Ayuda de inicio y configuración de easypell

Calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ... confort térmico corto. El aislamiento, la energía de la madera, bombas de calor, sino también la electricidad, el gas o el petróleo, VMC ... Ayuda en la elección y ejecución, resolución de problemas de optimización, consejos y trucos ...
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79121
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 10973

Re: Ayuda de inicio y configuración de easypell




por Christophe » 08/03/20, 16:31

Entonces la caldera se regula a 60 ° C ... pero ¿cómo llegaste a 50 ° C en la primera foto?
0 x
carmelita
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 7
Inscripción: 08/03/20, 13:18

Re: Ayuda de inicio y configuración de easypell




por carmelita » 08/03/20, 16:40

Al abrir y cerrar la válvula de 3 voces (es manual) juego con la temperatura.
0 x
sicetaitsimple
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 9774
Inscripción: 31/10/16, 18:51
Localización: Baja Normandía
x 2638

Re: Ayuda de inicio y configuración de easypell




por sicetaitsimple » 08/03/20, 17:02

Ooh ahi! No soy absolutamente un especialista y no tengo experiencia en calderas de pellets (pero sí algunas habilidades y experiencia en calefacción).
Pero entendí que una caldera OKofen estaba más en la gama de calderas "Ferrari".
Si lo pilota como un Deudeuche, manualmente y con un pifómetro, no está seguro de que la historia termine bien ... A menos que esté muy bien protegido por dispositivos de seguridad que le impidan encontrarse fuera de sus parámetros de diseño, cual puede ser el caso.
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79121
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 10973

Re: Ayuda de inicio y configuración de easypell




por Christophe » 08/03/20, 17:09

Karmeliet escribió:Al abrir y cerrar la válvula de 3 voces (es manual) juego con la temperatura.


¿Es solo manual o también manual?

Porque una válvula de 3 vías debe ser pilotada por la caldera o no por un sistema de regulación (incluido en todas las calderas recientes) ... ¡para que todo el sistema funcione bien!

Como acabo de decir sicetaitsimple, la regulación de una caldera de pellets es esencial para su correcto funcionamiento ...
0 x
carmelita
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 7
Inscripción: 08/03/20, 13:18

Re: Ayuda de inicio y configuración de easypell




por carmelita » 08/03/20, 19:27

Entonces soy yo quien piensa que es mi válvula de 3 voces y eso no es realmente. En la foto, la rueda negra en la parte inferior, ¿qué es? En el aviso está marcado como servo Todo lo que sé es que actúo sobre la temperatura (rojo)
0 x
phil59
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 2212
Inscripción: 09/02/20, 10:42
x 504

Re: Ayuda de inicio y configuración de easypell




por phil59 » 09/03/20, 18:01

¿No debería tener un tanque de compensación en su instalación?

Una caldera de pellet o una estufa de pellet hidráulica no debe funcionar "a tirones".

Debe funcionar al menos 4 horas seguidas ... Las salidas / paradas consumen más de un máximo ...
0 x
hmmmmm, hmmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmm, eh, hmmmmmmmmmmmmm.

: oops: : Cry: :( : Shock:
carmelita
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 7
Inscripción: 08/03/20, 13:18

Re: Ayuda de inicio y configuración de easypell




por carmelita » 09/03/20, 19:40

No sé ... Mi easypell está en modo de calentamiento directo. Además, descargué el documento en el sitio easypell para ver si no hay un problema, y ​​tengo este modo de operación ...
Captura de pantalla_20200309_193230_com.google.android.apps.docs.jpg
Screenshot_20200309_193230_com.google.android.apps.docs.jpg (406.77 KB) Visto 5343 veces
0 x
Lamenfouti
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 1
Inscripción: 16/02/22, 10:33

Re: Ayuda de inicio y configuración de easypell




por Lamenfouti » 16/02/22, 10:56

Puede que sea un poco tarde pero bueno.
Las calderas Easypell llevan integrado un sistema de aumento de temperatura en el retorno de calefacción. Por lo tanto, no hay problema si el agua de retorno está a 25 o 30. Por otro lado, la bomba/circulador se corta automáticamente por debajo de los 60 grados, lo que proporciona una protección adicional para la caldera. Soy el propietario de un Easypell de 12 kw y un ingeniero de calefacción jubilado. Fue este sistema Easypell/Okofen lo que me atrajo.
La historia de decir que es necesario mantener un agua de retorno por encima del punto de rocío, solo es válida si el circulador está en funcionamiento permanente y no regulado por la caldera. Este no es el caso de las calderas Easypell/Okofen.
0 x

 