Mic74 escribió:
La temperatura de retorno corresponde perfectamente a la temperatura de flujo medida por la regulación, por otro lado.
He formateado su mensaje (para que la imagen se muestre inmediatamente, debe poner [img] antes de% 20le% 20 "código"% 20 y [/ img] después).
No entiendo lo que quieres decir.
Entonces tomemos su foto:
- Las salidas y vueltas a los circuitos están a la izquierda [bueno, es la cima, tu foto está "mintiendo"], creo ...
- la temperatura inicial comienza en 55 si leo correctamente (???)
- el retorno es de alrededor de 45 °, mucho más frío ... Lógica ... Las calorías han calentado la casa.
Con un pie a 45, agregando el "ba" (pendiente * diferencia de temperatura), la salida calculada (instrucción de salida) debe ser de alrededor de 60/65 ° ... Entonces, con una pequeña diferencia, el V3V parece actuar, y actuar en la dirección correcta ...
La sonda de arranque parece estar escondida debajo del aislamiento, por donde entra el pequeño cable negro. Está bien ubicado ...
Si dejas eso, ¡vas a estar demasiado caliente!
¡Es en la otra dirección que esto está mal contigo! [¡Tengo que mantenerme alejado!]
Así que ponga el pie lo más pequeño posible, espere a que las temperaturas se estabilicen y tome la foto nuevamente ...