Recién llegado a la forumHola a todos.
He estado trabajando en Haití durante 10 días en nombre de una organización humanitaria.
Estoy a cargo de montar una unidad de producción para producir en masa refugios temporales, también llamados "refugios".
Tengo un problema para calcular la cantidad de electricidad que tendré que suministrar para alimentar mi "fábrica".
Aquí están las máquinas que voy a usar:
10 sierras de cinta, 20 sierras radiales, 10 sierras de panel, 10 taladros de columna, 10 compresores (para limpiar máquinas con aire comprimido)
.
El material no será industrial sino probablemente Dewalt.
Cuento 2 kw de potencia por máquina, lo que me hace: 120 KW, usando un convertidor que se encuentra en la web, me da 150 KVA.
Si tengo que comprar un generador de esta potencia, son 30 USD, y no los tengo en mi presupuesto.
Pero especialmente tengo la impresión de que mi cálculo es incorrecto, de hecho, un generador de este tamaño tiene una potencia enorme y parece desproporcionado para mis necesidades.
Alguien me puede aconsejar. Al agradecerle de antemano y esperar una respuesta rápida, porque tengo que comenzar la producción rápidamente, puede imaginarlo.
amicalement
Hervé
He estado trabajando en Haití durante 10 días en nombre de una organización humanitaria.
Estoy a cargo de montar una unidad de producción para producir en masa refugios temporales, también llamados "refugios".
Tengo un problema para calcular la cantidad de electricidad que tendré que suministrar para alimentar mi "fábrica".
Aquí están las máquinas que voy a usar:
10 sierras de cinta, 20 sierras radiales, 10 sierras de panel, 10 taladros de columna, 10 compresores (para limpiar máquinas con aire comprimido)
.
El material no será industrial sino probablemente Dewalt.
Cuento 2 kw de potencia por máquina, lo que me hace: 120 KW, usando un convertidor que se encuentra en la web, me da 150 KVA.
Si tengo que comprar un generador de esta potencia, son 30 USD, y no los tengo en mi presupuesto.
Pero especialmente tengo la impresión de que mi cálculo es incorrecto, de hecho, un generador de este tamaño tiene una potencia enorme y parece desproporcionado para mis necesidades.
Alguien me puede aconsejar. Al agradecerle de antemano y esperar una respuesta rápida, porque tengo que comenzar la producción rápidamente, puede imaginarlo.
amicalement
Hervé
0 x
-
- modérateur
- Publicaciones: 79386
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11074
Hola y bienvenidos
150 kVa es enorme sin serlo ...
Su cálculo es correcto, excepto para un piso: las máquinas no necesariamente funcionarán todas al 100% al mismo tiempo y la potencia de la unidad de 2kW debe ser refinada.
Por ejemplo, 2 kW para una taladradora es mucho pero es (muy) poco para una sierra de cinta ... todo depende del tamaño de cada herramienta, obviamente ...
Además, colocar el 100% de las máquinas rotativas en un generador puede causar problemas con el consumo de corriente en la variación de arranque / par.
Háganos una lista más precisa de los materiales que desea utilizar, por favor.
150 kVa es enorme sin serlo ...
Su cálculo es correcto, excepto para un piso: las máquinas no necesariamente funcionarán todas al 100% al mismo tiempo y la potencia de la unidad de 2kW debe ser refinada.
Por ejemplo, 2 kW para una taladradora es mucho pero es (muy) poco para una sierra de cinta ... todo depende del tamaño de cada herramienta, obviamente ...
Además, colocar el 100% de las máquinas rotativas en un generador puede causar problemas con el consumo de corriente en la variación de arranque / par.
Háganos una lista más precisa de los materiales que desea utilizar, por favor.
0 x
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
- elefante
- experto Econologue
- Publicaciones: 6646
- Inscripción: 28/07/06, 21:25
- Localización: Charleroi, centro del mundo ....
- x 7
Todo esto es intermitente. y 2 KW me parecen mucho para una taladradora, por ejemplo.
Me parece que un buen promedio es de 1,5 KW por trabajador.
No olvidemos tampoco eso, por ejemplo, una sierra con un consumo proporcional a su carga.
Los compresores harán lo que quieran, pero pueden ser una décima parte del tiempo en este tipo de uso.
Recuerdo que hay relés de deslastre de carga: podemos dar prioridad a las sierras sobre los compresores (elegirlos con tanques grandes)
Me parece que un buen promedio es de 1,5 KW por trabajador.
No olvidemos tampoco eso, por ejemplo, una sierra con un consumo proporcional a su carga.
Los compresores harán lo que quieran, pero pueden ser una décima parte del tiempo en este tipo de uso.
Recuerdo que hay relés de deslastre de carga: podemos dar prioridad a las sierras sobre los compresores (elegirlos con tanques grandes)
0 x
elefante Supremo Honorario éconologue PCQ ..... Soy demasiado prudente, no lo suficientemente rica y demasiado perezosos para realmente salvar el CO2! http://www.caroloo.be
Bienvenido a Éconologie Hervé42
10 sierras de cinta> 500 W = 5 W, 000 sierras radiales> 20 W = 1 500 W, 30 sierras de paneles> 000 W = 10 1 500 prensas taladradoras> 30 W = 000,10 W, 500 compresores (modelo portátil pequeño)> 5 a 000W = 10 a 400W
5 + 000 + 30 + 000 = 5 vatios
48 vatios usados el 000% del tiempo 50 vatios + margen de seguridad de 24 vatios ¡000 vatios es más que suficiente si no enciende todos los dispositivos al mismo tiempo!
¡Entonces 35 kilovatios serían suficientes o si quieres estar seguro, ve con 50 Kw!
