Problema de autonomía en hidroacumulación con madera.




por Bertrume » 05/01/10, 17:16

Buenos días a todos...

Acabo de instalar una caldera de leña de 28kw hace unas semanas con un tanque de amortiguación de 1500l. Todo funciona bien, excepto que la autonomía de mi globo, la caldera apagada es solo de tres a cuatro horas ... Esperaba llegar a las 10 de la mañana.
Mi casa data de 1975 reinsulada correctamente, 9 radiadores y un área de unos 160m2.
Mi pregunta es: ¿es esta autonomía normal para el volumen del globo? ¿Hay alguna vía para explorar?
Merci d'avance pour vos réponses.
0 x
Avatar de l'utilisateur
El ex Oceano
modérateur
modérateur
Publicaciones: 1571
Inscripción: 04/06/05, 23:10
Localización: Lorena - Francia
x 1




por El ex Oceano » 05/01/10, 18:53

Hola, se necesitan más elementos, incluida la temperatura del agua en el globo, la ubicación y el aislamiento del globo.
Para obtener información sobre Marsella para una casa de 100 m², tengo una caldera de gas de 45KW.
Afortunadamente no funciona 24 / 24H ...
0 x
[Modo MODO = ON]
Zieuter pero no creo que menos ...
Peugeot Ion (VE), KIA Optime PHEV, VAE, ninguna moto eléctrica todavía...
Avatar de l'utilisateur
bucle
Gran Econologue
Gran Econologue
Publicaciones: 816
Inscripción: 03/10/07, 06:33
Localización: Picardie




por bucle » 05/01/10, 21:33

Bonsoir,

Como dijo el ex, hay una falta de datos.
El poder de la caldera es una cosa, pero si todas las calorías pasan al calentamiento instantáneo de la casa, es normal que el globo no se cargue.
Para controlar la carga correcta por estratificación del tanque, es suficiente controlar la temperatura del tanque de arriba a abajo.
Normalmente, si la carga es correcta (sin demasiada mezcla), es necesario:
1500 * 1.16 * 50 = 87 KWh / 28 = 3 horas de calentamiento
Supongo aquí que la caldera solo calienta el tanque de 20 ° C a 70 ° C. Queda por ver si se puede usar agua caliente en los radiadores cuando la temperatura ha bajado.

A+
0 x
Avatar de l'utilisateur
El ex Oceano
modérateur
modérateur
Publicaciones: 1571
Inscripción: 04/06/05, 23:10
Localización: Lorena - Francia
x 1




por El ex Oceano » 05/01/10, 22:38

: Mrgreen: silencio bucle, no deberías decir que yo era tu ex! : Mrgreen:
0 x
[Modo MODO = ON]
Zieuter pero no creo que menos ...
Peugeot Ion (VE), KIA Optime PHEV, VAE, ninguna moto eléctrica todavía...
Bertrume
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 4
Inscripción: 05/01/10, 17:07
Localización: Isere




por Bertrume » 06/01/10, 08:31

Gracias a todos.....

Para detalles, mi caldera está bien dimensionada, calienta mis radiadores y el excedente calienta el globo a 80 grados en tres horas ... la estratificación está bien hecha, controlo todo esto con el termo, ...... el Ladomat también se puede cortar después de calentar ... bueno, por ese lado, todo funciona bien.
Es la autonomía de más o menos cuatro horas lo que me plantea un problema ... ¡cuatro horas después de detener la caldera, por supuesto!
Es cierto que en este momento hace frío, pero oye, esperaba más.
¿Qué piensas? ... de lo contrario muchas gracias por tus publicaciones sobre calefacción, lo usé para completar mi instalación.
Merci pour vos réponses
0 x
Bertrume
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 4
Inscripción: 05/01/10, 17:07
Localización: Isere




por Bertrume » 06/01/10, 08:33

Para información: el globo está en una habitación donde promedia dieciocho grados, está aislado con diez centímetros de aislamiento, y si no se usa el agua no cae absolutamente ... así que en el lado del globo I creo que todo está bien ...
Merci
0 x
Girasol
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 16
Inscripción: 25/04/08, 22:08
Localización: Alsacia




por Girasol » 06/01/10, 10:09

Hola a todos.
Pregunta simple: habla de una autonomía de 4 horas, con una temperatura de 80 ° al inicio, pero ¿cuál es la temperatura después de 4 horas?
Si la casa está bien calentada al inicio, el controlador de su sala de estar debe detener la llamada de agua caliente una vez que se haya alcanzado la temperatura establecida (por ejemplo, 22 °) y solo reiniciar el sistema una vez que la temperatura esté por debajo del punto de ajuste y así pronto.
Esto debería aumentar la autonomía.
En lo que a mí respecta, nunca he hecho realmente ninguna medida de autonomía. Utilizo el tanque de compensación cuando no estoy en casa o en la cama ... así que ajuste la temperatura 18 ° ... en el casa.
Ahí está.
0 x
Bertrume
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 4
Inscripción: 05/01/10, 17:07
Localización: Isere




por Bertrume » 06/01/10, 10:23

Hola....

Después de cuatro horas, la temperatura está entre 50 y 55 grados ... así que ya no es muy utilizable para mis radiadores ... No estoy en un piso calentado o en baja temperatura.
Aquí hablo de 4 horas durante el día, por la noche programo y por lo tanto aguanto más. Así que estoy hablando de cuatro horas de calefacción para mantener 22 grados en la casa ...
Merci pour vos réponses
0 x
Dirk Pitt
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 2081
Inscripción: 10/01/08, 14:16
Localización: isere
x 68




por Dirk Pitt » 06/01/10, 10:51

bueno, todos tenemos lo necesario para hacer los cálculos.
comienzas desde 80 ° para descender a 50 ° o un delta de 30 ° de 1500L de agua.
la energía así dispensada es, por lo tanto:
1500x1.16x30 = aprox. 52kWh

Si dice que se agota en 4 horas, es que el calentamiento de su casa (en estas condiciones) requiere 52/4 = 13kW de potencia, lo que me parece bastante consistente para una casa de 160m2 a 22 ° C

así que nada inusual: el tamaño del tanque de calor si desea tener ocho horas de calentamiento equivalente debe duplicarse.
0 x
Imagen
Haga clic en mi firma
Avatar de l'utilisateur
Citro
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 5129
Inscripción: 08/03/06, 13:26
Localización: Burdeos
x 11




por Citro » 06/01/10, 13:56

: Mrgreen: Súper interesante esta publicación. 8)
Entonces, si mi aislamiento es correcto, con mis radiadores de baja temperatura podría almacenar 8 horas de calefacción con menos de 3 m de tampón cúbico para mi casa de 115 m², los techos son de 2.5 m.
(Tengo un sótano húmedo en hormigón cerrado). 8)
Mi nueva caldera de 12 kW está funcionando maravillosamente por ahora, pero planeo ir más allá (amortiguador solar y aire acondicionado reversible como Maloche con posible respaldo termodinámico del calentador solar de agua.
: Idea:
0 x

 