Conecte un pequeño generador en la red EDF Enedis 50 Hz 230V AC?
Re: Conecte un pequeño generador en la red EDF Enedis 50 Hz 230V AC?
un rectificador un gran condominio y un inversor de inyección de red
0 x
- Forhorse
- experto Econologue
- Publicaciones: 2491
- Inscripción: 27/10/09, 08:19
- Localización: Perche Ornais
- x 364
Re: Conecte un pequeño generador en la red EDF Enedis 50 Hz 230V AC?
Remundo escribió:
Ya he probado genes en diferentes cargas (pero nunca en la red) y la regulación no es muy brillante; unos se ponen a salvo nada más "acoplar", otros empiezan a petardear hasta ahogarse si insistes ... otros se cortan a plena potencia y se desacoplan de la carga.
Esto no es culpa del generador, sino del motor térmico y sus propias limitaciones. Un motor térmico no puede aceptar una carga repentina de más del 30%.
Concretamente, en un grupo de 1000 W, si intenta hacer que suministre una carga de más de 300 W, es probable que se detenga. Una vez que esta carga de 300 W esté alimentada, no se debe creer que podrá volver a iniciar otros 300 W, su límite será el 30% de lo que queda o 210 W, y así sucesivamente.
Pero eso no cambia nada en nuestro historial de sincronización con la red ... normalmente si hacemos las cosas bien, a la hora de sincronizar estamos "vacíos" es decir en fase y con un voltaje de la misma amplitud, por lo tanto I = 0.
Solo entonces aceleramos el motor para que el grupo entregue en la red (red que impondrá la velocidad al generador ... y por lo tanto al motor pero no a su carga: cuanto más el motor intentará acelerar el generador, que no podrá no acelera ya que está encajado en la red, más entregará para "disipar" la energía que tiende a intentar hacerla acelerar. En el extremo, si tiene un motor que es demasiado potente en comparación con el generador, la corriente consumida será demasiado alta, y allí, como normalmente hemos colocado un interruptor de potencia adecuada, se dispara. Para ser claros, lo que define la corriente consumida por el generador no es su "tamaño". pero la energía mecánica que recibe)
En resumen, lo repito una vez más, pero está buscando complicaciones donde no las hay.
Los generadores ya estaban sincronizados hace más de un siglo sin el más mínimo componente electrónico.
0 x
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 19 Respuestas
- 3982 vistas
-
último mensaje por Christophe
Ver el último mensaje
07/09/22, 10:10Un tema publicado en el forum : Electricidad, electrónica e informática de alta tecnología, Internet, bricolaje, iluminación, materiales y nuevos
-
- 6 Respuestas
- 11866 vistas
-
último mensaje por delnoram
Ver el último mensaje
03/11/07, 19:30Un tema publicado en el forum : Electricidad, electrónica e informática de alta tecnología, Internet, bricolaje, iluminación, materiales y nuevos
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 121