¿Ha drenado el calentador de agua recientemente?
Puede haber una buena capa de lodo marrón en la parte inferior del globo que cubriría el intercambiador (óxidos de hierro). Ya he sacado una gran cantidad de lodo marrón de un calentador de agua.
Puede hacer un lodo usted mismo (vaciando toda el agua, luego agregando un poco de agua abriendo la parte de agua caliente para que el agua alcance el flujo máximo en el calentador de agua para limpiar, luego drene nuevamente) . no cuesta mucho.
0 x
sicetaitsimple
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 9842
Inscripción: 31/10/16, 18:51
Localización: Baja Normandía
x 2678

Re: calefacción solar 12m2 lucha por proporcionar ACS en verano




por sicetaitsimple » 19/08/20, 19:58

sylvain52220 escribió:Estoy casi convencido de que el secundario del intercambiador solar está "sucio".


¿O una "primaria" confusa después de 10 años? El intercambiador sigue siendo un punto bajo de todo el circuito solar, cualquier cosa que sea partículas sólidas es más o menos probable que se haya acumulado allí. ¿Quizás más fácil de tratar, desconectando en la entrada / salida del tanque e intentando un enjuague y / o circulación de alto flujo con un producto, para ver con un ingeniero de calefacción?
Es solo una suposición.

Editar: publicación cruzada con Enerc, pero no estamos hablando de lo mismo: él en el lado "secundario", yo en el lado "primario".
0 x
Avatar de l'utilisateur
Philippe Schutt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 1611
Inscripción: 25/12/05, 18:03
Localización: alsacia
x 33

Re: la calefacción solar PELLAQUA 12 m2 lucha por proporcionar ACS en verano




por Philippe Schutt » 19/08/20, 20:51

¿Cuáles son las características de la bomba solar? solo para ver si es consistente con sus velocidades.

Lodos de circuitos solares: si los paneles superan los 150 ° (variable según el fluido), dicho fluido se descompone y forma lodos. Sin embargo, si el circulador se detiene, el calor del panel ya no se evacua. Y dado que su bomba se apaga todo el tiempo, está arruinando su líquido.
Recuperé los paneles HS, pude volver a escribir 1, pero el segundo estaba completamente bloqueado por el lodo seco. Conectado directamente a las 2 barras de la red, no pasaba nada.
AMHA eso podría ser una pista.
@Christophe
mi tanque solar se calienta en un termosifón de un intercambiador de calor de placas. Por supuesto que no lo es en la pelota, no pude meterla. Pero parece que esto es lo que hizo Ökofen
1 x
sylvain52220
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 20
Inscripción: 18/08/20, 09:06
x 1

Re: calefacción solar 12m2 lucha por proporcionar ACS en verano




por sylvain52220 » 19/08/20, 21:09

Christophe escribió:
sylvain52220 escribió:leemos debajo del cursor, ¿verdad?
leemos encima del cursor?

No, es uno u otro, ¡pero no ambos al mismo tiempo!

En un momento (pasado) en Internet solíamos decir RTFM ... En modo cortés y en francés significaba "Por favor, mire el aviso". : Mrgreen:

De lo contrario, es una buena instalación, ¡tener un medidor de flujo es bastante raro! 8)


En la foto, vemos una escala de graduación a la izquierda que sube a 13 l / min. Para esta escala podemos leer el valor señalado por la parte superior del flotador. Si el flotador sube, ya no podemos ver su parte superior, en cambio con su parte inferior podemos leer en la escala derecha, que indica 15, 20 l / min. Estoy buscando el manual para estar seguro ...
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79374
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 11064

Re: la calefacción solar PELLAQUA 12 m2 lucha por proporcionar ACS en verano




por Christophe » 19/08/20, 22:20

Esta es sin duda la razón por la que debemos leer el valor en la parte inferior de la "aguja" (o una marca arriba ...)
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79374
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 11064

Re: la calefacción solar PELLAQUA 12 m2 lucha por proporcionar ACS en verano




por Christophe » 19/08/20, 22:24

Philippe Schutt escribió:@Christophe
mi tanque solar se calienta en un termosifón de un intercambiador de calor de placas. Por supuesto que no lo es en la pelota, no pude meterla. Pero parece que esto es lo que hizo Ökofen


Ah Gracias por esta información, no sabía que un intercambiador de calor de placas podría funcionar como termosifón ... ¿esto puede ser lo que explica la posición inclinada en el tanque de okofen?

¿El tuyo está inclinado?

¡Para el lodo también es interesante lo que dices!

Un sistema solar que se detiene en caso de sobrecalentamiento, lo siento, no entiendo el principio !!

Las soldaduras de estaño comienzan a sufrir de 180 ° C bajo presión me parece ... temperatura que un panel solar térmico moderno en reposo puede alcanzar en caso de una ola de calor ... en mi opinión debe aliviar el Calorías pero no parar?!?
0 x
Avatar de l'utilisateur
Philippe Schutt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 1611
Inscripción: 25/12/05, 18:03
Localización: alsacia
x 33

Re: la calefacción solar PELLAQUA 12 m2 lucha por proporcionar ACS en verano




por Philippe Schutt » 20/08/20, 00:00

Bueno, no pensé que podría no funcionar, así que de repente funciona. Para ellos, es el hecho de tener un intercambiador de calor lo suficientemente largo y quizás hayan aislado la tubería que sube.
En casa, como está en un tanque de pared eléctrico común con las 2 conexiones a continuación, coloco el intercambiador lo más bajo posible. Lo ideal es tener un tanque en el suelo con la salida de agua caliente en la parte superior, esto da la altura del tanque para el efecto bomba.
Mi intercambiador no está inclinado. No creo que tenga efecto. es mucho más pequeño, pero está 50 cm más bajo que la pelota.

