si producen bien por la mañana para el este y por la tarde para el oeste sin preocuparse por la seguridad y la sujeción ... el inversor obviamente sería un mppt ...

Estoy hablando de 2 cuerdas al este y al oeste, pero no necesariamente colocadas verticalmente ...

Si 2 diodos son suficientes para reemplazar un segundo inversor, ¡es genial! 8) 8) 8)

izentrop escribió:Es solo una seguridad para evitar la destrucción de las celdas, mira el fuego. No importa cómo se evite el sombreado.


El enlace que dio habla más bien de optimización parcial de máscaras solares ... si leo correctamente en diagonal : Cheesy:

Menos diagonalmente, entendí :) la utilidad de los diodos rojos !! Dado que el pasaje a continuación debería aplicarse también a la cadena sombreada:

Además, puede haber una polaridad inversa en los terminales de la celda sombreada (el voltaje cambia de signo).

Concretamente, esto significa que el producto U × I también cambia de signo: la celda ya no se comporta como un generador sino como un receptor.

En otras palabras, se comporta como un dipolo que disipa la energía eléctrica (en lugar de producirla) en forma de calor.

Como resultado, la celda se calienta, lo que puede dañarla irreparablemente.

Este fenómeno de calentamiento de la celda se denomina punto caliente.

Vemos a través de este ejemplo que la sombra es un enemigo formidable para un módulo fotovoltaico: pérdida significativa de energía y calefacción.


Gracias izy
0 x
izentrop
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 13644
Inscripción: 17/03/14, 23:42
Localización: Picardie
x 1502
Contacto:

Re: Conexión directa en paralelo de 2 cadenas solares fotovoltaicas EAST y WEST con paneles y voltajes (muy) diferentes




por izentrop » 24/11/21, 01:26

Es una pena no aprovechar el óptimo solar para los 2 PV al mismo tiempo con un seguidor de 1 eje, algunos componentes electrónicos y un motor de limpiaparabrisas, por ejemplo, ya que están en el suelo.
0 x
humus
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 1951
Inscripción: 20/12/20, 09:55
x 687

Re: Conexión directa en paralelo de 2 cadenas solares fotovoltaicas EAST y WEST con paneles y voltajes (muy) diferentes




por humus » 24/11/21, 09:01

Christophe escribió:¡¡De ahí mi pregunta !! : Mrgreen:

¿Cómo saber simplemente la capacidad de bloqueo del diodo de los paneles?


Declino cualquier responsabilidad en caso de electrocución o avería de PV : Mrgreen:

En el diagrama de Izentrop, ya separamos las 2 líneas para medir cada línea de forma independiente.
luego, como en el video,

Debemos buscar el voltaje zener, es el equivalente al voltaje de ruptura.
Esto supone tener una fuente de alimentación que entregue un voltaje superior al que se busca medir y una resistencia lo suficientemente alta para que la medición no sea destructiva para el diodo.
:flecha: ¿10K o 100K?

Tenga cuidado que la potencia admisible de la resistencia sea suficiente porque si se rompe en un cortocircuito durante la medición, rompe lo que hay detrás. : Mrgreen:


0 x
izentrop
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 13644
Inscripción: 17/03/14, 23:42
Localización: Picardie
x 1502
Contacto:

Re: Conexión directa en paralelo de 2 cadenas solares fotovoltaicas EAST y WEST con paneles y voltajes (muy) diferentes




por izentrop » 24/11/21, 09:31

Importante:
Para el diodo anti-retorno (rojo en el diagrama que publiqué) será necesario proporcionar http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... t=0#p27515
Al estar uno de los paneles directamente a la sombra, también proporciona un fusible.

Este es el diodo que tiene el voltaje de ruptura más bajo para los diodos en serie.
1 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79111
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 10972

Re: Conexión directa en paralelo de 2 cadenas solares fotovoltaicas EAST y WEST con paneles y voltajes (muy) diferentes




por Christophe » 24/11/21, 09:45

¡2 diodos y 2 fusibles siempre es más barato que un nuevo inversor!

¡Entonces tienes que elegirlos bien y hacer una instalación limpia si quieres estar callado durante años!

Y en este punto estoy un poco perdido ... ¿el que propusiste anoche tenía un voltaje de bloqueo de 25V por lo tanto insuficiente (300V para ser bloqueado con un coeficiente de seguridad ... por lo tanto hay que poner 12 en serie)? Lo siento, la electrónica de los diodos no es realmente lo mío ... : Mrgreen:

Leeré atentamente el tema del otro forum, Gracias !
0 x

 