Tabla de cumplimiento Eléctrico Trifásico ¡No equilibrado! Linky saltando!

Equipos de alta tecnología electrónica y de la informática e Internet. Un mejor uso de la electricidad, ayuda con el trabajo y las especificaciones, la selección del equipo. Presentaciones accesorios y planes. Las olas y la contaminación electromagnética.
vieuxclou
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 3
Inscripción: 06/11/19, 11:19

Tabla de cumplimiento Eléctrico Trifásico ¡No equilibrado! Linky saltando!




por vieuxclou » 06/11/19, 12:06

Hola,
Soy electricista por formación y técnico para una gran empresa.
Habiendo realizado la compra de una casa antigua (1940) Esta tiene una instalación
Trifásico eléctrico (pequeño sumidero del motor en la bodega, que sirve muy raramente)

Las mesas secundarias de la planta baja, 1er y la segunda se han renovado sobre 8ans. (No se cortaron en neutral)
Tengo la intención de restaurar la bodega de la mesa principal (madera) que es realmente coleccionista al principio.

Además, cuando uso lavadora, secadora y horno eléctrico, mi mostrador me corta la instalación.
Entonces me di cuenta de que tenía que equilibrar mi instalación trifásica. (Noté el desequilibrio con el mostrador liso
lo que me permite tener el poder en tiempo real)
Escrito: 12 KW, de ahí 4000VA por fase.

Al estar un poco perdido, principalmente si tengo que volver a monofásico con EDF (costos de conexión de 500 euros) y reemplazo de la centralita.
O equilibrar mi instalación trifásica reemplazando la placa principal de todos modos (mayor costo para una centralita trifásica)

Gracias de antemano por su consejo. :P
0 x
sicetaitsimple
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 9837
Inscripción: 31/10/16, 18:51
Localización: Baja Normandía
x 2673

Re: Cumplimiento del panel eléctrico trifásico!




por sicetaitsimple » 06/11/19, 12:24

oldclou escribió:Al estar un poco perdido, principalmente si tengo que volver a monofásico con EDF (costos de conexión de 500 euros) y reemplazo de la centralita.
O equilibrar mi instalación trifásica reemplazando la placa principal de todos modos (mayor costo para una centralita trifásica)


¡Personalmente no dudaría ni un segundo, incluso si debe costar 500 €! Reequilibrar, además de lo muy antiguo, puede ser rápidamente una galera, o incluso ser imposible (excepto romper todo).
Y con un poco de suerte y un poco de "disciplina" personal en el uso de grandes consumidores al mismo tiempo, es posible que pueda actualizar a 9kVA en lugar de 12, lo que representa un ahorro de aproximadamente $ 20 al año. Un pequeño consuelo, ciertamente, ¡pero consuelo de todos modos!
Buena suerte.
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79361
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 11060

Re: Cumplimiento del panel eléctrico trifásico!




por Christophe » 06/11/19, 12:48

sicetaitsimple escribió:¡Personalmente no dudaría ni un segundo, incluso si debe costar 500 €! Reequilibrar, además de lo muy antiguo, puede ser rápidamente una galera, o incluso ser imposible (excepto romper todo).


Si los cables dejan un metro (o incluso varios) es necesario actuar, siempre que tengan una sección suficiente no habrá nada que romper ...

De lo contrario, también puede mover, si es posible, algunos dispositivos que consumen energía en otro circuito ... que para hacer una derivación entre 2 tomado ... ¡debe romperse un poco, pero no todo!

oldclou escribió:Además, cuando uso lavadora, secadora y horno eléctrico, mi mostrador me corta la instalación.


En términos generales, es 7-8 kW de potencia acumulada si está en una fase es 30-35 A ... excede en gran medida 4000 VA por fase ...

Tienes que ver las tolerancias de desequilibrio toleradas por Linky, ¿deduzco que tienes un enlace trifásico?

El precio de las suscripciones trifásicas es probablemente más alto que en mono ...

¡Cambiar de trifásico a monofásico es solo para eliminar las fases 2 y cambiar los medidores (aunque un trifásico solo puede contar una de las fases 3 ...)!
Lo contrario es mucho más complicado (EDF sin duda preguntará más bien 5000 € que 500 € en este caso).

¿Estás ordenando con un régimen neutral para que las fases 3 de 230 V + N? ¿Eso es?

Lo pregunto porque en Bélgica, por ejemplo, hay fases 3 de 127 V sin N ... así que 230 V entre fases.

