Re: Aviso, prueba y fotos IR del Arctic Air Ultra (mini aire acondicionado de cubo evaporativo)
La relevancia de las soluciones depende necesariamente del contexto, ¡no ceda a la tentación del pensamiento único!
0 x
"Por favor, no crea lo que le estoy diciendo".
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 13716
- Inscripción: 17/03/14, 23:42
- Localización: Picardie
- x 1525
- Contacto:
Re: Aviso, prueba y fotos IR del Arctic Air Ultra (mini aire acondicionado de cubo evaporativo)
Si ya he dado una explicación, tengo otra más simple.Christophe escribió:[b] ¿Consideras lo absurdo de tu comparación entre estos puntos de rocío 2 si la humedad del aire condensado de 47 ° C ... todas las paredes interiores de las casas, más frías que 47 ° C, serían Constantemente bajo el punto de rocío y por lo tanto goteando condensación!Con gas y petróleo que tienen composiciones químicas diferentes, el punto de rocío se alcanza alrededor de 57 ° C para gas y 47 ° C para fuel oil.
El único caso en el que hay condensación de vapor de agua en una casa es cuando hierves agua en la cocina ...
Los humos de combustión del aceite enfriado por el retorno del circuito de agua de una calefacción central comienzan a condensarse a una temperatura de 47 ° y menos. Esto significa que contiene 100% de humedad a esta temperatura y para que el agua de condensación restablezca su calor latente en el circuito de agua de calefacción del piso, la temperatura de retorno no debe exceder 40 °.
Los humos de combustión del gas contienen más vapor de agua.
En una casa, el principio es el mismo, excepto que el punto de rocío está alrededor de 20 °, 17 gr / m3 de aire según su diagrama de Molier
Dernière édition par izentrop el 29 / 06 / 19, 23: 43, 1 editado una vez.
0 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79360
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11060
Re: Aviso, prueba y fotos IR del Arctic Air Ultra (mini aire acondicionado de cubo evaporativo)
Deambulas por mi pobre Izentrop ... y de repente te pones mal pseudo ...
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- modérateur
- Publicaciones: 79360
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11060
Re: Aviso, prueba y fotos IR del Arctic Air Ultra (mini aire acondicionado de cubo evaporativo)
sicetaitsimple escribió:En resumen, el fenómeno es el mismo, simplemente no trabajamos en el mismo rango de temperatura y humedad.
No trabajamos en el mismo estado entalpico !!!
Y el que asimila el punto de rocío del vapor sobrecalentado en 120-150 ° C a la salida de la caldera al del aire ambiente es solo una marioneta ... y lo peor es que Trata de hacer los demás por diversión ... Pfff ...
ps: la pifometría que Richard Mollier no sabía ...
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 13716
- Inscripción: 17/03/14, 23:42
- Localización: Picardie
- x 1525
- Contacto:
Re: Aviso, prueba y fotos IR del Arctic Air Ultra (mini aire acondicionado de cubo evaporativo)
Ben explica por qué
En vista de su mensaje anterior, siento que phd todavía soplará
En vista de su mensaje anterior, siento que phd todavía soplará
0 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79360
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11060
Re: Aviso, prueba y fotos IR del Arctic Air Ultra (mini aire acondicionado de cubo evaporativo)
izentrop escribió:Ben explica por qué
Para esto...
"Versión Pro: https://www.econologie.com/fichiers/par ... uQHxvN.pdf
Y eso...
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- modérateur
- Publicaciones: 79360
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11060
Re: Aviso, prueba y fotos IR del Arctic Air Ultra (mini aire acondicionado de cubo evaporativo)
izentrop escribió:En vista de su mensaje anterior, siento que phd todavía soplará
Que se ríe ...
Y será repugnante ya que acabo de medir el COP del pequeño fan ...
Tengo 135 gramos de agua evaporada por hora (medidos en 1h + 1h) ... ok, estamos a 700W de la primera medida "aumentada", pero todavía está en los 90W de frío ... durante 7,5, 12W consumidos o un COP de 40 ... para una máquina que cuesta XNUMX € ...
Si le sumamos el efecto ventilador y por tanto "fieltro" bien podemos estimar un 200W "fieltro frío" y por tanto un COP de 27 ...
El ventilador Lidl 50W que compré el mismo día no da la misma sensación de frescura y consume 6 más veces.
Entonces, ¿qué estás tratando de probar exactamente? ¿Que es necesario utilizar el aire acondicionado clásico de 2kW?
Después de que entiendo totalmente que esto puede obstaculizar "los que saben" y quienes siempre han trabajado con COP que no superan el 5-6 para máquinas que consumen cientos de vatios ... y cuestan cientos o miles de euros instalados ... entonces EDF no está insatisfecho ...
