Hola,
ya existe para el bombeo solar, para un compresor el problema podría estar en el nivel de arranque para pasar la primera compresión?
http://www.directindustry.fr/prod/shenz ... 10507.html
http://www.cder.dz/download/za-9.pdf
https://hal.inria.fr/file/index/docid/2 ... _263_0.pdf
Dimensionamiento Ayuda congelador Steca PF 240
- chatelot16
- experto Econologue
- Publicaciones: 6960
- Inscripción: 11/11/07, 17:33
- Localización: Angouleme
- x 264
Re: Steca PF 240 ayuda de dimensionamiento del congelador
Es una buena noticia que haya inversores capaces de optimizar la frecuencia de bombeo: debe poder adaptarse al refrigerador
sin duda será posible optimizar con un poco de batería: al comienzo o al final del día, cuando la energía no es suficiente para hacer funcionar el grupo de refrigeradores, carga las baterías, pero la capacidad de la batería es menor: la energía principal no pasará no por las pilas
la batería, por supuesto, podría proporcionar la potencia máxima para encender el compresor ... pero eso hace una gran diferencia en el precio entre una batería utilizada solo para arrancar y una batería que almacena toda la energía
sin duda será posible optimizar con un poco de batería: al comienzo o al final del día, cuando la energía no es suficiente para hacer funcionar el grupo de refrigeradores, carga las baterías, pero la capacidad de la batería es menor: la energía principal no pasará no por las pilas
la batería, por supuesto, podría proporcionar la potencia máxima para encender el compresor ... pero eso hace una gran diferencia en el precio entre una batería utilizada solo para arrancar y una batería que almacena toda la energía
0 x
-
- Gran Econologue
- Publicaciones: 1111
- Inscripción: 10/10/13, 16:30
- Localización: campo de Ginebra
- x 189
Re: Steca PF 240 ayuda de dimensionamiento del congelador
Acabo de notar que el tercer enlace que puse, que proviene de la Universidad de Dakar, fue escrito en ... ¡3!
0 x
- Obamot
- experto Econologue
- Publicaciones: 28725
- Inscripción: 22/08/09, 22:38
- Localización: genevesis regio
- x 5538
Re: Steca PF 240 ayuda de dimensionamiento del congelador
dede2002 escribió:Jchatelot16 escribió:dede2002 escribió:Hola,
ya existe para el bombeo solar, para un compresor el problema podría estar en el nivel de arranque para pasar la primera compresión?
http://www.directindustry.fr/prod/shenz ... 10507.html
[Fuente / autores: MT Boukadoum, A. Hamidat y N. Ourabia
Centro de desarrollo. de energías renovables, BP62, Route De l'Observatoire - Bouzaréah 16340, Argel]
[Fuente / autores: M. Barlaud, G. Sow, Ch. Masselot, "Revue de Physique Appliqué, 1980"]
Es una buena noticia que haya inversores capaces de optimizar la frecuencia de bombeo: debe poder adaptarse al refrigerador
sin duda será posible optimizar con un poco de batería: al comienzo o al final del día, cuando la energía no es suficiente para hacer funcionar el grupo de refrigeradores, carga las baterías, pero la capacidad de la batería es menor: la energía principal no pasará no por las pilas
la batería, por supuesto, podría proporcionar la potencia máxima para encender el compresor ... pero eso hace una gran diferencia en el precio entre una batería utilizada solo para arrancar y una batería que almacena toda la energía
Acabo de notar que el tercer enlace que puse, que proviene de la Universidad de Dakar, fue escrito en ... ¡3!
Súper interesante, felicidades. He domiciliado los documentos .PDF con referencia a enlaces en Econology en caso de que desaparezcan ...
0 x
- chatelot16
- experto Econologue
- Publicaciones: 6960
- Inscripción: 11/11/07, 17:33
- Localización: Angouleme
- x 264
Re: Steca PF 240 ayuda de dimensionamiento del congelador
dede2002 escribió:Acabo de notar que el tercer enlace que puse, que proviene de la Universidad de Dakar, fue escrito en ... ¡3!
