¿Intentaste que?
Izy, si el circulador ECS-PAC funciona 24 horas al día, XNUMX días a la semana, es bueno que haya subido la configuración del termostato ECS ya que es este el que controla (¿controla?) Su activación... básicamente ahora el termostato ECS ya no sirve , es sólo el interruptor del circulador: está al máximo todo el tiempo...Tras analizar las curvas de consumo y temperatura ambiente tras unos días en esta configuración he
un arranque cada 2 horas durante aproximadamente 10 minutos de funcionamiento del compresor (= 12 * 0.167 = 2h/día)...VS 4 inicios por día de 25 a 30 min durante las 2 primeras temporadas...( = alrededor de 2h/día también...¡Qué extraño es eso!
)
Pero cada día consumo un poco más: pasé de 1.2 a 1.3 kWh a 1.6 a 1.7 kWh...(+30%)
El circulador solo en posición mínima (cuando la bomba de calor no gira) es 0.01 * 22 = 0.22 kWh/día...antes consumía 0.03 * 2 = 0.06 kWh/día por lo que el consumo propio de la bomba de calor pasaba de :
- Temporada 1 y 2: 1.25 - 0.06 = 1.2 kWh/día
- Temporada 3: 1.65 - 0.22 = 1.4 kWh/día
Entonces el compresor funciona un poco más (+ 17% del tiempo) pero para una temperatura de ACS ligeramente más alta (mejor confort)...
En cambio, si pongo el circulador de ACS a alta velocidad en esta configuración (que era la mejor configuración para las temporadas 1 y 2), el consumo diario se dispara hasta los 2.5 kWh... (con 24 * 0.03 = 0.72 kWh de circulador consumo y 1.8 kWh consumo PAC)...
Así que aquí está la nueva configuración que me parece mejor, pero crea más ciclos de arranque... ¿Es esto realmente molesto (=desgaste prematuro?) para una bomba de calor? Un frigorífico también debe ponerse en marcha unas diez veces al día...
Bueno, ¿todavía nadie para hacer un montaje similar?