por Flytox » 25/02/15, 22:21

Sobre morillos:

Su modificación mejoró enormemente los resultados.

- Sin morillos, el fuego tiende a apagarse tan pronto como se reduce la entrada de aire (¿2/3?).

- n ° 4 representa la vista superior y la vista n ° 1 el perfil original del chenet.
- ¡Con estos morillos "añadidos", el inserto funciona peor con que sin! El inicio es bastante difícil, mala combustión durante al menos una hora antes de llegar a calentar el inserto. La temperatura desciende muy rápidamente tan pronto como deja de cargar.

- Pasando de 4 a 5, la puesta en marcha es mucho más rápida y fácil. Esto se calienta significativamente más. Hay mucho menos chatarra innecesaria para calentar.
- Mientras tanto, se agrega la lámina de hierro fundido y guía el aire (flecha verde) más cerca del centro de la chimenea.
- Al pasar de 1 a 2 (acortamiento de los pies), nos acercamos a las brasas y comienza aún mejor y aún más rápido, aunque no es muy práctico (falta de espacio) ... Podemos comenzar a disminuir el aire sin sofocar l Insertar, caliente, puede trabajar aire cerrado.
- Pasando de 2 a 3, comienza aún mejor y aún más rápido y es práctico. El inserto nunca funcionó tan bien, se calentó, sostuvo las brasas, la andirona se volvió ligera para una limpieza más conveniente de las cenizas. El inserto acepta todas las configuraciones de aire (bueno, cuidado, también puede dejarse llevar, es más un inserto pero una falsificación : Mrgreen: ).

Imagen
0 x
La razón es la locura de los más fuertes. La razón de la menos fuerte es una locura.
[Eugène Ionesco]
http://www.editions-harmattan.fr/index. ... te&no=4132
Avatar de l'utilisateur
Flytox
modérateur
modérateur
Publicaciones: 14138
Inscripción: 13/02/07, 22:38
Localización: Bayona
x 839




por Flytox » 28/02/15, 10:39

A partir de ahora, el inserto puede quemar madera realmente húmeda (¡entre 20 y 30% de humedad!) Con aire 1/2 cerrado (inserto caliente).

Bien consciente de que no es muy inteligente quemar madera que es tan desagradable por el lado de la contaminación :|, pero hay un perrito "lindo" en casa que regularmente se sube a la pila de leña y se come / se corta los dientes con la lona de plástico. : Mrgreen:

Imagen
0 x
La razón es la locura de los más fuertes. La razón de la menos fuerte es una locura.

[Eugène Ionesco]

http://www.editions-harmattan.fr/index. ... te&no=4132
bidouille23
Gran Econologue
Gran Econologue
Publicaciones: 1155
Inscripción: 21/06/09, 01:02
Localización: powaaa Bretaña BZH
x 2




por bidouille23 » 17/03/15, 23:35

puta,

incluso quemaduras de madera húmedas;) ... la pregunta es cómo ...

Cuando la estufa está muy bien hecha, se puede quemar limpiamente hasta un 40% de humedad ... y sí, es posible, y los estándares de la EPA, por favor ... (Larry Dobson lo hizo Si no me confundo con el nombre, con una medida para apoyarlo para una familia pobre con equipo de recuperación, en parte para demostrar que podríamos hacer algo muy efectivo a un costo menor, esto dice que tiene 35 años. experiencia en la industria y en el diseño de calderas industriales ...);) ....


de lo contrario, al 30% de humedad se quema, pero es en su carcasa donde verá el resultado, el gran riesgo es producir alquitrán, y el alquitrán cuando se incendia bien, eso es lo que llamamos fuego a la chimenea ... básicamente pegas combustible en las paredes de la carcasa y este combustible está esperando que tenga una buena temperatura para quemar ...

Hay pequeños videos agradables en el agua despejados por un registro que está hablando ... y entendemos que no es jojo ...

Dicho esto personalmente, quemo todo, y mucho abedul, para que se mantenga bien y sea una buena liberación de calor, prefiero quemar un poco mojado, porque demasiado seco deja demasiado rápido ...

Y no lo medí, pero tengo la sensación de que se calienta más fuerte ...

