Aislamiento de mi sitio web bodega: ITI, la determinación de tarifas, fotos ..
- Obamot
- experto Econologue
- Publicaciones: 28729
- Inscripción: 22/08/09, 22:38
- Localización: genevesis regio
- x 5538
Rooh pero qué optimista este truco
- El espacio de aire no se comparó con lo que dijiste, es una vieja discusión sobre el tema, que resurge regularmente. ;)
De hecho, por el empuje de las aguas, no es por nada que drenamos, que ponemos las paredes en cimientos y que ponemos un cinturón Delta-MS por todas partes. Todavía no lo soldamos, pero llegará algún día.
(Propuse excavar un pozo, solo para ver ...)
Por lo demás, debe tratarse como un conjunto amha. El puente se ve poderoso, en vista de la condensación que se adhiere al obturador no ......
- El espacio de aire no se comparó con lo que dijiste, es una vieja discusión sobre el tema, que resurge regularmente. ;)
De hecho, por el empuje de las aguas, no es por nada que drenamos, que ponemos las paredes en cimientos y que ponemos un cinturón Delta-MS por todas partes. Todavía no lo soldamos, pero llegará algún día.
(Propuse excavar un pozo, solo para ver ...)
Por lo demás, debe tratarse como un conjunto amha. El puente se ve poderoso, en vista de la condensación que se adhiere al obturador no ......
0 x
-
- Gran Econologue
- Publicaciones: 1155
- Inscripción: 21/06/09, 01:02
- Localización: powaaa Bretaña BZH
- x 2
siempre listo optimista
"Por lo demás, debe ser tratado como un amha completo. El puente parece poderoso, en vista de la condensación que gotea en la contraventana no ..."
sí, en su conjunto, que no va bien, cuyas causas probables deben eliminarse progresivamente para limitar el problema al máximo.
Ya sea haciendo mediciones o haciendo pruebas, mejores son las dos (medición y luego pruebas).
Pero creo que estamos de acuerdo en el hecho de que mientras Christophe no controlara la ventana a nivel de sellado y aislamiento, el problema persiste con muchas incógnitas (demasiado por el momento).
De lo contrario, para el cinturón de la Sra. Delta, después de haber realizado principalmente la renovación de edificios antiguos, no conozco la implementación de este producto, pero en realidad el objetivo es impermeabilizar los cimientos, el hecho de no soldarlo (de una forma u otra) es bastante ridículo, especialmente por el tiempo que lleva
y en vista del daño que el agua puede causar ...
me hace pensar en la casa de bloques de concreto que un amigo compró hace 5 años, la mampostería está limpia, el marco está muy bien hecho, el piso del asiento de la losa de soporte es de granito, solo hay una capa de arena para servir como fondo de la excavación que funciona muy bien en este caso (como regla general de lo que puedo ver en el área de todos modos).
Así que a priori todo se hizo en la regla del arte.
Pero hace dos años hubo una lluvia muy fuerte, la esquina donde se encuentra el garaje es encontrarlo lleno de agua al comienzo de la inundación, ben bingo, el agua tiene que perseguir arena debajo de la esquina De la losa donde ha subido el agua, de repente las paredes se han movido (muy poco, por lo tanto, no es grave) y revela una pequeña grieta, que se encontró en la losa y en la pared opuesta.
Después del control, no crece, por lo que el edificio es estable nuevamente, así que no se preocupe, incluso me imagino que ahora debe detenerse en el granito.
En resumen, todo eso para decir que el agua no es solo nuestro amigo , tampoco debes molestarla;) ...
0 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79391
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11076
Todavía no lee sus mensajes en detalle, solo para decir que después de 24 horas de desu todos los puntos habían desaparecido y que ninguno había reaparecido en otro lugar, pero la temperatura exterior también aumenta ... (- 2 en lugar de - 10)
Antes de hacer cualquier cosa por el resto del trabajo debe analizar esto ... Creo que sus análisis me ayudarán bien
Antes de hacer cualquier cosa por el resto del trabajo debe analizar esto ... Creo que sus análisis me ayudarán bien
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- Gran Econologue
- Publicaciones: 1155
- Inscripción: 21/06/09, 01:02
- Localización: powaaa Bretaña BZH
- x 2
-
- modérateur
- Publicaciones: 79391
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11076
Todavía no se atrevió a leer jajaja!
Pero busca más, hoy había un "verdadero charco en el suelo justo en medio de una ventana" ...
Así que desmantelé el aislamiento temporal que había puesto en el umbral y los montantes (poliestireno extruido de 4 cm). Es un problema de condensación en los alféizares de las ventanas ... y se condensa por encima de 4 cm ... ¡y no solo un poco! O es agua de condensación en el chasis de aluminio que goteó en el umbral (inclinado como puede ver) ...
Ver las fotos en su lugar ...
La buena noticia es que a priori esto sucede entre la placa de yeso y el aislamiento, por lo que no detrás del aislamiento ... y la otra buena noticia es que los paneles aislantes son bien impermeables. (de lo contrario, no habría estos "charcos" arriba)
Entonces conclusión: se debe tener cuidado al instalar el aislamiento de umbrales y montantes ... así como sus acabados ...
Pero busca más, hoy había un "verdadero charco en el suelo justo en medio de una ventana" ...
Así que desmantelé el aislamiento temporal que había puesto en el umbral y los montantes (poliestireno extruido de 4 cm). Es un problema de condensación en los alféizares de las ventanas ... y se condensa por encima de 4 cm ... ¡y no solo un poco! O es agua de condensación en el chasis de aluminio que goteó en el umbral (inclinado como puede ver) ...
Ver las fotos en su lugar ...
