Hola,
Estoy teniendo problemas con mi panel eléctrico.
Tengo una suscripción a 18KW con 30A en mi interruptor de circuito.
Es una instalación de hace 20 años y el ex propietario con una máquina de carpintería ... de ahí esta trifásica.
Balanceé las fases y agregué los RCD que faltaban en la instalación.
Tan pronto como uso el globo eléctrico o mi nuevo horno (funcionaba con el anterior), el disyuntor principal de 500 mA configurado en 30A ... sopla.
El globo no estaba conectado a tierra, lo puse.
Probé el amperaje en las fases y estoy justo por encima de 16A cuando salta. También tengo 16A en neutral en ese momento.
Donde esta el problema ? Ya no sé dónde mirar.
Gracias por su ayuda ... mi última esperanza antes de llamar a un electricista.
centralita problema en la fase - que salta
- elefante
- experto Econologue
- Publicaciones: 6646
- Inscripción: 28/07/06, 21:25
- Localización: Charleroi, centro del mundo ....
- x 7
Bueno, aparentemente ya has tenido la experiencia de reducir todas las unidades divisionales y luego elevarlas 1 a 1, ya que has llegado a las primeras conclusiones.
Necesita refinación: desconecte los dispositivos y luego vuelva a colocarlos en el circuito. Opcionalmente, con un cable de extensión, busque la corriente en otro circuito.
Si continúa bajo estas circunstancias, no hay foto: hay una falla en el aislamiento de sus dispositivos.
Necesita refinación: desconecte los dispositivos y luego vuelva a colocarlos en el circuito. Opcionalmente, con un cable de extensión, busque la corriente en otro circuito.
Si continúa bajo estas circunstancias, no hay foto: hay una falla en el aislamiento de sus dispositivos.
0 x
elefante Supremo Honorario éconologue PCQ ..... Soy demasiado prudente, no lo suficientemente rica y demasiado perezosos para realmente salvar el CO2! http://www.caroloo.be
- Forhorse
- experto Econologue
- Publicaciones: 2491
- Inscripción: 27/10/09, 08:19
- Localización: Perche Ornais
- x 364
Si la instalación es antigua, no es seguro que se haga la diferenciación de los neutros.
En ese momento, el neutral no estaba protegido ni cortado.
Para la instalación bien hecha, simplemente había una barra neutra en la parte inferior de la placa desde la que comenzaron todos los cables neutros.
En instalaciones menos bien hechas, a menudo se usaba un cable neutro para varios circuitos.
Cuando tratamos de modernizar dicha instalación, a veces tenemos preocupaciones ...
Ahora lo extraño es que solo se dispara el disyuntor principal.
Habría un problema de aislamiento en un dispositivo, los 30 mA del circuito en cuestión deberían reaccionar.
no está 100% garantizado ya que supongo que el principal no es selectivo, pero aún así, siempre es él quien salta y nunca los 30mA normalmente mucho más sensibles son realmente mala suerte .
En ese momento, el neutral no estaba protegido ni cortado.
Para la instalación bien hecha, simplemente había una barra neutra en la parte inferior de la placa desde la que comenzaron todos los cables neutros.
En instalaciones menos bien hechas, a menudo se usaba un cable neutro para varios circuitos.
Cuando tratamos de modernizar dicha instalación, a veces tenemos preocupaciones ...
Ahora lo extraño es que solo se dispara el disyuntor principal.
Habría un problema de aislamiento en un dispositivo, los 30 mA del circuito en cuestión deberían reaccionar.
no está 100% garantizado ya que supongo que el principal no es selectivo, pero aún así, siempre es él quien salta y nunca los 30mA normalmente mucho más sensibles son realmente mala suerte .
0 x
- Grelinette
- experto Econologue
- Publicaciones: 2007
- Inscripción: 27/08/08, 15:42
- Localización: Provenza
- x 272
En mi casa también hay una instalación trifásica muy antigua (¡40 años! Publicaré una foto).
Además de las fases que se desequilibraron a medida que se ampliaron las 4 viviendas, tuve 2 fallas que fueron difíciles de identificar:
1) una salida externa tomó el agua e hizo que el general se disparara al azar
2) un desglose más espectacular que también me tomé un momento antes de encontrar: ¡2 ratones habían entrado en la mesa y se habían quemado entre varios contactos! ...
Todavía es poco probable que estos sean los mismos desgloses en casa ...
