No, soy yo quien se enreda un poco entre dos casos; ¡Olvidé que estabas sobrecalentado!
Así que cierra tu válvula de 3/4 ...
Tiene el depósito calculado con factores inferiores a los que indica en la primera publicación. Por ejemplo, pie 25 y pendiente 1,5. Miras la instrucción que te da y la llevas a cabo a mano ...
Y luego aplica el método: si aún hace demasiado calor, vuelve a cerrar ... Y así hasta que converja a 20 ° interno ...
Luego escribes temp externo, comenzando temp.
¡Este será un punto en la curva de calentamiento!
curva de calentamiento de la caldera ÖkoFEN
Mic74 escribió:Así que ayer el punto de partida partió a 49. La salida se midió a 44 y el sensor de salida a 56. Temperatura interna 23. Cerré un poco el v3v.
Esta mañana, punto de ajuste de salida 8. Sensor de salida 58. Temperatura interna 25
.
Me sorprende la gran diferencia entre su salida medida a 44 (me imagino en el termómetro "físico" integrado) y la sonda de salida que es de 56 °.
Tendremos que ver eso también, pero no es crítico por ahora. La sonda en realidad mide la resistencia. Que varía en función de la temperatura. Y que el regulador convierta a temperatura. Puede que haya demasiada resistencia: cable, conexión ... Pero hay que poder calibrar eso. Mientras tanto, basta con comprobar que no sea errático (que no dé "nada" según el momento; si todavía está proporcionalmente por encima de la temperatura del termómetro, esto no evita un funcionamiento correcto)
Seamos claros: la instrucción es puramente teórica. No funciona ya que el V3V es manual ...
Su temperatura inicial aumentó durante la noche, probablemente debido a una temperatura interna más alta, los retornos son más cálidos. El V3V no se ha movido, siempre mezclamos las mismas proporciones ... La mezcla es ligeramente más cálida. Lógica.
El punto de ajuste de flujo = 8 es un "código Okofen": no hay necesidad de calefacción; se debe haber alcanzado un límite de calentamiento; o no sé qué "clave". Por ahora, ignóralo. Solo recuerde que para la regulación, significa "sin necesidad de calefacción"
0 x
Evaluación del día señalado a las 17 p.m.
Temperatura de flujo de regulación 46. Temperatura de flujo en la sonda 58. La válvula está casi completamente cerrada. Resultado 27 grados en el interior. Seguramente un poco falso por las ganancias solares.
Si entendí correctamente, la temperatura del flujo debería caer a medida que cierro la válvula, ¿verdad?
Temperatura de flujo de regulación 46. Temperatura de flujo en la sonda 58. La válvula está casi completamente cerrada. Resultado 27 grados en el interior. Seguramente un poco falso por las ganancias solares.
Si entendí correctamente, la temperatura del flujo debería caer a medida que cierro la válvula, ¿verdad?
0 x
Absolutamente !!!
Cuanto más "cerrada" está una válvula, por lo tanto, en la zona azul, y menos agua de la caldera se añade al circuito y más se recircula el agua de retorno ... Así que inevitablemente , la hora de inicio debe acercarse a la hora de regreso. Y debe dejar de calentarse ...
Podremos formular como una hipótesis seria que el V3V está al revés.
Para confirmarlo, le sugiero que lo "abra" al 90% (así que póngalo al 90% en "rojo"), para ver si baja ... [la temperatura inicial primero, luego la temperatura interior entonces...]
En este caso, basta con devolver la etiqueta (en general, son "reversibles").
También podemos prescindir de él: solo recuerda que "rojo" = cerrando; "azul" = apertura. ¡Después de todo, es solo un código!
Y conecte correctamente: cuando el regulador se mueve en la dirección cerrada, la válvula cambia a la corriente "roja".
Pero primero confirmemos que "rojo actual" = cierre = frío.
Cuanto más "cerrada" está una válvula, por lo tanto, en la zona azul, y menos agua de la caldera se añade al circuito y más se recircula el agua de retorno ... Así que inevitablemente , la hora de inicio debe acercarse a la hora de regreso. Y debe dejar de calentarse ...
Podremos formular como una hipótesis seria que el V3V está al revés.
Para confirmarlo, le sugiero que lo "abra" al 90% (así que póngalo al 90% en "rojo"), para ver si baja ... [la temperatura inicial primero, luego la temperatura interior entonces...]
En este caso, basta con devolver la etiqueta (en general, son "reversibles").
También podemos prescindir de él: solo recuerda que "rojo" = cerrando; "azul" = apertura. ¡Después de todo, es solo un código!
Y conecte correctamente: cuando el regulador se mueve en la dirección cerrada, la válvula cambia a la corriente "roja".
Pero primero confirmemos que "rojo actual" = cierre = frío.
0 x
Mic74 escribió:
Temperatura de flujo de regulación 46. Temperatura de flujo en la sonda 58. La válvula está casi completamente cerrada. Resultado 27 grados en el interior.
Su temperatura inicial de 58 °, es agua de caldera casi "pura" (está entre 65 y 75 °)
¿Cómo llamas?
- iniciar la regulación de temperatura (46 ° por lo tanto)
- temperatura de flujo en la sonda (58 °)
0 x
-
- Entiendo econológico
- Publicaciones: 62
- Inscripción: 24/09/14, 16:27
Mic74 escribió:
46 es la temperatura medida que se muestra en mi Touch.
58 es la temperatura que se muestra en el termómetro después del circulador.
Si esto se confirma, se abre una "gran brecha". Es habitual que dos termómetros o dos sondas den temperaturas ligeramente diferentes. Pero esto no es normal ...
a) ¿Puedes seguir para saber si al menos los dos varían en la misma dirección, proporcionalmente?
Porque si el V3V está al revés, para que el regulador funcione, más tarde, aún será necesario que la sonda envíe información confiable sobre la temperatura del flujo: si la temperatura es falsa, pero proporcional, funcionará ...
b) Todavía iría a ver dónde está esta sonda y cómo se aplica (físicamente) a la tubería: verifique que haya un buen contacto en este nivel; si es necesario, las pastas térmicas como las que se usan para "pegar" un ventilador en un procesador de computadora pueden ser útiles ...
Por ahora, este no es el problema, pero lo será.
0 x
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 10 Respuestas
- 2827 vistas
-
último mensaje por Clemclem
Ver el último mensaje
26/12/23, 11:05Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 1 Respuestas
- 1829 vistas
-
último mensaje por arturod
Ver el último mensaje
17/11/23, 16:59Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 33 Respuestas
- 6334 vistas
-
último mensaje por Obamot
Ver el último mensaje
25/02/23, 19:49Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 2 Respuestas
- 3028 vistas
-
último mensaje por Cóctel07
Ver el último mensaje
03/01/23, 19:54Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
-
- 24 Respuestas
- 18106 vistas
-
último mensaje por FácilGui
Ver el último mensaje
16/02/23, 16:58Un tema publicado en el forum : Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ...
Volver a la "calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ..."
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 320