La buena noticia es que a priori esto sucede entre la placa de yeso y el aislamiento, por lo que no detrás del aislamiento ... y la otra buena noticia es que los paneles aislantes son bien impermeables. (de lo contrario, no habría estos "charcos" arriba)
Entonces conclusión: se debe tener cuidado al instalar el aislamiento de umbrales y montantes ... así como sus acabados ...
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- Gran Econologue
- Publicaciones: 1155
- Inscripción: 21/06/09, 01:02
- Localización: powaaa Bretaña BZH
- x 2
-
- modérateur
- Publicaciones: 79391
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11076
Sin ventilación
La HR varía entre 75 y 55% dependiendo de la T ° ...
Sin calentar a 11-12 ° C es un 75% estable.
Con un calentamiento a 15-16 ° C es un 55% tan bueno, incluso bajo ...
Creo que es suficiente eliminar estos puentes térmicos (repisa de ventana y montantes) y sellar adecuadamente los acabados para resolver este problema.
Con respecto al marco de aluminio, no puedo hacer nada, no planeé ser reemplazado por contras en invierno, puedo jugar con un marco aislante adicional que encajaría en las ventanas porque de todos modos nunca abro las persianas en invierno. .
La HR varía entre 75 y 55% dependiendo de la T ° ...
Sin calentar a 11-12 ° C es un 75% estable.
Con un calentamiento a 15-16 ° C es un 55% tan bueno, incluso bajo ...
Creo que es suficiente eliminar estos puentes térmicos (repisa de ventana y montantes) y sellar adecuadamente los acabados para resolver este problema.
Con respecto al marco de aluminio, no puedo hacer nada, no planeé ser reemplazado por contras en invierno, puedo jugar con un marco aislante adicional que encajaría en las ventanas porque de todos modos nunca abro las persianas en invierno. .
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
- Obamot
- experto Econologue
- Publicaciones: 28729
- Inscripción: 22/08/09, 22:38
- Localización: genevesis regio
- x 5538
Christophe escribió:Todavía no se atrevió a leer jajaja!
Pero busca más, hoy había un "verdadero charco en el suelo justo en medio de una ventana" ...
Así que desmantelé el aislamiento temporal que había puesto en el umbral y los montantes (poliestireno extruido de 4 cm). Es un problema de condensación en los alféizares de las ventanas ... y se condensa por encima de 4 cm ... ¡y no solo un poco! O es agua de condensación en el chasis de aluminio que goteó en el umbral (inclinado como puede ver) ...
Keskondit?
Es un nudo problemático: no pierdas el tiempo con él, pon una ventana sólida que no sea de aluminio aquí adentro, y basta. ;) Estoy seguro que hay perfiles de PVC fáciles de montar en los que tiras espuma PolyU y demás .. (Especie de mosquiteras en marco para cortar y montar tú mismo, con racores en "L" "o para tomar de los kits de mamparas de ducha de bricolaje (o algo) y adaptar con un porro en perfil" d ". Una risa para alguien creativo como tú, ¿no?) montar una baldosa en una abertura de bricolaje en posición vertical de la misma naturaleza y así... Consejo: dentro puedes deslizar un trozo de madera como refuerzo para el cerrajero ...
Hice uno con un simple panel de plexiglás colocado sobre una junta y que se desliza por deslizamiento lateral. La guía es solo una guía en "U" de electricista, esas que le permiten insertar un cable eléctrico en ella forzando .... aquí lo llamamos un "cafix" (mwouahahahahaha)
Dernière édition par Obamot el 15 / 12 / 12, 14: 09, 1 editado una vez.
0 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79391
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11076
Bueno, ya tenía el obturador interior que no era convencional ... así que la ventana doble más el obturador no está en contra, pero está bien hecho un puchero ... No sé qué ... será raro de todos modos jajaja
ps: las ventanas de aluminio están bloqueadas al abrirse.
ps: las ventanas de aluminio están bloqueadas al abrirse.
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
- Obamot
- experto Econologue
- Publicaciones: 28729
- Inscripción: 22/08/09, 22:38
- Localización: genevesis regio
- x 5538
¡No nos dijiste de qué material era el marco de tu ventana!
Algunas pistas:
Gira la aleta 180 ° (tiene que adaptarse un poco, eh ...) o tira un poco hacia atrás si hay suficiente espacio ...
De esta manera, su curso ya no está al ras con el interior desnudo ... (debe acortarse en ancho y mover las guías de persiana en la puerta y no hacia el exterior desnudo ...)
Entonces tienes el espacio que se libera para fijar correctamente el marco de la ventana en el comyfô "duro" ... Y basta.
En resumen, como realmente no vemos cómo se hace, se ve dependiendo de la configuración en el sitio ...
(De lo contrario, simplemente gírelo y coloque una persiana deslizante / deslizante en la misma cantidad de marco que soportará el vidrio de esta nueva ventana)
Algunas pistas:
Gira la aleta 180 ° (tiene que adaptarse un poco, eh ...) o tira un poco hacia atrás si hay suficiente espacio ...
De esta manera, su curso ya no está al ras con el interior desnudo ... (debe acortarse en ancho y mover las guías de persiana en la puerta y no hacia el exterior desnudo ...)
Entonces tienes el espacio que se libera para fijar correctamente el marco de la ventana en el comyfô "duro" ... Y basta.
En resumen, como realmente no vemos cómo se hace, se ve dependiendo de la configuración en el sitio ...
(De lo contrario, simplemente gírelo y coloque una persiana deslizante / deslizante en la misma cantidad de marco que soportará el vidrio de esta nueva ventana)
0 x
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 8 Respuestas
- 33564 vistas
-
último mensaje por xxx74
Ver el último mensaje
26/01/16, 15:32Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...