Dimensionamiento Ayuda congelador Steca PF 240




por kau » 25/04/16, 19:24

hola,
Deseo realizar una instalación fotovoltaica en Mali (kayes) y necesitaré el asesoramiento de especialistas.
El uso principal será en modo congelador y estaba dejando en el steca pf240

Dejo a una temperatura ambiente de 40 ° C a 1246wh de acuerdo con la hoja técnica del sitio:

Consumo de Steca PF 240 [Wh / por día]
Temperatura ambiente 20 ° C 25 ° C 30 ° C 35 ° C 40 ° C
Temperatura interior -20 ° C 421 561 739 964 1 246


No podría encontrar el poder de congelación, si alguno de ustedes sabe : Roll:
Con 2 días de duración de la batería, ¿cuánta batería y panel necesito?
Gracias de antemano 8)
0 x
Dirk Pitt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 2081
Inscripción: 10/01/08, 14:16
Localización: isere
x 68

Re: Steca PF 240 ayuda de dimensionamiento del congelador




por Dirk Pitt » 26/04/16, 09:29

si estima que su requerimiento de energía es de 1246 wh durante 24 horas y que desea 2 días de autonomía, entonces necesita una energía almacenada de 2500Wh aproximadamente.
si ahora desea tener la potencia de los paneles, debe conocer la posición de los paneles, pero si se estima que están en el nivel óptimo de orientación, puede contar aproximadamente 4kWh / kWp por día en esta región (los especialistas dirán quizás más)
por lo tanto, si en 1 día desea recargar una batería vacía y energía al mismo tiempo, debe producir 2500 + 1250 = 3750Wh o aproximadamente 1kWp de paneles.
todo esto es una aproximación de la esquina de la mesa, por supuesto.
0 x
Imagen
Haga clic en mi firma
Avatar de l'utilisateur
Gaston
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 1910
Inscripción: 04/10/10, 11:37
x 88

Re: Steca PF 240 ayuda de dimensionamiento del congelador




por Gaston » 26/04/16, 10:04

Por autonomía, es bastante fácil de calcular:
Con un consumo de 1246 Wh / día, las baterías tendrán que proporcionar 2492 Wh (¿quizás un poco menos si hace menos calor en los días en que los paneles solares no se producen porque no hay sol?).
O una capacidad de 104 Ah en 24V.
Como debe haber un margen (para mejorar la vida útil de las baterías y mantener la autonomía cuando las baterías envejecen), recomendaría una capacidad de al menos 200 Ah en 24V.

En cuanto a la potencia del panel solar, debe poder alimentar el congelador en un día y recargar la batería, produciendo 3738 Wh durante el día.
Como la duración del día varía poco en Malí, podemos contar con 10 horas de sol, por lo que requerirá una potencia de al menos 500 W de paneles solares (un poco más probable).
1 x
kau
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 12
Inscripción: 25/04/16, 19:06

Re: Steca PF 240 ayuda de dimensionamiento del congelador




por kau » 26/04/16, 12:57

Gracias por sus respuestas. En estas condiciones, 2 paneles de 250w en 24v; ¿Qué regulador recomienda (mppt o no) y qué marca de baterías?

Estimación de pvgis fuera de la red:
Latitud: 14 ° 26'12 "Norte,
Longitud: 11 ° 26'42 "Oeste

Potencia nominal del sistema fotovoltaico: 500 W
Inclinación de módulos: 15 grados.
Tamaño de la batería: 24 V, 300 Ah
Límite de descarga total (%) 30%
Consumo durante el día: 1250 Wh


Número de días utilizados para el cálculo: 1827
Porcentaje de días con batería completamente cargada 92.78
Energía promedio no capturada debido a la batería llena: 996.45
Porcentaje de días en que la batería está completamente descargada: 0
Energía promedio perdida: 0

Ed Ff Fe Month
1 1250.0 98 0
2 1249.0 94 0
3 1249.0 100 0
4 1250.0 97 0
5 1250.0 95 0
6 1244.0 93 0
7 1252.0 85 0
8 1251.0 81 0
9 1251.0 88 0
10 1248.0 97 0
11 1249.0 95 0
12 1247.0 90 0

Ed: Producción de energía promedio por día (Wh / día)
Ff: porcentaje de días en que la batería está completamente cargada (%)
Fe: Porcentaje de días en que la batería está completamente descargada (%)

¿Son correctos mis cálculos?
0 x
Avatar de l'utilisateur
Gaston
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 1910
Inscripción: 04/10/10, 11:37
x 88

Re: Steca PF 240 ayuda de dimensionamiento del congelador




por Gaston » 26/04/16, 13:53

Por cierto, tienes en este documento ejemplos de dimensionamiento.

Para la radiación a 5kWh / m² / día y una temperatura ambiente de 35 ° C, recomiendan 550Wp de panel y 375Ah de batería de 24V (lo que da 3 días de autonomía).
Estamos en el mismo orden de magnitud.