Sí, este enlace realmente tiene un interés histórico en los inversores. en 1979 existía el transistor, era bastante costoso ... ya que lo hicimos mejor con el mosfet, luego incluso mejor con el igbt ... pero no encontramos fácilmente un documento serio sobre la técnica actual ... el documento anterior de 79 es muy instructivo para entender ... pero no es un buen ejemplo para darse cuenta
0 x
-
- Gran Econologue
- Publicaciones: 1111
- Inscripción: 10/10/13, 16:30
- Localización: campo de Ginebra
- x 189
Re: Steca PF 240 ayuda de dimensionamiento del congelador
En este caso, donde solo queremos congelar el agua, tenemos más flexibilidad que en un congelador de alimentos, no es probable que las variaciones de temperatura dañen el contenido al romper la cadena de frío (el límite máximo es 0 ° en lugar de -18 °).
Sería bueno mantener el inversor frío, porque vemos en el catálogo que por encima de 40 ° el rendimiento disminuye y el límite máximo indicado es de 50 °. Sería necesario aislar la habitación que se enfriaría por las pérdidas del congelador.
Como tenemos frío a mano, ¿también podríamos usarlo para enfriar los paneles fotovoltaicos?
Hay algo que no entendí: en el catálogo vemos que la eficiencia del inversor disminuye con la altitud
Sería bueno mantener el inversor frío, porque vemos en el catálogo que por encima de 40 ° el rendimiento disminuye y el límite máximo indicado es de 50 °. Sería necesario aislar la habitación que se enfriaría por las pérdidas del congelador.
Como tenemos frío a mano, ¿también podríamos usarlo para enfriar los paneles fotovoltaicos?
Hay algo que no entendí: en el catálogo vemos que la eficiencia del inversor disminuye con la altitud
0 x
- Obamot
- experto Econologue
- Publicaciones: 28725
- Inscripción: 22/08/09, 22:38
- Localización: genevesis regio
- x 5538
Re: Steca PF 240 ayuda de dimensionamiento del congelador
Altamente paneles C-PV con un rendimiento del 48% (ya en la etapa preindustrial) ¡no esperábamos eso durante 20 o 30 años y ya están allí!
y con la esperanza de que en tres a cinco años se comercialicen, o incluso se hagan de materiales económicos y fácilmente reciclables (el tema de la investigación actual que avanza rápidamente,
¡no son solo los franceses y los alemanes en ese momento! Pero un buen puñado de equipos en todo el mundo ...)
¡y finalmente se resolverán muchos problemas de energía! (No el resto, pero al menos eso ...)
¡Producción energética descentralizada y de bajo costo!
y con la esperanza de que en tres a cinco años se comercialicen, o incluso se hagan de materiales económicos y fácilmente reciclables (el tema de la investigación actual que avanza rápidamente,
¡no son solo los franceses y los alemanes en ese momento! Pero un buen puñado de equipos en todo el mundo ...)
¡y finalmente se resolverán muchos problemas de energía! (No el resto, pero al menos eso ...)
¡Producción energética descentralizada y de bajo costo!
0 x
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 208 Respuestas
- 54824 vistas
-
último mensaje por plasmanu
Ver el último mensaje
08/01/20, 06:06Un tema publicado en el forum : Las energías renovables: energía solar
-
- 4 Respuestas
- 17001 vistas
-
último mensaje por darwenn
Ver el último mensaje
05/01/18, 14:32Un tema publicado en el forum : Las energías renovables: energía solar
-
- 16 Respuestas
- 10941 vistas
-
último mensaje por titiyador
Ver el último mensaje
11/02/15, 17:55Un tema publicado en el forum : Las energías renovables: energía solar
-
- 2 Respuestas
- 5886 vistas
-
último mensaje por Ahmed
Ver el último mensaje
07/09/14, 18:26Un tema publicado en el forum : Las energías renovables: energía solar
-
- 58 Respuestas
- 31897 vistas
-
último mensaje por chatelot16
Ver el último mensaje
29/08/13, 22:18Un tema publicado en el forum : Las energías renovables: energía solar
Volver a la "energía renovable: energía solar"
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 77