Por otro lado, si hago lo mismo con otra madera, todavía no es terrible, entre el momento en que pones el tronco y el momento en que realmente arde con llamas por encima, va bien 10 minutos al menos dependiendo de el tamaño del registro ...
Podemos ver que el fuego se ha apagado ...

después de lo que llamas mojado?

en la superficie o en el corazón? en la superficie son pinuts ... en el fondo no es lo mismo ...
0 x
Avatar de l'utilisateur
Flytox
modérateur
modérateur
Publicaciones: 14138
Inscripción: 13/02/07, 22:38
Localización: Bayona
x 839




por Flytox » 18/03/15, 22:03

bidouille23 escribió:de lo contrario, al 30% de humedad se quema, pero es en su carcasa donde verá el resultado, el gran riesgo es producir alquitrán, y el alquitrán cuando se incendia bien, eso es lo que llamamos a un fuego de chimenea ... básicamente pegas combustible en las paredes de la carcasa y este combustible está esperando que tenga una buena temperatura para quemar.

Sí, se quema ... pero no calienta masas y no admite que no haya suficiente aire.
Para la chimenea, a pesar de que la madera a menudo puede, hago que el fuego sea bastante brillante. De repente, barrer la chimenea da aproximadamente la mitad a 2/3 del volumen de una caja de zapatos de ceniza durante 1 año (zapatos para adultos : Mrgreen:). Es muy seco y se deja fácilmente (no zapatos : Mrgreen:) Finalmente es el resultado de la inserción antes de la modificación, ya que la modificación posterior tendrá que esperar hasta mayo?

después de lo que llamas mojado?

en la superficie o en el corazón? en la superficie son pinuts ... en el fondo no es lo mismo ...


Compré este medidor de humedad y realizo unas 3 mediciones al final del registro (¿representante? :| ).
Cuando está un poco demasiado húmedo, la solución es elegir / medir los troncos más secos para el fondo / inicio del fuego. Una vez que el inserto está caliente (ahora que se ha modificado), el inserto puede quemar lo "peor".

Imagen
0 x
La razón es la locura de los más fuertes. La razón de la menos fuerte es una locura.

[Eugène Ionesco]

http://www.editions-harmattan.fr/index. ... te&no=4132
Avatar de l'utilisateur
Flytox
modérateur
modérateur
Publicaciones: 14138
Inscripción: 13/02/07, 22:38
Localización: Bayona
x 839




por Flytox » 25/03/15, 22:14

Reemplazo de la pequeña escotilla cerca del centro del piso del hogar por otra placa perforada de hierro fundido:

Para la foto, los 4 orificios de 5 mm de diámetro están orientados hacia la puerta del inserto, pero en realidad la parte se gira 180 ° hacia la parte inferior del hogar para su funcionamiento. El principio es llevar un poco más de aire al fondo de la chimenea, lo que parece un poco asfixiado y, de repente, puede disminuir ligeramente el aire al frente. Un reequilibrio de la toma de aire de alguna manera. El aire que llega por debajo del inserto se precalienta (¿temperatura?).

El tornillo central de acero inoxidable le permite variar el flujo de aire. Solo los 4 orificios de 5 mm de diámetro en el asador de posición baja, o luego atornillándolo, pueden bostezar la parte inferior de la placa para aumentar aún más el flujo de aire.

Imagen

El inicio de la inserción fue bien, bastante rápido (por confirmar).
En realidad, el aire puede reducirse ligeramente en la parte delantera mediante las salidas de aire originales (inserto caliente).

A nivel de brasas, aparecen más puntos blancos muy brillantes de lo habitual.

Por lo general, las llamas más amarillas y brillantes (calientes) y brillantes están delante cerca del vidrio, luego de 10 a 15 cm más atrás, las llamas son más anaranjadas y menos agitadas, luego en el fondo las llamas son anaranjadas y flemáticas. Con la nueva placa que trae más aire al centro de la chimenea, lógicamente en frente de eso no cambia mucho, las llamas en el medio son un poco más brillantes y más vívidas. Básicamente puede ser un poco más claro y más activo (por confirmar).

Lo siento, pero para ilustrar esto con una foto ...: Mrgreen:

Imagen
0 x
La razón es la locura de los más fuertes. La razón de la menos fuerte es una locura.

