Corrosión en tanques locales de recolección de agua.

Trabajos de fontanería o agua sanitaria (caliente, fría, limpia o usada). Gestión, acceso y uso del agua en el hogar: perforación, bombeo, pozos, red de distribución, tratamiento, saneamiento, recuperación de agua de lluvia. Procesos de recuperación, filtración, descontaminación, almacenamiento. Reparación de bombas de agua. Gestionar, utilizar y ahorrar agua, desalación y desalación, contaminación y agua ...
domekri
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 4
Inscripción: 12/09/08, 15:47

Corrosión en tanques locales de recolección de agua.




por domekri » 12/09/08, 16:03

hola,
Instalamos 6 tanques de 1000 litros para la recuperación de agua de lluvia en una habitación donde también se instaló la caldera de pellets de madera. Tanques de plástico rodeados de malla, separación del área de la sala de calderas por un muro de hormigón pero abierto. Todos los tubos de cobre y latón en la habitación, así como todos los conectores de cobre en la caldera están bajo ataque ... estábamos pensando en una pb de corrosión electrolítica, pero leí en el forum consejos relacionados con la acidez del agua ... ¿puede haber un enlace? me parece que es el caso, pero ¿hay alguien que haya tenido que ver con este tipo de pb y cómo remediarlo? ¿serán suficientes las piedras en el agua?
También leí que evita almacenar agua de lluvia debajo de las habitaciones de la casa, excepto que este es nuestro caso: ¿cuál es el problema? gracias por sus respuestas y consejos;
domekri
0 x
Dirk Pitt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 2081
Inscripción: 10/01/08, 14:16
Localización: isere
x 68




por Dirk Pitt » 12/09/08, 16:22

no se puede establecer una regla general. dependerá de la acidez del agua de lluvia en cuestión, pero también si sus tanques están abiertos y con qué superficie (solo se corta un pequeño agujero en la cubierta o se corta toda la parte superior del tanque), etc.
también dependerá de las condiciones de temperatura en la habitación en cuestión y la temperatura de los puntos en los que podría haber condensación, etc.

además, especifica qué quieres decir con atacado ??
¿Es solo la oxidación de la superficie, o qué?
¿Por qué parece eliminar la posibilidad de un fenómeno electrolítico?
0 x
Imagen
Haga clic en mi firma
domekri
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 4
Inscripción: 12/09/08, 15:47




por domekri » 12/09/08, 17:24

los tubos son atacados en la superficie (son negros como si estuvieran cubiertos con una capa de pintura negra) y los cables eléctricos expuestos también son negros; Los tanques no están más abiertos que el orificio de unos 30 cm de diámetro ubicado en la parte superior. La corrosión electrolítica es otra suposición que no eliminamos en absoluto, pero ¿qué hacemos entonces? La temperatura es moderada en verano porque la bodega está enterrada y calentada por la caldera en invierno.
gracias por las respuestas
domekri
0 x
Dirk Pitt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 2081
Inscripción: 10/01/08, 14:16
Localización: isere
x 68




por Dirk Pitt » 12/09/08, 21:35

si son negros en la superficie, es su oxidación por oxígeno en el aire. no los ataca porque el óxido de cobre protege el cobre que está debajo, así que no se preocupe.
0 x
Imagen

Haga clic en mi firma
Avatar de l'utilisateur
swift2540
Éconologue buena!
Éconologue buena!
Publicaciones: 383
Inscripción: 04/08/08, 00:48
Localización: Lieja
x 1




por swift2540 » 12/09/08, 21:57

Hola domekri
Ya lo he visto (soy un fontanero) pero las causas son muchas y variadas.
Debemos razonar lógicamente para encontrar la causa.
1) Dado que sus cables eléctricos también son negros, su agua de lluvia dentro de las tuberías no está en duda, y aparentemente es una oxidación de la superficie.
2) Por suerte, ¿no habríamos dejado un trozo de cobre "tirado" en el sótano? Si también está oxidado, puede eliminar el problema eléctrico.
3) por lo tanto, sigue siendo el más difícil, el aire en la habitación:
-Cualquier bodega húmeda, falta de ventilación
-Problema de sellado de la caldera / chimenea, se propaga un poco de gas de combustión en la habitación (incluso muy poco, pero todo el tiempo ...)
-Uso de disolventes en la habitación, pintura, aerosoles, etc.
-Si leo correctamente, es una caldera de pellets. ¿De qué está hecho el depósito de pellets? si es osb, también puede "secar" sus disolventes en la pieza
-Si la bodega está bien ventilada, ¿cerca de una industria? o un campo en el que rociamos regularmente?
En resumen, no es simple, y la lista no es exhaustiva ...
En este caso, tendremos que ser eco-MUY lógicos
: Mrgreen: : Mrgreen: : Mrgreen:
Pero el hecho de que sus tuberías estén oxidadas en la superficie no significa que sean malas.
Una solución de respaldo:
Raspe un trozo de tubería con papel de lija y póngale un barniz incoloro, debe protegerlo
¡Buena suerte
@+
0 x
domekri
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 4
Inscripción: 12/09/08, 15:47




por domekri » 15/09/08, 14:08

gracias swift2540 por la variada respuesta y también a dirk pitt!
Aquí están nuestros cheques:

1 / oxidación superficial, de hecho; Cuando frotamos la película depositada en las tuberías como en los cables, encontramos cobre.
2 / de hecho, ¡todo lo que es cobre en esta bodega se oxida!
3 / sala de aire:
- vamos a hacer aberturas adicionales (¿pero la falta de ventilación podría generar oxidación?)
- para la impermeabilización, hablaré con el plomero que hizo la instalación y el mantenimiento (y busca con nosotros las razones de estos puntos de ebullición); idem: ¿podría este aire crear oxidación?
- no hay almacenamiento de productos en esta sala, además solo usamos productos "saludables" (orgánicos, etc.)
- tanque de pellets = se ha montado una pared de aglomerado para crear el silo, cerrada por una pequeña puerta para acceder al interior; Dos lados inclinados y un tornillo sin fin para transportar los gránulos a la caldera.
- Vivimos a una altitud de 850 m en el medio de los campos (ha habido vacas durante generaciones en el suelo), sin industria.

para la solución para proteger las tuberías, está bien, pero no podemos proteger los cables de cobre de la caldera de esta manera, de lo contrario, ¡no hay conducción eléctrica!

de hecho el pb principal es esta caldera y sus circuitos que se oxidan: hemos puesto a tierra el agua de los tanques (un gran cable que va desde el agua) a la tierra), las rejillas que rodean los tanques y el Descensos de tejados galvanizados ... ¿qué más se puede hacer (en cuatro días de "puesta a tierra", los cables utilizados ya están oxidados!) ¡¡¿Con el frío añadido?
realmente no es nuestro campo (trabajamos al cuidado de "personas", no de "máquinas" !!) así que esta historia de oxidación nos deja perplejos +++ (y el resto de física-química de la escuela secundaria son Un poco lejos ...).

Última hipótesis: si se debe al agua de lluvia y su acidez, si colocamos piedra caliza en los tanques, tememos por los escombros y la bomba que lleva el agua de regreso a nuestros inodoros y mangueras. .
gracias por tus sugerencias

domekri
0 x
Bibiphoque
He publicado mensajes 500!
He publicado mensajes 500!
Publicaciones: 749
Inscripción: 31/03/04, 07:37
Localización: Bruselas




por Bibiphoque » 15/09/08, 16:15

Hola,
También puede ser corrosión por azufre, me parece, un poco de pintura debería resolver el problema.
@+
0 x
Esto no se debe a que siempre hemos dicho que es imposible que no hay que tratar :)
Avatar de l'utilisateur
Pegaso
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 24
Inscripción: 12/07/06, 09:22
Localización: Al sur - oeste de Lot et Garonne




por Pegaso » 15/09/08, 16:47

Mismo tipo de construcción = mismos resultados (desastres) = ¿mismo error?
Ciertamente sí, el de no haber sabido: http://www.eautarcie.com/Eautarcie/3.Ea ... iterne.htm
Lo cambié todo, para mayor dificultad.
0 x
domekri
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 4
Inscripción: 12/09/08, 15:47




por domekri » 15/09/08, 22:01

buenas tardes y gracias por las respuestas ...

Bibiphoque ("También puede ser corrosión por azufre, me parece, una pequeña capa de pintura debería resolver el problema"): ¿Pintar sobre qué y por qué? Gracias

Pegaso: nos oscurecimos en este sitio; ¿Cómo modificó la instalación? no podemos mover la caldera, en el límite para cerrar la circulación del área entre el área del tanque y la de la caldera, ¿qué hiciste para esta oxidación en los cables eléctricos?
gracias

domekri
0 x
Avatar de l'utilisateur
swift2540
Éconologue buena!
Éconologue buena!
Publicaciones: 383
Inscripción: 04/08/08, 00:48
Localización: Lieja
x 1




por swift2540 » 16/09/08, 00:29

Bonsoir,
No tuve tiempo de leer el enlace completo, pero si el agua se pone pútrida = apesta. El dispositivo de medición más barato es la nariz sobre uno de los tanques. : Cheesy: : Cheesy:
Pero para leerlo, el problema es el aire, ya que la oxidación está afuera y no dentro de las tuberías. Como es el campo, olvídate de la contaminación exterior. Queda la bodega.
El agglo es, como su nombre lo dice, aglomerado, por lo tanto unido, por lo tanto ftanoles.
Para el azufre, es cierto que hay combustible y H2O + SO2 = H2SO3 = ácido. Me recuerda más su nombre, pero HSO4 = ácido sulfúrico. Pero no sé si se libera azufre en el humo de los gránulos, o luego en los gránulos de baja calidad.
En cualquier caso, no es la falta de ventilación lo que crea la oxidación sino la humedad. También debe saber que si no hay un producto corrosivo (ácido) en el aire, la oxidación del cobre es protectora y no destructiva (como el óxido de hierro). En otras palabras, es una pátina de tiempo que no degrada el grosor de la tubería o el cable. Quizás no es hermoso, pero no es serio. Sin pánico!
Todos los circuitos impresos de la caldera están barnizados, por lo que no se arriesga nada, y los cables están recubiertos, tampoco hay riesgo.
Coloque un higrómetro en el sótano para ver la humedad y selle los agujeros en el tanque, incluso temporalmente con plástico y papel adhesivo. Luego vea si baja la humedad.
Otra pregunta: ¿tienes otra bodega? ¿Qué pasa con las tuberías y cables en esta otra bodega?
Lógica, siempre lógica ...
Lo último que se planteó, el almacenamiento de agua debajo de la casa: vea un buen libro de feng-shuy, nada que ver con su problema de oxidación.
¡Buena suerte
@+
0 x

Vuelva a “Gestión del agua, fontanería y saneamiento. Bombeo, perforación, filtración, pozos, recuperación ... "

¿Quién está en línea?

Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 98