Las fotos de las pruebas llegan ... pero dudo que te haga cambiar de opinión ... ya que usted sabe que ...
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- modérateur
- Publicaciones: 79360
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11060
Re: Aviso, prueba y fotos IR del Arctic Air Ultra (mini aire acondicionado de cubo evaporativo)
Inicio de la prueba a 26,5 ° C
Después de 1h:
Después de 2 horas (cortina cerrada porque la cocina está orientada al oeste = color naranja = aumento de temperatura ambiente> 30 ° C):
Mejor delta medido: 6,6 ° C ... Aquí encontramos el valor del termómetro IR ...
Balance térmico: 1375 - 1110 = 265 g evaporado en 2h, ya sea 265 * 2450 / (2 * 3600) = 90 W para 7,5W consumido = 12 de COP solo en la evaporación ...
Después de 1h:
Después de 2 horas (cortina cerrada porque la cocina está orientada al oeste = color naranja = aumento de temperatura ambiente> 30 ° C):
Mejor delta medido: 6,6 ° C ... Aquí encontramos el valor del termómetro IR ...
Balance térmico: 1375 - 1110 = 265 g evaporado en 2h, ya sea 265 * 2450 / (2 * 3600) = 90 W para 7,5W consumido = 12 de COP solo en la evaporación ...
1 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- experto Econologue
- Publicaciones: 9837
- Inscripción: 31/10/16, 18:51
- Localización: Baja Normandía
- x 2673
Re: Aviso, prueba y fotos IR del Arctic Air Ultra (mini aire acondicionado de cubo evaporativo)
Christophe escribió:sicetaitsimple escribió:En resumen, el fenómeno es el mismo, simplemente no trabajamos en el mismo rango de temperatura y humedad.
No trabajamos en el mismo estado entalpico !!!
Y el que asimila el punto de rocío del vapor sobrecalentado en 120-150 ° C a la salida de la caldera al del aire ambiente es solo una marioneta ... y lo peor es que Trata de hacer los demás por diversión ... Pfff ...
ps: la pifometría que Richard Mollier no sabía ...
El término "pifométré" que utilicé calificaba un balance de masa de combustión hecho sobre la marcha por mi manzana, Richard Mollier en realidad no puede hacer mucho al respecto,
Para el resto, vamos a beber fresco.
0 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79360
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11060
Re: Aviso, prueba y fotos IR del Arctic Air Ultra (mini aire acondicionado de cubo evaporativo)
Propongo que paremos las disputas sobre (de) punto (s) de rocío. Correcto.
El concepto es bueno, en mi opinión ... si se relaciona con su consumo de energía y el precio de inversión (la atención de los margouillins puede venderlo en Internet a casi 80-90 € aplicando falsos especiales)
Por mi parte, sigo con mi conclusión inicial: este pequeño ventilador funciona mejor que un ventilador convencional y realmente quiero que sea más poderoso.
Con el windillo para PC grande 2 o 3 y el nebulizador ultrasónico grande 1 o 2 (en 1 / 2L por hora), un suministro de agua más grande. Historia de tener 300W de potencia fría en evaporación real ...
Finalmente volvemos a (viejo) este tema: calefacción-aislamiento / fabricación-y-a-acondicionado-casa-tan-can-ecolo-t1958.html
Tema de 2006 que pudo haber inspirado a los diseñadores de los "cubos" ... ¿quién sabe?
El concepto es bueno, en mi opinión ... si se relaciona con su consumo de energía y el precio de inversión (la atención de los margouillins puede venderlo en Internet a casi 80-90 € aplicando falsos especiales)
Por mi parte, sigo con mi conclusión inicial: este pequeño ventilador funciona mejor que un ventilador convencional y realmente quiero que sea más poderoso.
Con el windillo para PC grande 2 o 3 y el nebulizador ultrasónico grande 1 o 2 (en 1 / 2L por hora), un suministro de agua más grande. Historia de tener 300W de potencia fría en evaporación real ...
Finalmente volvemos a (viejo) este tema: calefacción-aislamiento / fabricación-y-a-acondicionado-casa-tan-can-ecolo-t1958.html
Tema de 2006 que pudo haber inspirado a los diseñadores de los "cubos" ... ¿quién sabe?
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 55 Respuestas
- 14815 vistas
-
último mensaje por Christophe
Ver el último mensaje
06/08/21, 14:22Un tema publicado en el forum : Revisiones y pruebas de productos y servicios. Buenas ofertas, estafas y estafas. ¡Qué elegir, reseñas y pruebas de compra para elegir mejor!
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 69