Intentamos limitar la temperatura en el globo a unos 90-95 °, no es una locomotora de vapor. : Cheesy:
en caso contrario, grandes dilataciones, riesgo de quemaduras, tuberías de pvc que se ablandan etc ... Tampoco gustan los vasos de dilatación.
Con los paneles de tubo evaporativo hay autorregulación porque ya no se produce la transferencia de calor por condensación, por lo que apagamos el circulador y dejamos que suba la temperatura de los paneles.
Con paneles planos, desde 75-80 ° en el globo, se reduce la perforación por calor de modo que el panel se eleva un poco por debajo de la T ° de descomposición del fluido, por lo que reemite más al aire. Disminuyendo la velocidad del circulador o funcionamiento intermitente. Y lo ejecutamos de noche para enfriar el globo calentando los paneles.
Nunca he visto sistemas solares que arrojen el fluido. Prefieren dejar que la presión aumente para evitar que se enturbie. Y no vi ninguna soldadura de estaño en el bucle del panel.

El espacio entre las placas de los intercambiadores no es muy importante, puede bloquearse con lodos. Los tubos de cobre de los paneles también, quizás incluso más. De ahí la necesidad de ver las curvas de flujo del circulador.
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79374
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 11064

Re: la calefacción solar PELLAQUA 12 m2 lucha por proporcionar ACS en verano




por Christophe » 20/08/20, 09:47

Philippe Schutt escribió:El espacio entre las placas de los intercambiadores no es muy importante, puede bloquearse con lodos. Los tubos de cobre de los paneles también, quizás incluso más. De ahí la necesidad de ver las curvas de flujo del circulador.


Es por eso que me sorprende bastante que un termosifón funcione con un intercambiador de calor de placas que contiene muchos deflectores ... por lo tanto, el fluido debe bajar tanto como debe subir ... en resumen, un buen termosifón requiere el mínimo caída de presión ...

Pero si dices que funciona, te creo ...

Un intercambiador de calor de aletas sumergidas habría funcionado mucho mejor, ¿verdad? Pero si Okofen realmente ha puesto un intercambiador de calor de placas sumergidas en un termosifón, es porque funciona. Es simplemente increíble ... : Shock:

Sí para ensuciar, lo pensamos arriba, de ahí las preguntas sobre el flujo (que parece bueno ... así que no está realmente obstruido pero eso no significa que las superficies internas del intercambiador no estén sucias ...) ... ¡Un buen golpe de karcher en él debería ver qué sale de él!

Si es la escala secundaria, sin posibilidad de desmontaje ... solo tienes que cambiar el globo :(
0 x
Avatar de l'utilisateur
Macro
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 6528
Inscripción: 04/12/08, 14:34
x 1643

Re: la calefacción solar PELLAQUA 12 m2 lucha por proporcionar ACS en verano




por Macro » 20/08/20, 10:29

Ya podía hacerse una idea del ensuciamiento de su globo ... Simplemente abriendo la válvula de purga en el punto bajo ... Si el agua es muy dura en su región ... Lógicamente no no debería ... No fluir nada ... Si fluye lodo fino ... Con un poco de suerte, el termosifón no los condujo al intercambiador de calor de placas ... sino que solo bloquearon su entrada baja. ... el globo tiene fama de tener una trampilla de inspección para injertar una resistencia eléctrica estándar ... El orificio no es muy grande ... En general permite que una mano entre ... Sin energía sácalo con un puñado de cristales de piedra caliza ... Pero te permite aspirar una manguera ... Yo digo eso pero con todo el lío que contiene este globo ... está lejos de ganarse. ...

La caldera de mi casa está equipada con un depósito de ACS cilíndrico en posición horizontal ... Este depósito está equipado con un serpentín interno ... este serpentín está conectado directamente al cuerpo de calefacción de la caldera sin un circulador ... Y funciona muy bien .... Desde 1973 .... Sin embargo sin descalcificador, con agua muy dura .... Como qué .... No sirve de nada querer reinventar el agua caliente .. ..
0 x
Lo único seguro en el futuro. Es que no se encuentren al azar que se ajusta a nuestras expectativas ...
sylvain52220
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 20
Inscripción: 18/08/20, 09:06
x 1

Re: la calefacción solar PELLAQUA 12 m2 lucha por proporcionar ACS en verano




por sylvain52220 » 20/08/20, 10:41

Christophe escribió:Si es la escala secundaria, sin posibilidad de desmontaje ... solo tienes que cambiar el globo :(

Creo que el análisis ha sido bastante extenso ahora e insistiré en tener un intercambio técnico :-) con alguien de Okofen para ver si confirman nuestras explicaciones y ven una solución.
Si se confirma el ensuciamiento del intercambiador solar y Okofen no considera una solución efectiva, seguramente se reirá, pero estamos discutiendo instalar una escotilla de inspección nosotros mismos en un lugar bien elegido (es decir, sin riesgo daña el intercambiador de calor u otro serpentín) para poder tratar el problema con regularidad ... Es acero, hace discos, suelda bien y la presión tampoco es enorme (<2bar) por lo que deberíamos poder sellar con una puerta / brida ...