Además de las fases que se desequilibraron a medida que se ampliaron las 4 viviendas, tuve 2 fallas que fueron difíciles de identificar:
1) una salida externa tomó el agua e hizo que el general se disparara al azar
2) un desglose más espectacular que también me tomé un momento antes de encontrar: ¡2 ratones habían entrado en la mesa y se habían quemado entre varios contactos! ...
Todavía es poco probable que estos sean los mismos desgloses en casa ...
0 x
Proyecto de la tirados por caballos-híbrido - El proyecto econology
"La búsqueda del progreso no excluye el amor a la tradición"
"La búsqueda del progreso no excluye el amor a la tradición"
¡Es posible que no haya pensado que, para ErDF y su disyuntor superior, 18KW en trifásico significa que debe tener un máximo de 6KW en cada fase! ...
Según su diagrama, las 2 fases de 3 tienen su suma de las cargas máximas que, precisamente, pueden exceder los 6KW:
Fase 1: 7,5 + 1,5 + 2 + 0,2 + 0,1 + 0,1 + 0,3 = 11,7 KW
Fase 2: 1,6 + 1 + 0,1 + 0,2 + 0,1 + 0,1 + 1 = 4,1 KW
Fase 3: 3,6 + 0,5 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 2,4 = 6,8 KW
Por lo tanto, debe distribuir mejor las cargas en fases o solicitar cambiar a monofásico (¡está lejos de ser gratuito!)
Según su diagrama, las 2 fases de 3 tienen su suma de las cargas máximas que, precisamente, pueden exceder los 6KW:
Fase 1: 7,5 + 1,5 + 2 + 0,2 + 0,1 + 0,1 + 0,3 = 11,7 KW
Fase 2: 1,6 + 1 + 0,1 + 0,2 + 0,1 + 0,1 + 1 = 4,1 KW
Fase 3: 3,6 + 0,5 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 2,4 = 6,8 KW
Por lo tanto, debe distribuir mejor las cargas en fases o solicitar cambiar a monofásico (¡está lejos de ser gratuito!)
0 x
Corrección de errores / Anexo de correo 25/01 00:02:
¡Es posible que no haya pensado que, para ErDF y su disyuntor superior, 18KW en tres fases significa que tiene derecho a un máximo de 6KW y simultáneamente en cada fase! ...
... es decir, 30 amperios máximo (¡dentro de 2 o 3 amperios!) en cada uno de ellos, independientemente de la hora del día.
Para la fase 1, por ejemplo, ¡solo su placa de inducción a plena potencia, sola, puede saturar dicha fase! ...
Para ver realmente lo que está sucediendo, la herramienta preferida para usar es una pinza que se coloca en la parte superior y alrededor de la fase a examinar.
Finalmente, tenga en cuenta que eventualmente, es bastante posible girar el motor trifásico de su máquina para trabajar la madera con una sola fase ... ¡Sí! ... pero con la condición de que no le pidas demasiado ... ¡Y esa es una historia completamente diferente! ... fuera del problema que planteaste ...
¡Es posible que no haya pensado que, para ErDF y su disyuntor superior, 18KW en tres fases significa que tiene derecho a un máximo de 6KW y simultáneamente en cada fase! ...
... es decir, 30 amperios máximo (¡dentro de 2 o 3 amperios!) en cada uno de ellos, independientemente de la hora del día.
Para la fase 1, por ejemplo, ¡solo su placa de inducción a plena potencia, sola, puede saturar dicha fase! ...
Para ver realmente lo que está sucediendo, la herramienta preferida para usar es una pinza que se coloca en la parte superior y alrededor de la fase a examinar.
Finalmente, tenga en cuenta que eventualmente, es bastante posible girar el motor trifásico de su máquina para trabajar la madera con una sola fase ... ¡Sí! ... pero con la condición de que no le pidas demasiado ... ¡Y esa es una historia completamente diferente! ... fuera del problema que planteaste ...
0 x
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 13 Respuestas
- 1706 vistas
-
último mensaje por gfgh64
Ver el último mensaje
18/01/24, 01:56Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 2 Respuestas
- 2119 vistas
-
último mensaje por bighorno
Ver el último mensaje
15/12/23, 21:55Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 0 Respuestas
- 1396 vistas
-
último mensaje por beduino
Ver el último mensaje
28/10/23, 22:10Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 83 Respuestas
- 16502 vistas
-
último mensaje por Pilpoill
Ver el último mensaje
05/10/23, 17:01Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 5 Respuestas
- 4788 vistas
-
último mensaje por Flytox
Ver el último mensaje
27/01/23, 19:39Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
Volver a la "calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ..."
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 298