Naturalmente, los compresores deben arrancarse primero para estar llenos antes de usar los otros dispositivos y debe advertir a los voluntarios que no presionen demasiado los dispositivos, por lo que tendrá suficiente energía porque los dispositivos consumirán solo una fracción de su consumo. !
¡Buena suerte!
10 sierras de cinta> 500 W = 5 W, 000 sierras radiales> 20 W = 1 500 W, 30 sierras de paneles> 000 W = 10 1 500 prensas taladradoras> 30 W = 000,10 W, 500 compresores (modelo portátil pequeño)> 5 a 000W = 10 a 400W
5 + 000 + 30 + 000 = 5 vatios
48 vatios usados el 000% del tiempo 50 vatios + margen de seguridad de 24 vatios ¡000 vatios es más que suficiente si no enciende todos los dispositivos al mismo tiempo!
¡Entonces 35 kilovatios serían suficientes o si quieres estar seguro, ve con 50 Kw!
Naturalmente, los compresores deben arrancarse primero para estar llenos antes de usar los otros dispositivos y debe advertir a los voluntarios que no presionen demasiado los dispositivos, por lo que tendrá suficiente energía porque los dispositivos consumirán solo una fracción de su consumo. !
¡Buena suerte!
0 x
Dando un paso atrás a veces puede fortalecer la amistad.
La crítica es buena si se añade a algunos cumplidos.
Alain
La crítica es buena si se añade a algunos cumplidos.
Alain
- elefante
- experto Econologue
- Publicaciones: 6646
- Inscripción: 28/07/06, 21:25
- Localización: Charleroi, centro del mundo ....
- x 7
No sé si lo necesitamos todo: no hacemos todo al mismo tiempo. Pero es difícil darse cuenta de la atmósfera de su sitio. Sigo convencido de que es difícil consumir más de 2 KW por trabajador.
0 x
elefante Supremo Honorario éconologue PCQ ..... Soy demasiado prudente, no lo suficientemente rica y demasiado perezosos para realmente salvar el CO2! http://www.caroloo.be
Hola a todos y gracias por sus rápidas respuestas.
Tomaré en cuenta sus valiosos consejos, comenzaré con una base de 50 KW y agregaré al cucharón el resto del consumo eléctrico: iluminación, oficina (computadora, impresora, etc.).
Tengo la información que el propietario del local propone para proporcionarnos electricidad, por lo que ya no tengo que comprar un generador. Le preguntaré qué capacidad máxima puede proporcionar y le aconsejaré en consecuencia.
Como no soy muy preciso en mi solicitud, contaré con un consumo excesivo para estar seguro. De todos modos, solo pagaré por lo que consumo. Lo que me importa es tener suficiente poder para administrar la tienda.
Gracias de nuevo por su ayuda, ahora tengo una referencia básica.
amicalement
Hervé
Tomaré en cuenta sus valiosos consejos, comenzaré con una base de 50 KW y agregaré al cucharón el resto del consumo eléctrico: iluminación, oficina (computadora, impresora, etc.).
Tengo la información que el propietario del local propone para proporcionarnos electricidad, por lo que ya no tengo que comprar un generador. Le preguntaré qué capacidad máxima puede proporcionar y le aconsejaré en consecuencia.
Como no soy muy preciso en mi solicitud, contaré con un consumo excesivo para estar seguro. De todos modos, solo pagaré por lo que consumo. Lo que me importa es tener suficiente poder para administrar la tienda.
Gracias de nuevo por su ayuda, ahora tengo una referencia básica.
amicalement
Hervé
0 x
- El ex Oceano
- modérateur
- Publicaciones: 1571
- Inscripción: 04/06/05, 23:10
- Localización: Lorena - Francia
- x 1
Tanto mejor si se le proporciona electricidad.
Por otro lado, entre un grupo grande, ¿no es mejor 2 grupos de la mitad del poder del grupo grande?
Esto es para tener equipos menos voluminosos para transportar y almacenar.
Poder realizar tareas de mantenimiento sin escasez de energía (vaciado, cambio de piezas en caso de avería, ...).
Incluso puede ser 2 grupos más barato porque más vendido que un grupo grande menos vendido, por lo tanto, no se amortiza para la industria ...
Por otro lado, entre un grupo grande, ¿no es mejor 2 grupos de la mitad del poder del grupo grande?
Esto es para tener equipos menos voluminosos para transportar y almacenar.
Poder realizar tareas de mantenimiento sin escasez de energía (vaciado, cambio de piezas en caso de avería, ...).
Incluso puede ser 2 grupos más barato porque más vendido que un grupo grande menos vendido, por lo tanto, no se amortiza para la industria ...
0 x
[Modo MODO = ON]
Zieuter pero no creo que menos ...
Peugeot Ion (VE), KIA Optime PHEV, VAE, ninguna moto eléctrica todavía...
Zieuter pero no creo que menos ...
Peugeot Ion (VE), KIA Optime PHEV, VAE, ninguna moto eléctrica todavía...
Había pensado en lo mismo, con las ventajas adicionales:
- si uno está roto, el otro se queda ... (maldición ya lo dijo ... ¡pero es cierto!)
Según un especialista consultado, a un grupo diésel que se utiliza con menos de la mitad de su potencia nominal parece no gustarle.
Él muere muy rápido. El grupo, no el especialista :-)
- si uno está roto, el otro se queda ... (maldición ya lo dijo ... ¡pero es cierto!)
Según un especialista consultado, a un grupo diésel que se utiliza con menos de la mitad de su potencia nominal parece no gustarle.
Él muere muy rápido. El grupo, no el especialista :-)