phil59 escribió:Su tanque es un tanque ESC, no un tanque de compensación de calefacción.
Con una caldera de gas o fuel, se puede enchufar así, una vez que la batería está en tp, si no hay radiador, la caldera se detiene en seco, y se reiniciará cuando baje el tp de la batería, por lo que el agua de 200L.
Usted, una estufa de caldera, cuando llega al tp, no le importa, todavía hay leña, y sigue calentando, las calorías están ahí, la bobina en la que "pasa" no es lo suficientemente potente como para evacuar las calorías.
La presión comienza a subir, no se enfría lo suficientemente rápido, burbuja, demasiado llena, vacía su tanque de expansión.
Un tanque de inercia, el agua circula en el "recipiente completo de 200L", no solo en un serpentín, por lo que se enfría bien y no aumenta la presión.
no tienes Se pasa por el serpentín para evacuar el calor, que lo recibe el 200 de agua, agua caliente sanitaria de reserva, no hay calefacción.
EL único desfile por tener cuidado, sería poner unos radiadores en la estufa a hervir, para evacuar las calorías lo más rápido posible, teniendo cuidado de todos modos.
La válvula de seguridad debe estar en la estufa y lista para descargar el agua al desagüe y volver a poner el agua fría de la red.
Básicamente, tendría que descargar el exceso de calorías en alguna parte...
Agregar un radiador no funcionará, no necesito calentar esta o aquella habitación ya que la estufa ya calienta todo muy bien.