En resumen, el interés de cambiar a mono sería simplemente evitar los saltos de enlace para ver si el desequilibrio es configurable por software y hacer una simulación con suscripciones y diferentes costos ...
0 x
Avatar de l'utilisateur
GuyGadebois
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 6532
Inscripción: 24/07/19, 17:58
Localización: 04
x 982

Re: Tabla de Cumplimiento Eléctrico Trifásico ¡No balanceado! Linky saltando!




por GuyGadebois » 06/11/19, 13:07

En casa, tenía especie y mono. El interruptor fue muy sensible. Un electricista me dijo que la trifásica requiere una instalación eléctrica y una tierra impecable, lo cual obviamente no era el caso. Eliminé las tres fases y desde entonces no más problemas.
0 x
"Es mejor movilizar su inteligencia sobre las tonterías que movilizar sus tonterías sobre las cosas inteligentes. (J.Rouxel)
"Por definición, la causa es el producto del efecto". (Trifión)
"360 / 000 / 0,5 son 100 millones y no 72 millones" (AVC)
Christophe
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79361
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 11060

Re: Tabla de Cumplimiento Eléctrico Trifásico ¡No balanceado! Linky saltando!




por Christophe » 06/11/19, 13:08

¿Tuviste también un enlace trifásico?
0 x
Avatar de l'utilisateur
GuyGadebois
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 6532
Inscripción: 24/07/19, 17:58
Localización: 04
x 982

Re: Tabla de Cumplimiento Eléctrico Trifásico ¡No balanceado! Linky saltando!




por GuyGadebois » 06/11/19, 13:40

Christophe escribió:¿Tuviste también un enlace trifásico?

No no. Pero Linky vendrá pronto, recibí el aviso. No hay forma de escapar.
0 x
"Es mejor movilizar su inteligencia sobre las tonterías que movilizar sus tonterías sobre las cosas inteligentes. (J.Rouxel)
"Por definición, la causa es el producto del efecto". (Trifión)
"360 / 000 / 0,5 son 100 millones y no 72 millones" (AVC)
vieuxclou
Descubrí econológico
Descubrí econológico
Publicaciones: 3
Inscripción: 06/11/19, 11:19

Re: Tabla de Cumplimiento Eléctrico Trifásico ¡No balanceado! Linky saltando!




por vieuxclou » 06/11/19, 13:45

Gracias a todos por el consejo.

Sí, estoy ordenando bien con el sistema neutral, por lo que las fases 3 de 230 V + Neutral.
(230V entre una fase y neutro y 400V entre fases)
durante mi nuevo contrato con EDF, la suscripción tri tiene el mismo precio que mono.

Pensé que también aumentó el contador de P. a 18KVA con un costo mensual de 12 € por mes.
Me cambiaría a 6000VA por fase contra 4000 VA actualmente, así que más comodidad para
equilibrar mi instalación trifásica?

Cuando piensas
0 x
Avatar de l'utilisateur
GuyGadebois
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 6532
Inscripción: 24/07/19, 17:58
Localización: 04
x 982

Re: Tabla de Cumplimiento Eléctrico Trifásico ¡No balanceado! Linky saltando!




por GuyGadebois » 06/11/19, 13:48

oldclou escribió:Cuando piensas

Nunca, me da migrañas. : Cheesy:
0 x
"Es mejor movilizar su inteligencia sobre las tonterías que movilizar sus tonterías sobre las cosas inteligentes. (J.Rouxel)
"Por definición, la causa es el producto del efecto". (Trifión)
"360 / 000 / 0,5 son 100 millones y no 72 millones" (AVC)
sicetaitsimple
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 9837
Inscripción: 31/10/16, 18:51
Localización: Baja Normandía
x 2673

Re: Cumplimiento del panel eléctrico trifásico!




por sicetaitsimple » 06/11/19, 13:51

Christophe escribió:En resumen, el interés de cambiar a mono sería solo para evitar los saltos de enlace ...


¿Cuál parece ser el primer gol, verdad?

PD: por cierto y desde mi propia experiencia hace veinte años en una casa de la misma edad, la transición a mono, relacionada con una revisión completa del sistema eléctrico en la calle por EDF (paso de aire subterráneo) , me permitió pasar de 12 a 9 kVA sin ninguna preocupación.
0 x
izentrop
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 13716
Inscripción: 17/03/14, 23:42
Localización: Picardie
x 1525
Contacto:

Re: Tabla de Cumplimiento Eléctrico Trifásico ¡No balanceado! Linky saltando!




por izentrop » 06/11/19, 13:55

Hola,
Cuando uso lavadora, secadora y horno eléctrico, mi encimera me corta la instalación.
Aparentemente es el horno el que no tiene nada que ver en la misma fase. ¿Debe estar separado en un circuito 32 A?
Estoy sorprendido de que una mesa rehecha hace 8 hace años no tenga descanso neutral ... ¿no por un profesional, supongo?

Si las tablas están bien marcadas, la asignación de grandes consumidores no debería ser difícil. : Wink:

Calefacción electrica? tierra equipotencial?
0 x

 


  • temas similares
    Respuestas
    vistas
    último mensaje

Volver a "La electricidad, la electrónica y la alta tecnología, Internet, bricolaje, iluminación, materiales, y el nuevo"

¿Quién está en línea?

Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 219