[Eugène Ionesco]

http://www.editions-harmattan.fr/index. ... te&no=4132
Avatar de l'utilisateur
Flytox
modérateur
modérateur
Publicaciones: 14138
Inscripción: 13/02/07, 22:38
Localización: Bayona
x 839




por Flytox » 27/03/15, 22:26

En el segundo intento, bostecé un poco la placa (¿aproximadamente 2 mm?) Con el tornillo de ajuste de acero inoxidable, solo para aumentar la entrada de aire todo el tiempo y debajo de la nueva placa. Pero el borrador no debe ser lo suficientemente fuerte como para mover las cenizas que caen sobre él. El inicio fue bueno, pero teniendo en cuenta la pequeña diferencia con la prueba anterior una vez que el inserto estuvo caliente, supongo que el paso de aire debajo de la placa se bloqueó por completo en solo unos minutos. :fruncir el ceño: : Mrgreen:

Además, desde abajo ya no se podía ver la luz rojiza de las brasas como cuando se encendió el inserto. Por otro lado, los 4 agujeros no se bloquean (soplan un poco más alto), siempre podemos aumentar un poco el flujo de aire allí, ampliando o multiplicando el número de agujeros. :P
0 x
La razón es la locura de los más fuertes. La razón de la menos fuerte es una locura.

[Eugène Ionesco]

http://www.editions-harmattan.fr/index. ... te&no=4132
Avatar de l'utilisateur
Philippe Schutt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 1611
Inscripción: 25/12/05, 18:03
Localización: alsacia
x 33




por Philippe Schutt » 29/03/15, 20:00

André nos había proporcionado planes para una estufa en la que la toma de aire iba directamente sobre el fuego y luego se inyectaba desde un lado. De repente, hizo el aire primario y secundario al mismo tiempo, pero no pudimos intervenir en la distribución.
Digo eso porque no estoy seguro de que el aire esté tan caliente debajo, ya que el calor aumenta ... Digo eso instintivamente, no hice mediciones.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Flytox
modérateur
modérateur
Publicaciones: 14138
Inscripción: 13/02/07, 22:38
Localización: Bayona
x 839




por Flytox » 29/03/15, 23:57

Philippe Schutt escribió:Digo eso porque no estoy seguro de que el aire esté tan caliente debajo, ya que el calor aumenta ... Digo eso instintivamente, no hice mediciones.


Si habla de mi montaje, la parte inferior del hogar navega a 230 ° C cuando el inserto está caliente. Asunción, el aire caliente sube y se pega debajo del hogar. Si guía el aire un poco para forzarlo a que se acerque al fondo de la cavidad y no desde el frente (más corto, más fácil pero más frío), debe calentarse un mínimo.

Imagen

Imagen

Nota: El deflector en naranja aún no se ha completado. Ciertamente, se tomará de una pieza de aislamiento (que resista 400 ° C) que se usa para las cubiertas de los insertos.
0 x
La razón es la locura de los más fuertes. La razón de la menos fuerte es una locura.

[Eugène Ionesco]

http://www.editions-harmattan.fr/index. ... te&no=4132
Avatar de l'utilisateur
Philippe Schutt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 1611
Inscripción: 25/12/05, 18:03
Localización: alsacia
x 33




por Philippe Schutt » 30/03/15, 12:33

Claro que es necesariamente mejor que el sistema original.
si 230 ° con circulación de aire, ya no está mal ... Y es muy posible que un aire primario demasiado caliente no sea tan bueno, si causa una combustión primaria más rápida y más importante. El aire secundario puede no ser suficiente para quemar todos los gases emitidos.
me recuerda a la marca FLAM que dijo que con igual volumen de aire primario, era mejor introducirlo con rapidez en un área pequeña.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Flytox
modérateur
modérateur
Publicaciones: 14138
Inscripción: 13/02/07, 22:38
Localización: Bayona
x 839




por Flytox » 30/03/15, 13:03

Por el momento, el suministro de aire desde abajo (4 agujeros con un diámetro de 5 mm)
ciertamente debe traer aire mucho más cálido que el original, pero en cantidad esto debe representar un porcentaje relativamente "bajo" en comparación con las cremalleras originales si están un poco "demasiado" abiertas (1/2 por ejemplo).

En el balance del conjunto primario / secundario, quizás sería necesario limitar la fuga de "vidrio limpio" de la puerta que me parece realmente importante. (¿Rellenar 1 agujero de 3 y preferiblemente el más alto, más cercano al escape?).
0 x
La razón es la locura de los más fuertes. La razón de la menos fuerte es una locura.