hola,
Para ubicar mi instalación:
Tengo una caldera de leña básica, así que sin ajustar el suministro de aire primario.
El circuito primario suministra un tanque de compensación de 1000 l.
Había instalado una válvula termovar de 61 ° para el retorno adecuado de la caldera.
El problema que encontré fue que tan pronto como se alcanzó la temperatura, el termovar continuó incansablemente suministrando a la caldera agua "demasiado" caliente, y se produjo un fenómeno de vaporización.
Traté de remediarlo aumentando la presión del circuito, lo que aumentó la temperatura de vaporización a 113 ° (2 bar) o + 2,5bar.
Pero nada que hacer, se vaporizó felizmente.
Por lo tanto, "inventé" un sistema que hizo posible desviar el vapor hacia un globo alto (antiguo recipiente de expansión lleno de agua que recoge el vapor y devuelve el agua contenida.
Funcionó pero no me permitió usar mi caldera en el mejor de los casos.
Así que reemplacé este termovar con una válvula de 3V con ajuste para devolver el agua caliente pero no demasiado a la caldera.
No hay problema desde entonces.
En el circuito secundario, similar, tenía una válvula termovar de 72 °, luego la reemplacé por una de 61 °, y hubo un efecto inverso, tan pronto como la temperatura alcanzó, solo dejó pasar el agua del circuito, así que 'frío' .
También reemplazado por una válvula de 3V con algunos pequeños ajustes y una tapa superior, todo funciona bien.
Solo me queda motorizar estas 2 válvulas de 3V y mi esposa estará en el cielo.
Bueno para usted,
Philippe
Comentarios sobre la experiencia de Thermovar
hola dirk
Tenía la intención de agregar un diagrama, pero no demasiado tiempo para hacerlo.
Entonces, una breve descripción en formato de texto:
Básicamente, el esquema es súper clásico en este tipo de edición,
Un tanque de amortiguación sin bobinas (1000l)
Un vaso de expansión (100l) montado detrás del circuito primario
un circuito de caldera primario - tanque de compensación de acero de 1 "
un circuito de tanque intermedio secundario - radiadores de acero de 1 "y luego un distribuidor convencional.
cada circuito tiene su circulador montado para el primario en retorno de agua fría,
El secundario para agua caliente.
En ambos casos, un bypass (que fue) controlado por un termovar montado en el estado de la técnica. ya sea corriente abajo de los circuladores,
No puse una caldera de conexión directa - radiador, demasiado riesgo de tener radiadores sobrecalentados.
Mi única restricción: la caldera NO está modulada / automatizada, hay un incendio y hay que lidiar con lo que se produce y distribuirlo de forma segura.
Siguiente paso, el exceso de temperatura producido será redirigido a un tanque ECS 500L que me cuesta un máximo de electricidad (incluso a precio nocturno)
está casi listo, pero estoy esperando al fontanero con el engarce derecho. Solo hay uno en mi región y para hacer 5 engarces, no vamos a desviarnos.
Philippe
Tenía la intención de agregar un diagrama, pero no demasiado tiempo para hacerlo.
Entonces, una breve descripción en formato de texto:
Básicamente, el esquema es súper clásico en este tipo de edición,
Un tanque de amortiguación sin bobinas (1000l)
Un vaso de expansión (100l) montado detrás del circuito primario
un circuito de caldera primario - tanque de compensación de acero de 1 "
un circuito de tanque intermedio secundario - radiadores de acero de 1 "y luego un distribuidor convencional.
cada circuito tiene su circulador montado para el primario en retorno de agua fría,
El secundario para agua caliente.
En ambos casos, un bypass (que fue) controlado por un termovar montado en el estado de la técnica. ya sea corriente abajo de los circuladores,
No puse una caldera de conexión directa - radiador, demasiado riesgo de tener radiadores sobrecalentados.
Mi única restricción: la caldera NO está modulada / automatizada, hay un incendio y hay que lidiar con lo que se produce y distribuirlo de forma segura.
Siguiente paso, el exceso de temperatura producido será redirigido a un tanque ECS 500L que me cuesta un máximo de electricidad (incluso a precio nocturno)
está casi listo, pero estoy esperando al fontanero con el engarce derecho. Solo hay uno en mi región y para hacer 5 engarces, no vamos a desviarnos.
Philippe
0 x
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 0 Respuestas
- 3864 vistas
-
último mensaje por Burgou
Ver el último mensaje
27/02/14, 16:39Un tema publicado en el forum : Hidráulica, eólica, geotérmica, energía marina, biogás ...
-
- 0 Respuestas
- 3199 vistas
-
último mensaje por Damien51
Ver el último mensaje
13/03/10, 17:18Un tema publicado en el forum : Hidráulica, eólica, geotérmica, energía marina, biogás ...
-
- 52 Respuestas
- 27176 vistas
-
último mensaje por Capt_Maloche
Ver el último mensaje
26/01/10, 15:38Un tema publicado en el forum : Hidráulica, eólica, geotérmica, energía marina, biogás ...
-
- 1 Respuestas
- 3652 vistas
-
último mensaje por RV45
Ver el último mensaje
09/11/08, 17:36Un tema publicado en el forum : Hidráulica, eólica, geotérmica, energía marina, biogás ...
-
- 1 Respuestas
- 3430 vistas
-
último mensaje por ulyssesourd
Ver el último mensaje
30/04/08, 13:32Un tema publicado en el forum : Hidráulica, eólica, geotérmica, energía marina, biogás ...
Volver a "hidráulica, eólica, geotérmica, energía marina, biogás ..."
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 157