Bonjour à tous,
He sido un usuario satisfecho de una caldera ökofen PES 15 con depósito de inercia durante casi 2 meses. Gracias a los intercambios sobre esto forum En particular, agregué un contador de bicicleta para medir la cantidad de pellets consumidos. De hecho, por sorprendente que parezca dado el precio de esta caldera (9000 euros), estos datos no se miden.
Estoy satisfecho, pero todavía tengo una ligera preocupación porque el termostato de mi habitación, el control remoto analógico (CAD) en la terminología de ökofen, parece no funcionar, a menos que no haya entendido nada de su funcionamiento . Antes de informar a mi instalador, quien sin duda recurrirá al técnico regional (debido a sus habilidades limitadas en el tema ) Pensé que podríamos haber perdido algo simple.
Entonces tengo un control remoto en la caja blanca afuera de la caldera. La conexión entre el termostato y el regulador está de acuerdo con el manual y desde el reglamento mido las variaciones de impedancia del termostato:
1500 ohmios apagados,
2000 ohmios en reducido,
2500 ohmios en programación,
3000 ohmios en condiciones normales.
Estos valores varían más o menos 35 ohmios dependiendo de la posición del dial
En el regulador, en el menú de calefacción, la compensación se establece en 1 (que el ingeniero de calefacción olvidó hacer, pero no es la primera de lo que leí aquí) y la histéresis en 0,5 , XNUMX ° C.
Cualesquiera que sean mis acciones en la carcasa del termostato, la caldera no reacciona. Al menos esperaba que apagar el termostato pudiera apagar la caldera ... ni siquiera
Alguien tiene una pequeña idea?
Merci
Philippe.
Funcionamiento del termostato Okofen
Bueno, quizás un poco ingenuo, diría: normal.
Su termostato de habitación / control remoto actúa de acuerdo con la regulación, no con la caldera.
Por lo que hay que comprobar si girando el dial, su regulación modifica o no la temperatura de inicio del agua en el circuito. Normalmente, esto es lo que sucede. Y esa es la única acción que tomará. Esto "cambia" la curva de calentamiento.
Lo mismo para la corrección por el sensor de habitación.
Si hay suficiente agua caliente en su caldera, no responderá. Reaccionará cuando se alcance la temperatura mínima (65 ° C según el ajuste de fábrica). Y este punto solo se alcanzará un poco más rápido si ha "empujado" la temperatura deseada hacia arriba ...
El botón cambia el modo de funcionamiento: ejecución forzada (abajo) o ejecución de acuerdo con el programa (arriba) o parada (centro).
Supongo que tienes el regul blanco, no sé cómo se traduce en la pantalla en este caso. En el TEM, esto mueve la línea pequeña que resalta el símbolo que corresponde al modo de operación. Entonces, aparte de esta pequeña línea móvil, ¡no verás que nada cambie!
Su termostato de habitación / control remoto actúa de acuerdo con la regulación, no con la caldera.
Por lo que hay que comprobar si girando el dial, su regulación modifica o no la temperatura de inicio del agua en el circuito. Normalmente, esto es lo que sucede. Y esa es la única acción que tomará. Esto "cambia" la curva de calentamiento.
Lo mismo para la corrección por el sensor de habitación.
Si hay suficiente agua caliente en su caldera, no responderá. Reaccionará cuando se alcance la temperatura mínima (65 ° C según el ajuste de fábrica). Y este punto solo se alcanzará un poco más rápido si ha "empujado" la temperatura deseada hacia arriba ...
El botón cambia el modo de funcionamiento: ejecución forzada (abajo) o ejecución de acuerdo con el programa (arriba) o parada (centro).
Supongo que tienes el regul blanco, no sé cómo se traduce en la pantalla en este caso. En el TEM, esto mueve la línea pequeña que resalta el símbolo que corresponde al modo de operación. Entonces, aparte de esta pequeña línea móvil, ¡no verás que nada cambie!
0 x
Re: Operación del termostato okofen
Phil35 escribió:
Al menos esperaba que apagar el termostato pudiera apagar la caldera ... ni siquiera: |
.
Zappé: esto también puede ser normal.
La caldera no se detiene así. Siempre termina de quemar los gránulos, de acuerdo con un procedimiento de apagado bastante largo.
Así que mueva su botón a la posición media y espere un cuarto de hora. Vamos, media hora, para estar seguro. Normalmente, debe detenerse. También debe tener cuidado de no preparar agua caliente (de acuerdo con los horarios que ha programado). De lo contrario, el modo de parada de calefacción no detiene la preparación de agua caliente (por lo tanto, la operación de la caldera para esto).
0 x
Gracias Did67 por tu respuesta.
Bueno, mi problema está ahí. Paso el dial del control remoto de un extremo al otro (esperando varios minutos) sin ninguna variación en el punto de ajuste de la temperatura del flujo por el regul (a la décima de grado más cercana).
Afortunadamente, terminé configurando correctamente mi curva de calefacción.
Did67 escribió:
Por lo que hay que comprobar si girando el dial, su regulación modifica o no la temperatura de inicio del agua en el circuito. Normalmente, esto es lo que sucede. Y esa es la única acción que tomará. Esto "cambia" la curva de calentamiento.
Bueno, mi problema está ahí. Paso el dial del control remoto de un extremo al otro (esperando varios minutos) sin ninguna variación en el punto de ajuste de la temperatura del flujo por el regul (a la décima de grado más cercana).
Afortunadamente, terminé configurando correctamente mi curva de calefacción.
0 x
-
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
-
- 0 Respuestas
- 2279 vistas
-
último mensaje por x-buster
Ver el último mensaje
17/12/09, 15:42Un tema publicado en el forum : Hidráulica, eólica, geotérmica, energía marina, biogás ...
-
- 4 Respuestas
- 5913 vistas
-
último mensaje por cerrojo
Ver el último mensaje
16/06/07, 22:42Un tema publicado en el forum : Hidráulica, eólica, geotérmica, energía marina, biogás ...
Volver a "hidráulica, eólica, geotérmica, energía marina, biogás ..."
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 232