En términos del regulador, sería una pena no tomar un MPPT (la diferencia de precio con los modelos básicos ahora es pequeña). Para el modelo ... Steca hace muy buenos : Wink:

Y para la marca de baterías, no tengo idea, pero presta atención a la temperatura ambiente :!:
1 x
kau
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 12
Inscripción: 25/04/16, 19:06

Re: Steca PF 240 ayuda de dimensionamiento del congelador




por kau » 26/04/16, 17:48

Es la preocupación la temperatura ambiente (varía entre 30 y 40 °). Poner tanto en una batería por una vida de 5 años es muy costoso. Entonces necesito 4 baterías de 150 en 12v.
También tengo una pregunta, ¿se congela en un refrigerador solar más lento o más rápido que un refrigerador estándar pero que consume más en 220v?
0 x
Avatar de l'utilisateur
Obamot
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 28725
Inscripción: 22/08/09, 22:38
Localización: genevesis regio
x 5538

Re: Steca PF 240 ayuda de dimensionamiento del congelador




por Obamot » 26/04/16, 21:34

Como ya tenía el mismo problema pero no en Malí, lo que tomaría:
- Está en las marcas más confiables (Einhell)
- el congelador menos sofisticado posible;
- una marca representada en el sitio si es posible (de lo contrario, obtenga el diagrama eléctrico);
- provisto de boquilla para recarga de gas;

Tenga en cuenta que algunos modelos de importación nunca alcanzan el rendimiento anunciado (compresor de tamaño insuficiente para la temperatura ambiente en el sitio, ya no llegan después de poco más de un año, ¡incluso producen hielo! )
1 x
kau
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 12
Inscripción: 25/04/16, 19:06

Re: Steca PF 240 ayuda de dimensionamiento del congelador




por kau » 26/04/16, 22:06

Gracias por su consejo.
La marca einhell, solo veo herramientas de bricolaje / jardinería y para el congelador, ¿aconsejarías que marque en solar? ¿O si no en 220v?
0 x
Avatar de l'utilisateur
Obamot
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 28725
Inscripción: 22/08/09, 22:38
Localización: genevesis regio
x 5538

Re: Steca PF 240 ayuda de dimensionamiento del congelador




por Obamot » 27/04/16, 00:18

Preferiría contribuir, pero no sé más.
Ahora también podemos investigar por qué un congelador en Mali (sí, eso no nos concierne), sin embargo, encontramos alimentos frescos durante todo el año (por lo que no se debe imaginar la necesidad de un congelador a menos que uno esté lo suficientemente retirado). entonces, ¿podemos tener un jardín?) o, entonces, la congelación debe ser para aplicaciones específicas. Para responder mejor sería bueno tener más información.

Einhell tiene una excelente reputación, pero honestamente para una aplicación específica, podría valer la pena trabajar en otras pistas ... incluida la suya. Fue solo una idea.

Finalmente opté por un pequeño generador en caso de falta de sol a 200 € en un descorazonador (oh blasfemia, pero rara vez giraba). También me permitió distanciarme de los equipos de alta tecnología y abastecerme a los "locales" de lo que ofrecen (con la llave del servicio postventa in situ por si acaso). El transporte de un congelador lo suficientemente grande y con un compresor que tiene el torax "que va bien", necesariamente lleva un cierto peso cuando tiene una unidad para producir frío de tamaño consecuente (ya que se habla de equipos no destinados a ama de casa local ...) y el transporte marítimo no es barato.
0 x
Avatar de l'utilisateur
chatelot16
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 6960
Inscripción: 11/11/07, 17:33
Localización: Angouleme
x 264

Re: Steca PF 240 ayuda de dimensionamiento del congelador




por chatelot16 » 27/04/16, 12:05

un congelador de 24 V no es la única solución: prefiero un congelador de 220 V ordinario y un inversor: los inversores de corriente tienen un buen rendimiento, y los congeladores de 220 V son mucho más baratos de lo que paga el inversor

Otra ventaja, en caso de falla del sistema solar, podemos ayudar con cualquier generador

¿Sería útil climatizar la sala de baterías para mejorar su vida útil? puede parecer ridículo, bueno consumir aún más electricidad ... pero no, solo debe operar el aire acondicionado cuando las baterías están llenas y la energía del panel solar se perdería de todos modos: son buenas baterías están llenos los días en que hay más sol así que cuando hace más calor

Otra solución original: use un congelador muy bien aislado y solo haga funcionar el compresor cuando esté brillando el sol: puede hacerlo sin sol completo: esta solución es útil si el congelador se usa principalmente para almacenar, si tiene que congelar a gran temperatura. cantidad, necesariamente necesita baterías que permitan que el compresor gire cuando introduce las cosas para congelar

preste atención al consumo indicado: en general es solo para preservar ... el consumo aumenta mucho cuando introducimos alimentos para congelar

Para calcular el consumo en función de la cantidad de alimentos a congelar, sería necesario conocer las características detalladas del congelador y no el resultado general del consumo: sería necesario el coeficiente de rendimiento de la máquina de refrigeración, se puede calcular la energía térmica para extraer de alimentos para congelarlos, solo divídalos por el coeficiente de rendimiento de la máquina del refrigerador para tener la energía necesaria

Con frecuencia se obtienen congeladores económicos de alto rendimiento gracias a un buen aislamiento térmico, que no cambia el consumo en absoluto en caso de que se congelen grandes cantidades

Sería realmente necesario conocer por separado la calidad del congelador, el aislamiento y el coeficiente de rendimiento de refrigeración.