Hola,
Antes de instalar un Caldera ACV Alpha 35 oportunidad, me gustaría asegurarme de varios requisitos previos:
1. ¿Es posible desacoplar la caldera, cortocircuito (caldera de tipo termo) porque el ACS de la casa funciona con un calentador de agua de propano?
2. ¿Hay alguna manera de limitar el consumo gasolina sans riesgo deensucia el quemador siguiendo el bajo régimen de combustión (caldera sobredimensionada)
3. la conexión a la caldera en tubos de cobre 22 mm a través del reductor de diámetro causa un problema (en principio, conexión de 1 pulgada)?
A continuación se muestra el diagrama de conexión y el manual técnico completo.
Gracias a todas las personas experimentadas que podrán iluminarme y posiblemente evitarme decepciones.
https://www.econologie.info/share/partag ... 2Epkpb.pdf
Caldera ACV Apha 35: cortocircuito tanque de agua caliente
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 2081
- Inscripción: 10/01/08, 14:16
- Localización: isere
- x 68
Re: ACV Apha 35 caldera: cortocircuito tanque de agua caliente
Hola,
Antes de instalar un Caldera ACV Alpha 35 oportunidad, me gustaría asegurarme de varios requisitos previos:
1. ¿Es posible desacoplar la caldera, cortocircuito (caldera de tipo termo) porque el ACS de la casa funciona con un calentador de agua de propano?
No puede conectar nada a los puntos de entrada y salida de agua caliente sanitaria, no se preocupe.
2. ¿Hay alguna manera de limitar el consumo gasolina sans riesgo deensucia el quemador siguiendo el bajo régimen de combustión (caldera sobredimensionada)
un quemador de aceite generalmente funciona con encendido / apagado constante. Si la caldera es demasiado grande, funcionará por un corto tiempo y se detendrá con más frecuencia. conducirá a un consumo excesivo debido a paradas repetidas pero sin incrustaciones.
También puede cambiar la boquilla por una más pequeña. Por otro lado, el flujo de aire debe ajustarse en consecuencia.
3. la conexión a la caldera en tubos de cobre 22 mm a través del reductor de diámetro causa un problema (en principio, conexión de 1 pulgada)?
sin preocupaciones particulares
A continuación se muestra el diagrama de conexión y el manual técnico completo.
Gracias a todas las personas experimentadas que podrán iluminarme y posiblemente evitarme decepciones.
Antes de instalar un Caldera ACV Alpha 35 oportunidad, me gustaría asegurarme de varios requisitos previos:
1. ¿Es posible desacoplar la caldera, cortocircuito (caldera de tipo termo) porque el ACS de la casa funciona con un calentador de agua de propano?
No puede conectar nada a los puntos de entrada y salida de agua caliente sanitaria, no se preocupe.
2. ¿Hay alguna manera de limitar el consumo gasolina sans riesgo deensucia el quemador siguiendo el bajo régimen de combustión (caldera sobredimensionada)
un quemador de aceite generalmente funciona con encendido / apagado constante. Si la caldera es demasiado grande, funcionará por un corto tiempo y se detendrá con más frecuencia. conducirá a un consumo excesivo debido a paradas repetidas pero sin incrustaciones.
También puede cambiar la boquilla por una más pequeña. Por otro lado, el flujo de aire debe ajustarse en consecuencia.
3. la conexión a la caldera en tubos de cobre 22 mm a través del reductor de diámetro causa un problema (en principio, conexión de 1 pulgada)?
sin preocupaciones particulares
A continuación se muestra el diagrama de conexión y el manual técnico completo.
Gracias a todas las personas experimentadas que podrán iluminarme y posiblemente evitarme decepciones.
0 x
Hola,
Gracias por sus respuestas que me tranquilizan un poco y llaman a otros ... ': D'
1. Un usuario me informa que sin embargo el globo debe permanecer lleno, me hago la pregunta entonces, si no hay nada conectado a la entrada y salida del tanque, el cuerpo calefactor de la caldera se calentará (¿y consumir?) permanentemente esta bolsa de agua y, por lo tanto, la T ° y la presión aumentarán constantemente
==> ¿Riesgo? si no ?
Descalcifíquelo antes y cómo, sí / no?
Otra información comunicada, si el circuito incluye un retorno de agua caliente (Diagrama B p17 conexión manual N ° 18?), También debe estar enchufado. Exacto?
2. Supongo que cambiar un rociador requiere habilidades de calentamiento (¿qué tipo y estándar técnico elegir?), Con el plan explotado y el manual de mantenimiento del quemador adjunto a mi publicación inicial (p 11), esto es suficiente para hacerlo de forma segura incluso por un novato como yo?
Ajustar el flujo de aire es decir: ¿Dónde y cómo?
El ingenioso bricolaje de "Capt_Maloche" sobre este tema me tienta, ¿no para un novato? Enlace :
https://www.econologie.com/forums/ameliorati ... t5172.html
3. Me aconsejaron asegurarme de que esta caldera no requiere un flujo (de agua?) minmínimo
No leo nada sobre esto en el manual de instalación y mantenimiento adjunto a mi mensaje inicial.
Que?
Gracias nuevamente por su apoyo, trato de hacerlo lo mejor posible al costo más bajo porque no estoy seguro de ser el propietario de la casa alquilada y el propietario no tiene la intención de instalar el CC teniendo en cuenta el modesto alquiler reclamado.
DCD
Gracias por sus respuestas que me tranquilizan un poco y llaman a otros ... ': D'
1. Un usuario me informa que sin embargo el globo debe permanecer lleno, me hago la pregunta entonces, si no hay nada conectado a la entrada y salida del tanque, el cuerpo calefactor de la caldera se calentará (¿y consumir?) permanentemente esta bolsa de agua y, por lo tanto, la T ° y la presión aumentarán constantemente
==> ¿Riesgo? si no ?
Descalcifíquelo antes y cómo, sí / no?
Otra información comunicada, si el circuito incluye un retorno de agua caliente (Diagrama B p17 conexión manual N ° 18?), También debe estar enchufado. Exacto?
2. Supongo que cambiar un rociador requiere habilidades de calentamiento (¿qué tipo y estándar técnico elegir?), Con el plan explotado y el manual de mantenimiento del quemador adjunto a mi publicación inicial (p 11), esto es suficiente para hacerlo de forma segura incluso por un novato como yo?
Ajustar el flujo de aire es decir: ¿Dónde y cómo?
El ingenioso bricolaje de "Capt_Maloche" sobre este tema me tienta, ¿no para un novato? Enlace :
https://www.econologie.com/forums/ameliorati ... t5172.html
3. Me aconsejaron asegurarme de que esta caldera no requiere un flujo (de agua?) minmínimo
No leo nada sobre esto en el manual de instalación y mantenimiento adjunto a mi mensaje inicial.
Que?
Gracias nuevamente por su apoyo, trato de hacerlo lo mejor posible al costo más bajo porque no estoy seguro de ser el propietario de la casa alquilada y el propietario no tiene la intención de instalar el CC teniendo en cuenta el modesto alquiler reclamado.
DCD
0 x
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 2081
- Inscripción: 10/01/08, 14:16
- Localización: isere
- x 68
1 / no se sabe si es un globo "baño maría", también puede ser simplemente un intercambiador sin almacenamiento. en ambos casos, no veo ningún daño en no ponerle agua.
el tanque o intercambiador se llenará de aire que se calentará (un poco) por el agua en el circuito de la caldera, eso es todo. Al colocar una sola tapa en un lado, incluso puede evitar la posible convección natural que podría ocurrir.
Las conexiones 17 y 18 son para el caso en el que queremos crear un bucle dinámico. Se usa cuando se quiere agua caliente inmediatamente en el grifo de las tuberías largas. lo dejas abierto
no es necesario descalcificar algo que no usa.
antes de cambiar la boquilla, observe ya el comportamiento de la caldera en uso de calefacción: cuánto tiempo funciona después del encendido. si es muy corto (<2mn) habrá que plantearse cambiar la boquilla por una más pequeña. le pregunta a su técnico de calefacción durante el mantenimiento anual, para que regule el aire con un analizador de combustión.
flujo de agua mínimo? No se a que te refieres. cuando se detiene el circulador de calefacción de una caldera, el flujo es cero y no sé de una caldera que eso.
el tanque o intercambiador se llenará de aire que se calentará (un poco) por el agua en el circuito de la caldera, eso es todo. Al colocar una sola tapa en un lado, incluso puede evitar la posible convección natural que podría ocurrir.
Las conexiones 17 y 18 son para el caso en el que queremos crear un bucle dinámico. Se usa cuando se quiere agua caliente inmediatamente en el grifo de las tuberías largas. lo dejas abierto
no es necesario descalcificar algo que no usa.
antes de cambiar la boquilla, observe ya el comportamiento de la caldera en uso de calefacción: cuánto tiempo funciona después del encendido. si es muy corto (<2mn) habrá que plantearse cambiar la boquilla por una más pequeña. le pregunta a su técnico de calefacción durante el mantenimiento anual, para que regule el aire con un analizador de combustión.
flujo de agua mínimo? No se a que te refieres. cuando se detiene el circulador de calefacción de una caldera, el flujo es cero y no sé de una caldera que eso.
0 x
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 15 Respuestas
- 1216 vistas
-
último mensaje por sicetaitsimple
Ver el último mensaje
21/02/24, 19:34Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 1 Respuestas
- 681 vistas
-
último mensaje por phil59
Ver el último mensaje
03/02/24, 22:33Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 13 Respuestas
- 1652 vistas
-
último mensaje por gfgh64
Ver el último mensaje
18/01/24, 01:56Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 11 Respuestas
- 2249 vistas
-
último mensaje por Pilpoill
Ver el último mensaje
15/12/23, 17:08Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 1 Respuestas
- 1214 vistas
-
último mensaje por sicetaitsimple
Ver el último mensaje
01/12/23, 21:27Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
Volver a la "calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ..."
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : Bing [Bot] e invitados 290